1poison29
1poison29
Новичок

Регистрация: 21.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 41

17.03.2011 в 15:20:30

Увожаемые не пинаите сильно))!! Вопрос такои может кто поможет в вопросе?? Надо для личных целеи полностью переделать электрику!
Дом полтора этажа, гараж,мастерская! Ввод 380В! Если кому несложно расскажите каким проводом куда , какии автоматы ,узо, зашиту как все куда подключить? В электрики более менее понимаю но лучши спрасить совет планирую все делать Леграндом! Если есть где такая тема ткнити туда чтоб неплодить новых тем! Заранее спасибо!:o

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 16:08:05

Расписывайте потребителей, описывайте ввод: фото столбов, выделенная мощность, состояние ВЛ, система энергоснабжения

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.03.2011 в 17:12:34

может все таки электрика вызовите?

0

Переделка зарядных устройств и не только

1poison29
1poison29
Новичок

Регистрация: 21.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 41

17.03.2011 в 17:48:08

Расписывайте потребителей, описывайте ввод: фото столбов, выделенная мощность, состояние ВЛ, система энергоснабжения
Потребители стандартные- пишу все и что есть и что будет!!

  1. 2-3 сплита-духовои шкаф -электроплита-свч-2 холодильника-вытяжка- розетки-свет-стиралка-водонагреватель на 50 литров(1.5 квт)-телевизоры-проигрыватели-и всяко разное по мелочи
  2. гараж : свет -розетки
  3. мастерская: розетки-свет-точила-сверлильныи станок и.т.д.
  4. в доме ,гараже и мастерскои планирую по отдельному шиту Ввод пока старыи будут переделывать сразу спрошу какои провод посоветуите на ввод ввод будит 3 фазныи какая выделенная мошность незнаю((( состояние вл-столбы новые бетонные ,линния тоже сечением гдето с палец(это на глаз) вопрос по системе энергоснабжения непонял?? уточните

Делать буду сам однозначно!! чтоб потом знать что где и как!!

0
1poison29
1poison29
Новичок

Регистрация: 21.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 41

17.03.2011 в 17:53:53

... и еше как, чем, посоветуете от вводного шита вести до дома гаража мастерскои??

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 17:55:38

1poison29 написал : вопрос по системе энергоснабжения непонял?? уточните

TN-C-S, TN-C,

1poison29 написал : ... и еше как, чем, посоветуете от вводного шита вести до дома гаража мастерскои??

расстояние? Нееобходимая там мощность?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 17:56:56

Если не премыкают к основному зданию, то по воздуху или под землей

0
1poison29
1poison29
Новичок

Регистрация: 21.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 41

17.03.2011 в 18:01:48

gugulaki написал : Сообщение от 1poison29
вопрос по системе энергоснабжения непонял?? уточните TN-C-S, TN-C,
всеравно непонял)) электрики будут делать ввод и ставить трехфазныи счетчик а дальше я уже сам

Сообщение от 1poison29
... и еше как, чем, посоветуете от вводного шита вести до дома гаража мастерскои?? расстояние? Нееобходимая там мощность?

расстояние от столба до дома 10-15 метров гараж и мастерская соеденены с домом

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 21:15:50

1poison29 написал : расстояние от столба до дома 10-15 метров

Со столба СИП 4*16(25) до фасада. Если ВЛ не изолированная, то ставим ОПН в мет щите. Далее до ЩР(ВРУ) дома медью 4*10(16)

Компановка щита по группам и зонам распределять Вам. Равномерность нагрузки подправлю

0
1poison29
1poison29
Новичок

Регистрация: 21.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 41

17.03.2011 в 21:50:10

gugulaki написал : Компановка щита по группам и зонам распределять Вам. Равномерность нагрузки подправлю

а если нетрудно! как бы так разжевать)) какая компоновка,начинка, название,в гараже, мастерскои ,доме? планирую везде отдельные шиты. Вот и возникает вопрос какии шиты и в каком шите какая начинка леграном и что за чем в каком порядке должно идти чтоб правильно было!

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 22:02:49

Генаратор будет? Счетчик где? провода на столбах изолированные?

Читайте про УЗО, дифавтомат, ОПН-ограничитель перенапряжения, К примеру ВВод АВ 25А> ДифАВ на мастрескую 25 А(кабель 5*4)> свой щит

ДифАВ на гараж 25 А(кабель 5*4)> свой щит 2-3 группы освещения
2-3 группы розеток в кухню 1-2 группы розеток санузла 2-3 группы розеток комнат

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.