Аватар пользователя
Chuwbacca

Местный

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 9

11.03.2011 в 16:07:21

Сегодня случайно прошел мимо входной двери с включеным китайским пробником - он завижжал как сумасшедший в 20см от двери... Достал вольтметр, померил напряжение между дверью и 0 щитка - 233в... У меня на входе в квартиру между 0 и фазой - 225в... Проводку всю переделал, да и при отключении ввода в мою квартиру ничего не изменяется... Значит фаза "соседская" (как раз от другого фазового провода в щитке идет, по этому и напряжение разное немного)...

А теперь вопрос - можно ли как-то найти, в каком месте двери собственно происходит соединение двери с проводом? Очень не хочется всю дверь выламывать (( Дверь стоит не в капитальной стене, арматур там нет (стены деревянные).

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2011 в 16:12:12

Первое что надо сделать, это вычислить линию, которая дала утечку. Путем отключения АВ в эт. щите. Потом проверить сопротивление изоляции.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2011 в 16:16:12

Chuwbacca написал : А теперь вопрос - можно ли как-то найти, в каком месте двери собственно происходит соединение двери с проводом?

Что за дом? Больше информации.

0
Аватар пользователя
Горын 68

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 901

11.03.2011 в 16:35:03

Прикольная защита от домушников......:eek:

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2011 в 16:48:29

2Chuwbacca
Обратитесь в ЖЭК с вопросом, где проходит проводка и заодно ксерокопию из проекта электросети квартиры. Электрик одно, но ответственный за электрохозяйство главный инженер. Я бы сначала обратился к нему.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2011 в 17:30:43

Chuwbacca написал : А теперь вопрос - можно ли как-то найти, в каком месте двери собственно происходит соединение двери с проводом?

Скорее всего через анкер. Посмотрите, если есть анкеры в пороге- это фаза освещения соседа с низу, может и розетки соседа с боку. Сколько говорить установщикам дверей- не загоняйте анкера в пол! :confused: Там проводка. :mad:

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2011 в 18:08:41

ПPOPAБ написал : Сколько говорить установщикам дверей- не загоняйте анкера в пол! Там проводка.

Абсолютно верно особенно в блочных домах. В кирпичных с такой прокладкой не сталкивался.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2011 в 18:21:00

Bladiclab написал : В кирпичных с такой прокладкой не сталкивался.

В кирпичных- часто провод, в ПНД трубе, на плиту проходит под порогом.

0
Аватар пользователя
Chuwbacca

Местный

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 9

11.03.2011 в 18:35:36

В полах и сверху анкеров нет... По 3 забито в стороны... Тип дома: II-18 Отключение электричества у соседа пока невозможно, за неимением его дома, есть предположение, что это фаза с провода звонка (у нас доп. дверь на 3 квартиры, провода идут над моей входной как раз), который в данный момент зажат верхушкой двери и запенен...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2011 в 18:42:46

ПPOPAБ написал : В кирпичных- часто провод, в ПНД трубе, на плиту проходит под порогом.

Спорить не буду с эт. щита кабель электроплиты с АВ шел вверх, и заходил в квартиру в стороне от входной двери и 2 группы смешанные (полквартиры свет, розетки).
Спасибо возьму на вооружение.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2011 в 18:44:01

Chuwbacca написал : есть предположение, что это фаза с провода звонка

Подключена к чему данная линия?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2011 в 18:47:50

Chuwbacca написал : который в данный момент зажат верхушкой двери и запенен...

Выковыряйте его от туда... Не зря ведь пишут:

ПУЭ-7 написал : 7.1.69. ... К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

15.03.2011 в 08:29:22

Chuwbacca написал : Сегодня случайно прошел мимо входной двери с включеным китайским пробником - он завижжал как сумасшедший в 20см от двери... Достал вольтметр, померил напряжение между дверью и 0 щитка - 233в... У меня на входе в квартиру между 0 и фазой - 225в.

Интересно а если лампочку подсоеденить будет гореть?А то нарывался много раз индикатор пищит, прибор (цифровой китаец) напругу показывает 220 вольтов а током не бьет и при нагрузке (лампочка) напруга пропадает.Хотя убило у нас молодуху в сырую погоду (подъезд, дверь метал с кодовым замком.)

0
Аватар пользователя
Dps08

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

16.03.2011 в 11:41:14

Был недавно случай, то же самое. От кнопки звонка около входной двери в квартиру шел провод на кнопку возле двери в карман. С него и пробивало. Поменял концы около квартиры - все стало нормально. Но это крайний случай, так как лучше не хвататься за дверь когда звенит звонок. Просто не было возможности протянуть новый кабель.

0
Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

18.03.2011 в 16:08:20

А Вы дверь просто проводом в щит воткните. Интересно, бахнет? Если бахнет, по выбитому автомату и узнаете виновников. Может анкер залепили в проводку соседей с этажа ниже. На самом деле пару раз сталкивался с блуждающими и непонятно откуда берущимся напряжением на арматуре. На ноль искрит слегка, но ничего не выбивает.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу