20.03.2011 в 11:04:54
Помогите ,пожалуйста, уточнить нюансы электропроводки в деревянных домах: Методы подключения электророзеток (30 см от пола). Требования к электрощитку (3 фазы) Что установить УЗО или автоматы? Как рассчитать необходимое количество УЗО (приблизительно 60 розеток)
20.03.2011 в 11:58:57
Проводка скрытая будет или наружная? Защитное заземление есть?
Николй написал : Методи подключения електророзеток
Под наружные розетки при креплении их на дерево не мешало бы подложку из оцинковки или карболита, впрочем есть и специальные розетки - но их надо искать и стоить могут недешево.
Николй написал : Что установить УЗО или автоматы?
Одно не заменяет другое, но можно установить диффавтоматы - это УЗО и автомат в одном флаконе.
Николй написал : Как рассчитать необходимое колличество УЗО
На входе надо поставить трехфазное селективное УЗО, а далее - смотреть по помещениям и их предназначению (в ванную УЗО на 10ма), ну либо диффавтоматы.
20.03.2011 в 13:42:24
Проводка скрытая (под полом для розеток, по чердаку для освещения). Заземление есть. Допускается ли ленточный вариант установки розеток (по 4-5шт, кабелем 3х2,5мм),без распред.коробок.
20.03.2011 в 14:06:52
У меня получается так: на входе автоматы 32А,С него для розеток 3 автомата по 16А и с каждого по 5 УЗО (16А 10мА) Для освещения 3 автомата по 10 А и потомУЗО (10А 10мА) Возможен такой вариант, без использования дифавтоматов?
20.03.2011 в 14:09:49
Николй написал : для розеток 3 автомата по 16А и с каждого по 5 УЗО (16А 10мА)
Вы ничего не перепутали с функциональным назначением защитных аппаратов?
20.03.2011 в 15:23:32
Подскажите какие возможны варианты. Еслиб мне было всё понятно,без сомнений, я б и не писал.
20.03.2011 в 15:29:23
Николй написал : Проводка скрытая (под полом
В трубах?
Николй написал : на входе автоматы 32А
Один автомат или именно автоматы? Неплохо бы нарисовать схему, а то тяжело понять, что и как Вы в итоге хотите.
Николй написал : Допускается ли ленточный вариант установки розеток (по 4-5шт
По правилам такое вроде допускается: какая разница где коммутировать провода - в розетках или коробках, но я бы попытался ленту неразрывно сделать, что бы не было потерь на розеточных зажимах.
20.03.2011 в 20:38:42
BigHarry написал : По правилам такое вроде допускается
Upd: Не допускается шлейфование защитного проводника.
20.03.2011 в 20:48:55
схема
20.03.2011 в 21:00:51
А у Вас система заземления какая?
На первый взгляд - вместо автоматов и УЗО я бы наверно поставил сразу диффавтоматы, после вводного автомата - селективное УЗО 4P на 300mA
20.03.2011 в 21:21:49
Заземление будь здоров.
Вариант неплохой, но как быть если утечка на одной фазе произошла, весь дом обесточен или нетак?
А если нет диффавтоматы, тотаков вариант возможен как указано на схеме?
20.03.2011 в 21:31:39
Николй написал : Заземление будь здоров.
Система какая? Вдруг у Вас там TN-С - тогда установка УЗО под вопросом.
Николй написал : как быть если утечка на одной фазе произошла, весь дом обесточен или нетак?
Не так, на входе УЗО селективное, сначала сработает УЗО (или дифф) на конкретной линии, а если это УЗО (или дифф) по причине выхода из строя не сработают - то тогда уже сработает вводное УЗО.
20.03.2011 в 21:48:46
Большое спасибо, с УЗО И ДИФФ понял. ЧТО такое TN-C НЕПОНЯТНО,НЕЛЬЗЯ ЛИ ТОЧНЕЕ?
20.03.2011 в 22:02:53
Николй написал : ЧТО такое TN-C
Вот тут есть:
20.03.2011 в 22:18:10
Спасибо зассылку. Встречал такие случаи с заземлением, но у нас не TN-C.