28.03.2015 в 20:05:43
Поднимаю тему. Купил однушку в относительно новом доме. В квпртире проводка медная, в доме стояки 5-ти проводные. При покупке особо в этажный щиток не смотрел. Начал ремонт. Газовики переваривали подвод к плите и влажную тряпицу бросили на вход квартиры (ноги вытирать). встаю я на эту тряпицу, открываю входную металлическую дверь, и чувствую родные слабонеотпускающие 50Гц (хорошо в ботинках был). В углу у квартиры на площадке проходят стояки отопления (чопики справа на фото). И вот тут я полез смотреть щиток. "прошел руками" по схеме межэтажного щита - корявую схемку прилагаю. Ноль в мою квартиру уходит от счетчика соседа и наоборот. Фаза на двери относительно N щитка - лампочка горит. Фаза есть пока запитана "группа 2", уходящая в квартиру (кухня коридор, туалет). Дверной звонок обрезал нахрен - все равно фаза на двери есть. Дело подошло к ночи - уехал спать. На утро приехал искать дальше - нет фазы... Бетон под ногами высох?... Было бы понятно, если из-за мокрого бетона с двери меня на его арматуру или на стояки отопления прошивало, а после высыхания - нет. Куда фаза-то с двери ушла, после высыхания бетона?
28.03.2015 в 20:36:51
411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
28.03.2015 в 20:47:18
Сверлю дверную коробку, вкрячиваю туда болт и 4мм2 меди цепляюсь на PE... от греха подальше.
28.03.2015 в 20:48:50
Doc_pit написал : Сверлю дверную коробку, вкрячиваю туда болт и 4мм2 меди цепляюсь на PE... от греха подальше.
Вот только не менее 6 мм2 надо использовать.
28.03.2015 в 21:00:52
Electrolamp написал : Вот только не менее 6 мм2 надо использовать.
Лучше стальной полосой 40 х 4мм приварить дверь к этажному щиту :)
29.03.2015 в 09:30:24
Doc_pit написал : чопики справа на фото
Фото нет.
Doc_pit написал : И вот тут я полез смотреть щиток. "прошел руками" по схеме межэтажного щита - корявую схемку прилагаю. Ноль в мою квартиру уходит от счетчика соседа и наоборот.
Нужно фото эт. щита, подробнее без фанатизма. Нужно четко видеть что имеем (схема подключения квартир на момент осмотра).
Doc_pit написал : Фаза есть пока запитана "группа 2"
Doc_pit написал : Куда фаза-то с двери ушла, после высыхания бетона?
Нужно проверить мегомметром все линии квартиры, и не только ту, которая под вопросом. Узнаем их истинное состояние. Возможно при установки входной двери просверлили проводку группы освещения. Зацепить могли в полу и сбоку (линию выключателя). Но пока предположения, не знаем проектной разводки квартиры.
29.03.2015 в 11:37:50
ПPOPAБ написал : В кирпичных- часто провод, в ПНД трубе, на плиту проходит под порогом.
Подтверждаю у меня именно так, дом кирпичный.
29.03.2015 в 11:55:43
При установке входной двери на моей только памяти умудрялись оставить прихожую без света( распилили провода болгаркой), перебить анкером фазный провод в стояке( дверь рядом с электрощитом), в общем возможно всё.
30.03.2015 в 10:12:13
Electrolamp написал : Вот только не менее 6 мм2 надо использовать.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты; 4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм[SUP]2[/SUP].
Хотя есть пункт
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм[SUP]2 [/SUP]по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм[SUP]2[/SUP], алюминиевых - 16 мм[SUP]2[/SUP], стальных - 50 мм[SUP]2[/SUP].
Затрудняюсь сказать, насколько тут уместен 1.7.137... Можно ли подключение двери к РЕ обозвать организацией основной системы уравнивания потенциалов...
ЗЫ! Я конечно тоже за 6 квадрат для себя любимого.
30.03.2015 в 10:42:40
Solovey написал : Хотя есть пункт "1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки"
Вопрос в том, что именно мы считаем "электроустановкой": дом, квартиру или группу квартир на одном стояке? С учётом того, что наша ДСУП может быть единственной на этом стояке.
30.03.2015 в 10:59:48
volchenok написал : При установке входной двери на моей только памяти умудрялись оставить прихожую без света( распилили провода болгаркой), перебить анкером фазный провод в стояке( дверь рядом с электрощитом), в общем возможно всё.
Точно. Когда у себя ремонт делал собственной жо..ой нашел фазу на двери - заливал стяжку в коридоре, пятился раком к двери разравнивая смесь - уперся и вот оно. Оказалось что предыдущие хозяева ставили металлическую дверь, и им загнали арматурину в подьездный стояк. Три этажа остались без одной фазы, фаза на двери - хоть бы хер кому. Сталинка поздняя
30.03.2015 в 11:22:36
Мы забавам самый главный момент. Что живем в многоквартирных жилых домах. И любые переустройства (жилищный кодекс) должны быть согласованны и получены соответствующие разрешения. А без разрешений можно только по-простому сказать – обои переклеить. Думать и еще раз думать перед принятием решений. Столкнулся в 90 г., из однушки на первом этаже не смогли выйти из квартиры. Вокруг на расстоянии нескольких метров от входной двери (металлическая) стена светилась (дом панельный). Подносишь медленно руку – волосы шевелятся. Неисправность нашел быстро. Над эт. щитом была ниша за откидной металлической дверцей. Подняв ее шваброй, обнаружил, что на скрутке линии освещения на площадке у квартир прогорела изоляция, и скрутка коснулась бетона. Куском плинтуса отогнул ее во внутрь. Доступ из квартиры есть, местный электрик вызван для устранения.
30.03.2015 в 11:23:27
Solovey написал : Можно ли подключение двери к РЕ обозвать организацией основной системы уравнивания потенциалов
ДСУП - двери - это второй дополнительный проводник - он может быть 1/2 от сечения - защитного проводника: осуп двери - см абзац выше.
30.03.2015 в 20:54:24
Это "чопики" отопления, стояки которого идут сквозняком по этажам на площадках, а в квартиры заходят и выходят. Короче в квартирах стояков нет, есть уродливые горизонтальные трубы по периметру..