mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 16:23:55

Ситуация в этажном щите следующая: Дифф 63А 100мА->Меркурий 201.

После меркурия идет 2 линии: 1. На АВ32А и потом 4кв.мм. в квартиру до варочной панели 2. На цепочку автоматов, узо (оттуда потом 2 линии 2.5 и 1 линия 1.5 в квартиру).

Цель переделки: после меркурия 2 линии по 6 кв.мм. напрямую до создаваемого квартирного щитка (а в нем уже 1-я линия эксклюзивно до ВП через АВ, а вторая - на все остальные потребители в квартире - куча УЗО и АВ).

Вопрос. Эта операция подразумевает что из счетчика вынимаются старые провода и втыкаются новые. Это подразумевает переопломбировку? Это геморройный процесс или это элементарный и быстрый процесс?

Или же тогда забить на такой вариант и оставить линии от счетчика до групп автоматов, а уже от НИХ повести 2 линии по 6 кв.мм (т.е. используя эти автоматы лишь как соединители, но не используя их функциональность)? Спасибо.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 18:25:00

mihasoft написал : Цель переделки: после меркурия 2 линии по 6 кв.мм. напрямую до создаваемого квартирного щитка (а в нем уже 1-я линия эксклюзивно до ВП через АВ, а вторая - на все остальные потребители в квартире - куча УЗО и АВ).

Правильная цель - одна линия 3х10мм^2.

mihasoft написал : Это подразумевает переопломбировку? Это геморройный процесс или это элементарный и быстрый процесс?

Конечно. Как правило, не геморройный, но контролер может поинтересоваться делами в квартирной электрике. Разумеется, это не его дело.

mihasoft написал : Или же тогда забить на такой вариант и оставить линии от счетчика до групп автоматов, а уже от НИХ повести 2 линии по 6 кв.мм (т.е. используя эти автоматы лишь как соединители, но не используя их функциональность)?

Не надо. Поставьте после счетчика 2Р АВ С63, и подключите новую линию к нему.

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 19:24:15

Марсик написал : Правильная цель - одна линия 3х10мм^2.

Ну это да. Просто я рассматриваю 2 варианта - с переопломбированием счетчика и без него.

Марсик написал : Не надо. Поставьте после счетчика 2Р АВ С63, и подключите новую линию к нему.

Либо не опломбировать счетчик и 2 линии после него посадить на 2 АВ по C32А и от них уже вести 2 линии в квартиру, а в квартире ту линию что до ВП посадить на В32А, чтобы обеспечить селективность, а 2-ю линию разводить по щитку так как обычно разводят...

Спасибо за направление мысли..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 19:38:06

mihasoft написал : Либо не опломбировать счетчик и 2 линии после него посадить на 2 АВ по C32А и от них уже вести 2 линии в квартиру, а в квартире ту линию что до ВП посадить на В32А, чтобы обеспечить селективность, а 2-ю линию разводить по щитку так как обычно разводят...

И дороже, и мудренее, и "селективности" не будет. Делайте один нормальный ввод.

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 19:52:58

Марсик написал : И дороже, и мудренее, и "селективности" не будет. Делайте один нормальный ввод.

Ну дороже не особо и принципиально, 1000р плюс минус. А вот по поводу "селективности не будет" можно поподробнее.. Ведь в данном случае, получается, в этажном щитке пос сути 2 автомата C класса, а в квартире 1 B класса (это я про линию для ВП).. вроде должно все работать. Но я не электрик конечно.

По поводу нормального ввода - да, конечно так было бы правильнее, вопрос только в бюрократии. Не может получиться так, что я проведу 3 х 10 кв.мм, заведя их в счетчик, а на опломбировке выяснится, что бюрократы встанут в позу и начнут требовать что-то вроде очень дорогостоящего проекта электрики в квартире и без него откажутся пломбировать...

Ну поймите, ни разу не проходил эту процедуру и никто из знакомых не проходил..

Впрочем, если геморроя не будет, то так и поступлю. А в этом случае какой оптимальный путь посоветуете - вначале самостоятельно провести 3х10 от квартиры и подключить их к счетчику и потом идти звать опломбировщика или лучше провести этот кабель до этажного щитка, но в счетчик не заводить и звать пломбировщика, чтобы он сам все и подключил?

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 20:05:34

Да, и еще вопрос, что тогда в случае варианта с 3x10mm делать в дифавтоматом в этажном щитке, который стоит перед счетчиком и на 63А 100мА. Он какой-то ЭКФ и его лучше поменять конечно.. поставить вместо него C63A + УЗО S типа на 100-300мА?

Оборудование собараюсь ставить либо Legrand либо Schneider Electric, пока еще окончательно не определился..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 20:21:42

mihasoft написал : Впрочем, если геморроя не будет, то так и поступлю. А в этом случае какой оптимальный путь посоветуете - вначале самостоятельно провести 3х10 от квартиры и подключить их к счетчику и потом идти звать опломбировщика или лучше провести этот кабель до этажного щитка, но в счетчик не заводить и звать пломбировщика, чтобы он сам все и подключил?

Step by step, так сказать:

  1. Выкидываете всю начинку после счетчика.
  2. На освободившееся место ставите один двухполюсный АВ С63.
  3. К входным клеммам подключаете выходящие из счетчика провода, к выходным - новый вводной кабель.
  4. Для пломбировки никого не приглашаете, ибо она - не нужна.
  5. ???
  6. PROFIT!

mihasoft написал : А вот по поводу "селективности не будет" можно поподробнее..

В случае КЗ одинаково шустро сработают АВ как типа В, так и типа С - в новостройках ожидаемый ток короткого замыкания достаточно велик.

mihasoft написал : Да, и еще вопрос, что тогда в случае варианта с 3x10mm делать в дифавтоматом в этажном щитке, который стоит перед счетчиком и на 63А 100мА. Он какой-то ЭКФ и его лучше поменять конечно.. поставить вместо него C63A + УЗО S типа на 100-300мА?

Ничего. Это не Ваше.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.04.2011 в 20:22:45

можете оставить и то которое стоит оно противопожарное всеравно, а можете заменить на такое же фирменное легранд, шнайдер

0

Переделка зарядных устройств и не только

mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 20:38:58

Anat78 написал :

  1. На освободившееся место ставите один двухполюсный АВ С63.
  2. К входным клеммам подключаете выходящие из счетчика провода, к выходным - новый вводной кабель.
  3. Для пломбировки никого не приглашаете, ибо она - не нужна.

Т.е. *существующие* линии от счетчика вводить в АВ 63? Другими словами, N и L 4 мм вводим в АВ и *туда же* вводим N и L 6m? А разве так не запрещено? В смысле что сводить воедино несколько проводов разного сечения, а потом вести один "толстый" кабель от этого места..

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 20:39:53

Марсик написал : Ничего. Это не Ваше.

хм.. а печатей на этом дифе никаких нет.. и голограмм тоже..

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 20:41:46

mihasoft написал : В случае КЗ одинаково шустро сработают АВ как типа В, так и типа С - в новостройках ожидаемый ток короткого замыкания достаточно велик.

Вот спасибо, этого не знал! Значит можно съэкономить, ставив в квартирном щитке автоматы лишь C типа..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу