Zergboy
Zergboy
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

27.03.2011 в 07:54:17

Всем добрый день. Строю дом - вот дело до электричества дошло. Сейчас есть только установленный щиток со счетчиком на столбе, который делал электрик от "поставщика". К щиту идет фаза + ноль 5 кВт. Вниз уходит повторное заземление. Что внутри я не знаю, объект далеко, посмотрю через неделю. Дом:

  1. Цоколь (котельная, гараж, склад) 144 м. кв.
  2. Жилой этаж 144 м. кв.
  3. Мансарда ~100 м. кв.
  4. Улица

После долгих чтений форума родил схему щитка для жилого этажа

Вопросы такие:

  1. Имеет ли все это смысл? Соотношение номиналов и т.д., может что проглядел.
  2. Каждая группа "розетки кабинет №Х" - подразумевает розетки 2-х гостьевых спален + кабинет. Может кабинеты ( в каждом по компу) вывести в отдельную линию?
  3. Освещение каждого крыла подразумевает: а) кухня, коридор, две гостьевые, два кабинета б) кладовка, прихожая, холл, две гостьевые не многовато ли? может поделить?

Редко паяю на досуге. Щитками ни разу не занимался. Буду очень признателен за критику и коментарии.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2011 в 08:31:13

Zergboy написал : 5 кВт.

А щиток рисуете на 8,4 кВт...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.03.2011 в 10:08:04

измените в схеме вводной на 25 ампера, автоматы на розетки заменить на 16 ампер, на духовку поставить 16 ампер(если конечно мощность духовки 2,2 квт), на холодильник автомат 6 ампер, на свет 10 ампер оставить

0

Переделка зарядных устройств и не только

Zergboy
Zergboy
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

27.03.2011 в 18:44:26

2 Anat78, поправил, спасибо. Еще вопросы:

  1. Если я правильно понимаю, то все УЗО теперь можно ставить на 25А, а на линию освещения на 20А ?
  2. Все-таки, имеет ли смысл группу розеток двух кабинетов с компами выделять на отдельный автомат? (Ну и УЗО типа А вроде бы для них нужно)

ПРОРАБ написал : А щиток рисуете на 8,4 кВт...

подскажите, как вы получили эту цифру? сломал голову пытаясь понять. Т.е. чего с чем складывали и на что делили :)

На картинке пока щиток жилого этажа, а вообще ситуация с домом такая, что при одновременном включении всех планируемых потребителей на трех этажах+улица выходит грубо около 14 кВт. Где-то видел, что коэффициент "одновременности" 0,7 - т.е. выходит что усредненно мне нужно 10 кВт.

Вы планах дизель на 5кВт, может получить от поставщика 10 кВт, и чуть позже ветряк и/или второй дизель.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2011 в 19:14:45

Zergboy написал : подскажите, как вы получили эту цифру?

220 В х 40 А = 8,8 кВт упс, ошибочка вышла... :) Надо напряжение и косинус фи проверить... :)

Zergboy написал : На картинке пока щиток жилого этажа, а вообще ситуация с домом такая, что при одновременном включении всех планируемых потребителей на трех этажах+улица выходит грубо около 14 кВт.

До 15 кВт должны выделить бесплатно, но при наличии технической возможности. Что бы включить чайник и духовку одновременно с освещением и СМ - нужно больше 5кВт.

0
Zergboy
Zergboy
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

27.03.2011 в 19:23:15

про подсчеты - это вы значит номинал входного на этаж автомата брали, так?

"должны" в Геленджикском районе звучит как оскорбление для тех, кто должен выделить - придется доплачивать, но это уже отдельная тема. возвращаясь к щитку - если в итоге я перейду на 15 кВт - это значит три фазы? но к самому щитку это ведь не предъявит никаких требований по изменению, просто равномерненько раскидать нагрузку по фазам, правильно?

а так, у вас к схеме замечаний нет? сегодня попозже выложу все три щитка и ВУ на весь дом, буду признателен за коментарии

0
Zergboy
Zergboy
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

28.03.2011 в 07:44:24

Вот готовы схемки для трех щитков. Каждый на своем этаже. Цоколь

Жилой этаж
Цоколь Жилой этаж Мансарда

Вопросы по поводу УЗО для сплит-системы, бойлера, насосов и холодильников. Что-то мне подсказывает, что на насосы и бойлер, оно кажется :) имеет смысл, а на сплит и холодильник - нет.

Что сейчас находится в уличном щитке я не знаю, надеюсь, что до сих пор есть счетчик :) думал в любом случае что-то типа такого обеспечить

Завтра в ночь уезжаю на объект, мне бы прикупиться. очень был бы признателен за советы/отзывы/критику :help

0
Вложение
Zergboy
Zergboy
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Москва

Сообщений: 144

28.03.2011 в 08:14:56

По ходу возникла мысль, может разнести уличный-скваженный насос, насос давления и циркуляционные насосы на три разные группы с автоматом на каждую? И если память не изменияет, то всю уличную проводку на УЗО 30мА?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.03.2011 в 08:38:08

в схеме цоколя автоматы которые на 25 А замените на 20А на уличную УЗО 30 мА

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.03.2011 в 08:39:24

Если будете ставить УЗИП, то его ток не достаточен, он всего на 27 ампер, ищите мощнее

0

Переделка зарядных устройств и не только

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.03.2011 в 08:47:54

Дом очень большой площади? Почему именно 3 щита?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.