mihasoft написал : Т.е. в сумме - 2 голограммы.
По первому фото голограммы на самом корпусе и крышке (счетный механизм) заводские. А крышка клемной коробки не под пломбой.
17.04.2011 в 16:52:53
mihasoft написал : Т.е. в сумме - 2 голограммы.
По первому фото голограммы на самом корпусе и крышке (счетный механизм) заводские. А крышка клемной коробки не под пломбой.
17.04.2011 в 16:56:24
mihasoft написал : Что это все означает? Мы все попадаем на штраф или что?
Вы расход электроэнергии кому оплачиваете (энергосбыт или УК)?
17.04.2011 в 17:00:04
Bladiclab написал : Вы расход электроэнергии кому оплачиваете (энергосбыт или УК)?
на платежке "ОАО ПензаЭнергоСбыт"
17.04.2011 в 17:09:27
Бардак или забыли опломбировать дом. Когда в эксплуатацию дом сдался?
17.04.2011 в 17:14:30
Bladiclab написал : Бардак или забыли опломбировать дом. Когда в эксплуатацию дом сдался?
Больше 2 лет назад..
17.04.2011 в 17:20:42
Уточните в УК, что нужно, чтобы поменять кабель в щите (цена вопроса, разрешение). И после полученной информации продумать об уточнении вопроса о пломбировке.
17.04.2011 в 17:48:11
Bladiclab написал : Уточните в УК, что нужно, чтобы поменять кабель в щите (цена вопроса, разрешение). И после полученной информации продумать об уточнении вопроса о пломбировке.
Какой именно кабель поменять? Завтра схожу к ним спрошу..
Я у них как-то интересовался по поводу этажного щитка, по поводу ограничений, разрешений... Тогда они мне сказали что каких-либо специальных правил по поводу этажных щитков не имеют и что жители дома сами своими силами делают в этажных щитках то что им нужно (без привлечения УК).
17.04.2011 в 17:59:53
mihasoft написал : Какой именно кабель поменять?
Немного не так выразился. Проложить кабель от счетчика до щита в квартире ВВГ нг LS 3 х10мм.кв. Если УК не против что работы Вы будите решать своими силами, то у энергосбыта вопросов не будет.
17.04.2011 в 18:16:23
Bladiclab написал : Немного не так выразился. Проложить кабель от счетчика до щита в квартире ВВГ нг LS 3 х10мм.кв. Если УК не против что работы Вы будите решать своими силами, то у энергосбыта вопросов не будет.
Спасибо за ответ! Завтра схожу в УК, и если у них вопросов не будет, то так и поступлю. Кстати, а не может получиться в этом случае так, что вдруг однажды энергосбыт вспомнит про наш дом, пойдет опечатывать счетчики.. там где все по типовому (ну как у всех сейчас - 4 6мм кабеля на выход) - автоматом щелкнут пломбу, а у меня увидят 10мм и скажут "о, повод придраться.. а дайте-ка нам ваш проект электропроводки".?
Кстати, да не сочтут модераторы за рекламу, а в каком интернет магазине можно купить качественный кабель? Просто у нас в местных магазинах даже ВВГнг 3х6мм нашел с трудом только в одном месте.. про 10мм, или там NYM можно и не мечтать...
17.04.2011 в 18:21:56
mihasoft написал : Какой именно кабель поменять? Завтра схожу к ним спрошу..
Для начала, все же лучше позвоните. То же касается и вашего энергосбыта.
mihasoft написал : Кстати, да не сочтут модераторы за рекламу, а в каком интернет магазине можно купить качественный кабель?
Кабельная продукция - не тот товар, что стоит покупать в инет-лабазах. Да и наверняка все это есть в наличии.
17.04.2011 в 19:01:50
mihasoft написал : а дайте-ка нам ваш проект электропроводки".?
Проект до 15 кВт не нужен. Только однолинейная схема.
Возможно, в УК есть и расценки, например проверка правильности подключения дополнительного электрооборудования (электрик придет, посмотрит).