Полностью перебираем щиток. Стир.машины пока нет. Остальные автоматы фирмы Legrand, DX кривая отключения B. На стиралку - отдельная линия NYM 3х1.5мм2. Какой нужен автомат: 10А или 16А? И ище вопросик. Душевая кабина обычных размеров (в плане 95х95см) с парообразователем сколько потребляет?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

26.06.2006 в 20:46:39

если 3х1.5мм2, то 10 А. если 3х2,5, то 16 А. как-то смущает провод 1.5 на стиральную машину.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.06.2006 в 21:01:11

ОК. Провод поменяю (его длина 9м) на 2.5мм2

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

26.06.2006 в 22:09:31

Prok12

Не проще оставить нынешнюю линию с автоматом 10А? Или штробить ничего не надо?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.06.2006 в 22:18:26

Кабель Nym 3х1.5мм2 (медь) вполне нормально для бытовой стиральной машины, и 16А этот кабель выдержит спокойно.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.06.2006 в 23:11:50

Ну вот...с кабелем запутали совсем. А автомата для машины (если забыть на время о кабеле) какого хватит: 10 или 16??

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

26.06.2006 в 23:14:03

Если стиралка мощностью 3kW, то полтора квадрата её впритык выдержат. А если обычная, двухкиловаттная, то и с запасом. Другое дело, что через много лет может изобрестись что-то ещё, мощное и ставящееся в окрестностях стиралки. Тогда 2.5мм в тему,+ возможность замены розетки на двойную (были времена, когда розетки были шестиамперными, прогресс не стоит на месте, и сейчас они шестнадцатиамперные).

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

27.06.2006 в 00:55:23

Полтора квадрата меди - это 3.5кВт (если таблица не врет). Если стиралка по классу энергопотребления имеет букву "А" - то вряд-ли она будет жрать три кВт. Автомат для машины выбирается исходя из ее потребляемой мощности, если она

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

27.06.2006 в 09:34:43

Prok12

Практически все современные бытовые стиральные машины имеют длительное потребление 10А - ТЭН на пару киловатт. Ставьте одинарную розетку и автомат на 10А. Если сомневаетесь - откажитесь от диф.автомата в пользу раздельных УЗО и автомата. Тогда в случае необходимости автомат можно будет заменить на 13А, в случае крайней необходимости - на 16А.

P.S. И не забудьте устроить ДСУП в санузлах, а если можно - и на кухне.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

27.06.2006 в 11:09:09

ВТБ! написал : Prok12

Практически все современные бытовые стиральные машины имеют длительное потребление 10А - ТЭН на пару киловатт. Ставьте одинарную розетку и автомат на 10А. Если сомневаетесь - откажитесь от диф.автомата в пользу раздельных УЗО и автомата. Тогда в случае необходимости автомат можно будет заменить на 13А, в случае крайней необходимости - на 16А.

P.S. И не забудьте устроить ДСУП в санузлах, а если можно - и на кухне.

Не знал, что бывают автоматы на 13А )) У Legrand такие есть?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2006 в 11:15:45

Prok12 написал : Полностью перебираем щиток. Стир.машины пока нет. Остальные автоматы фирмы Legrand, DX кривая отключения B. На стиралку - отдельная линия NYM 3х1.5мм2. Какой нужен автомат: 10А или 16А? И ище вопросик. Душевая кабина обычных размеров (в плане 95х95см) с парообразователем сколько потребляет?

В магазине попросите паспорт на модель стиралки и душевой кабины, приглянувшихся Вам и все вопросы отпадут сами собой. Автомат ставится для защиты провода, стиралка защитит себя сама. У автоматов длительный не отключающий ток +13%.