11.03.2011 в 16:07:21
Сегодня случайно прошел мимо входной двери с включеным китайским пробником - он завижжал как сумасшедший в 20см от двери... Достал вольтметр, померил напряжение между дверью и 0 щитка - 233в... У меня на входе в квартиру между 0 и фазой - 225в... Проводку всю переделал, да и при отключении ввода в мою квартиру ничего не изменяется... Значит фаза "соседская" (как раз от другого фазового провода в щитке идет, по этому и напряжение разное немного)...
А теперь вопрос - можно ли как-то найти, в каком месте двери собственно происходит соединение двери с проводом? Очень не хочется всю дверь выламывать (( Дверь стоит не в капитальной стене, арматур там нет (стены деревянные).
11.03.2011 в 16:12:12
Первое что надо сделать, это вычислить линию, которая дала утечку. Путем отключения АВ в эт. щите. Потом проверить сопротивление изоляции.
11.03.2011 в 16:16:12
Chuwbacca написал : А теперь вопрос - можно ли как-то найти, в каком месте двери собственно происходит соединение двери с проводом?
Что за дом? Больше информации.
11.03.2011 в 16:35:03
Прикольная защита от домушников......:eek:
11.03.2011 в 16:48:29
2Chuwbacca
Обратитесь в ЖЭК с вопросом, где проходит проводка и заодно ксерокопию из проекта электросети квартиры. Электрик одно, но ответственный за электрохозяйство главный инженер. Я бы сначала обратился к нему.
11.03.2011 в 17:30:43
Chuwbacca написал : А теперь вопрос - можно ли как-то найти, в каком месте двери собственно происходит соединение двери с проводом?
Скорее всего через анкер. Посмотрите, если есть анкеры в пороге- это фаза освещения соседа с низу, может и розетки соседа с боку. Сколько говорить установщикам дверей- не загоняйте анкера в пол! :confused: Там проводка. :mad:
11.03.2011 в 18:08:41
ПPOPAБ написал : Сколько говорить установщикам дверей- не загоняйте анкера в пол! Там проводка.
Абсолютно верно особенно в блочных домах. В кирпичных с такой прокладкой не сталкивался.
11.03.2011 в 18:21:00
Bladiclab написал : В кирпичных с такой прокладкой не сталкивался.
В кирпичных- часто провод, в ПНД трубе, на плиту проходит под порогом.
11.03.2011 в 18:35:36
В полах и сверху анкеров нет... По 3 забито в стороны... Тип дома: II-18 Отключение электричества у соседа пока невозможно, за неимением его дома, есть предположение, что это фаза с провода звонка (у нас доп. дверь на 3 квартиры, провода идут над моей входной как раз), который в данный момент зажат верхушкой двери и запенен...
11.03.2011 в 18:42:46
ПPOPAБ написал : В кирпичных- часто провод, в ПНД трубе, на плиту проходит под порогом.
Спорить не буду с эт. щита кабель электроплиты с АВ шел вверх, и заходил в квартиру в стороне от входной двери и 2 группы смешанные (полквартиры свет, розетки).
Спасибо возьму на вооружение.
11.03.2011 в 18:44:01
Chuwbacca написал : есть предположение, что это фаза с провода звонка
Подключена к чему данная линия?
11.03.2011 в 18:47:50
Chuwbacca написал : который в данный момент зажат верхушкой двери и запенен...
Выковыряйте его от туда... Не зря ведь пишут:
ПУЭ-7 написал : 7.1.69. ... К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
15.03.2011 в 08:29:22
Chuwbacca написал : Сегодня случайно прошел мимо входной двери с включеным китайским пробником - он завижжал как сумасшедший в 20см от двери... Достал вольтметр, померил напряжение между дверью и 0 щитка - 233в... У меня на входе в квартиру между 0 и фазой - 225в.
Интересно а если лампочку подсоеденить будет гореть?А то нарывался много раз индикатор пищит, прибор (цифровой китаец) напругу показывает 220 вольтов а током не бьет и при нагрузке (лампочка) напруга пропадает.Хотя убило у нас молодуху в сырую погоду (подъезд, дверь метал с кодовым замком.)
16.03.2011 в 11:41:14
Был недавно случай, то же самое. От кнопки звонка около входной двери в квартиру шел провод на кнопку возле двери в карман. С него и пробивало. Поменял концы около квартиры - все стало нормально. Но это крайний случай, так как лучше не хвататься за дверь когда звенит звонок. Просто не было возможности протянуть новый кабель.
18.03.2011 в 16:08:20
А Вы дверь просто проводом в щит воткните. Интересно, бахнет? Если бахнет, по выбитому автомату и узнаете виновников. Может анкер залепили в проводку соседей с этажа ниже. На самом деле пару раз сталкивался с блуждающими и непонятно откуда берущимся напряжением на арматуре. На ноль искрит слегка, но ничего не выбивает.