14.04.2011 в 14:00:47

Всем привет! На даче надо проложить ПОД ЗЕМЛЁЙ (по огороду) кабель от дома до бани расстояние не более 30 метров. В бане нагрузка максимальная будет 8 кВт (примерно). Сеть 220В (одна фаза), автоматы у счётчика в доме 16А (на них и буду запитываться). Не знаю какой кабель надо купить (( обязательно покупать бронированный? Кабель будет проходить по "огороду" НО на нё ничего не копать а тем более сажать не будут. Премного благодарен!

ЗЫ желательно марку кабеля и сечение.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2011 в 14:33:43

8 киловатт это 36 ампер как вы собрались от автоматом на 16 это запитать не понятно (схемку приложите), кабель сечение минимум 10 мм2 алюминиевый, марка Кабель АВБбШв 3х10+1х6(бронированный 36р/м), либо можно проложить не бронированный кабель медный или алюминиевый в пластиковой трубе ПНД, но проще броню сделать. Медный кабель сечением 6 квадратов

0

Переделка зарядных устройств и не только

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

15.04.2011 в 09:28:12

Anat78 написал : Кабель АВБбШв 3х10+1х6

Почему не просто 3х10?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

15.04.2011 в 09:55:40

можно и Кабель АВБбШв 3х10,0 кв. мм 77 руб/м только почему то он у нас дороже чем Кабель АВБбШв 3х10+1х6

0

Переделка зарядных устройств и не только

lapshik
lapshik
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

15.04.2011 в 13:21:10

Спасибо за ответы!

Ну 8 кВт это я с "запасом" сказал, так там самый мощный прибор это проточный нагреватель (5,5 кВт) + 2 конвектора по 1,5 кВт + свет.

Не пойму почему надо брать кабель 3ёх жильный? Или просто 2х жильного с таким сечением не бывает? И зачем покупать алюминиевый? Думал медный надо..

ЗЫ а чем грозит если кинуть обычный ВВГ без всяких труб ПНД и "брони"? Кроты сожрут чтоль?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.04.2011 в 13:46:08

lapshik написал : ЗЫ а чем грозит если кинуть обычный ВВГ без всяких труб ПНД и "брони"? Кроты сожрут чтоль?

Применяется для передача и распределение электроэнергии в
стационарных установках с номинальным переменным
напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных
помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а
также для прокладки на открытом воздухе

Не рекомендуется прокладка в земле (траншеях).

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

15.04.2011 в 15:22:11

Кабель медный ВВГ 3*6(70 руб/метр) только в ПНД трубе(15 руб/мерт), из этого получаем что бронированный Кабель АВБбШв 3х10+1х6 (бронированный 36р/м) получается дешевле и проще в укладке

0

Переделка зарядных устройств и не только

Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

15.04.2011 в 15:52:49

lapshik написал : Ну 8 кВт это я с "запасом" сказал, так там самый мощный прибор это проточный нагреватель (5,5 кВт) + 2 конвектора по 1,5 кВт + свет.

Не пойму почему надо брать кабель 3ёх жильный? Или просто 2х жильного с таким сечением не бывает? И зачем покупать алюминиевый? Думал медный надо..

ЗЫ а чем грозит если кинуть обычный ВВГ без всяких труб ПНД и "брони"? Кроты сожрут чтоль?

Да с "запасом" действительно в кавычках. Если всё сразу включить, то без запаса 9 кВт получается. Там не 16-ти, а 40-а амперный автомат на пределе работать будет. А 16-ти амперный один водогрей будет вышибать.

Ну такой кабель двухжильный Вы наверное не найдёте. Да и заземление лишним совсем не будет. Можно (да и лучше) медный бронированный, но он раза в 2,5 дороже будет.

А зарывать в землю можно только броню или в трубу.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

15.04.2011 в 21:27:22

Valdis написал : а 40-а амперный автомат на пределе работать будет

К нему надо приплюсовать нагрузку дома. И ещё : Вводной кабель выдержит эту нагрузку?

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

16.04.2011 в 07:19:30

lapshik написал : не более 30 метров

Дак тогда купите сип 2х25 http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.04.2011 в 08:18:18

ему надо в землю закопать так то чтобы красиво было на участке, не думаю что воздушная линия очень красиво

0