Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 11:04:54

Помогите ,пожалуйста, уточнить нюансы электропроводки в деревянных домах: Методы подключения электророзеток (30 см от пола). Требования к электрощитку (3 фазы) Что установить УЗО или автоматы? Как рассчитать необходимое количество УЗО (приблизительно 60 розеток)

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2011 в 11:58:57

Проводка скрытая будет или наружная? Защитное заземление есть?

Николй написал : Методи подключения електророзеток

Под наружные розетки при креплении их на дерево не мешало бы подложку из оцинковки или карболита, впрочем есть и специальные розетки - но их надо искать и стоить могут недешево.

Николй написал : Что установить УЗО или автоматы?

Одно не заменяет другое, но можно установить диффавтоматы - это УЗО и автомат в одном флаконе.

Николй написал : Как рассчитать необходимое колличество УЗО

На входе надо поставить трехфазное селективное УЗО, а далее - смотреть по помещениям и их предназначению (в ванную УЗО на 10ма), ну либо диффавтоматы.

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 13:42:24

Проводка скрытая (под полом для розеток, по чердаку для освещения). Заземление есть. Допускается ли ленточный вариант установки розеток (по 4-5шт, кабелем 3х2,5мм),без распред.коробок.

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 14:06:52

У меня получается так: на входе автоматы 32А,С него для розеток 3 автомата по 16А и с каждого по 5 УЗО (16А 10мА) Для освещения 3 автомата по 10 А и потомУЗО (10А 10мА) Возможен такой вариант, без использования дифавтоматов?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2011 в 14:09:49

Николй написал : для розеток 3 автомата по 16А и с каждого по 5 УЗО (16А 10мА)

Вы ничего не перепутали с функциональным назначением защитных аппаратов?

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 15:23:32

Подскажите какие возможны варианты. Еслиб мне было всё понятно,без сомнений, я б и не писал.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2011 в 15:29:23

Николй написал : Проводка скрытая (под полом

В трубах?

Николй написал : на входе автоматы 32А

Один автомат или именно автоматы? Неплохо бы нарисовать схему, а то тяжело понять, что и как Вы в итоге хотите.

Николй написал : Допускается ли ленточный вариант установки розеток (по 4-5шт

По правилам такое вроде допускается: какая разница где коммутировать провода - в розетках или коробках, но я бы попытался ленту неразрывно сделать, что бы не было потерь на розеточных зажимах.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2011 в 20:38:42

BigHarry написал : По правилам такое вроде допускается

Upd: Не допускается шлейфование защитного проводника.

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 20:48:55

схема

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2011 в 21:00:51

А у Вас система заземления какая?
На первый взгляд - вместо автоматов и УЗО я бы наверно поставил сразу диффавтоматы, после вводного автомата - селективное УЗО 4P на 300mA

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 21:21:49

Заземление будь здоров.
Вариант неплохой, но как быть если утечка на одной фазе произошла, весь дом обесточен или нетак? А если нет диффавтоматы, тотаков вариант возможен как указано на схеме?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2011 в 21:31:39

Николй написал : Заземление будь здоров.

Система какая? Вдруг у Вас там TN-С - тогда установка УЗО под вопросом.

Николй написал : как быть если утечка на одной фазе произошла, весь дом обесточен или нетак?

Не так, на входе УЗО селективное, сначала сработает УЗО (или дифф) на конкретной линии, а если это УЗО (или дифф) по причине выхода из строя не сработают - то тогда уже сработает вводное УЗО.

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 21:48:46

Большое спасибо, с УЗО И ДИФФ понял. ЧТО такое TN-C НЕПОНЯТНО,НЕЛЬЗЯ ЛИ ТОЧНЕЕ?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2011 в 22:02:53

Николй написал : ЧТО такое TN-C

Вот тут есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=550055#post550055

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

20.03.2011 в 22:18:10

Спасибо зассылку. Встречал такие случаи с заземлением, но у нас не TN-C.