22.04.2011 в 22:22:52

Доброго времени суток всем! Помогите разобраться есть УЗО FDD серии F202 AC 16A 10mA куда подключать входной и выходной фазный и нулевой провод

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 10:12:47

pilotikk , у Вас к УЗО обязательно должна идти инструкция, Вы бы хоть потрудились её выложить, так как всю номенклатуру ABB знать невозможно, а сильных почитателей данной марки на форуме нет. Подключение произвольное, ввод может быть как снизу, так и сверху, обозначение L1-фаза, N-нуль. http://shop220.ru/product569.htm

0
Аватар пользователя
черныш

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Биробиджан

Сообщений: 7

23.04.2011 в 21:17:05

Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.Поскольку нетраль N проходит через УЗО,необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и PE.При этом проводник РЕ должен быть подключён к электрооборудованию непосредственно.Не допускается его размыкания или исполнение в виде временного проводника. Все 2х полюсные УЗО независимо от марки подключаются одинаково.УЗО выбиратся по току срабатывания и по чуствительности.Наверно знаешь к современым приборам подходит 3 провода,L-фаза, N-рабочий нуль, РЕ-заземляющий провод.Успеха.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2011 в 21:33:51

Там должно быть указано "N" - это для нулевого провода. Ввод сверху. Фазу на неподписанное, ноль - на N. Если N не указано (путаю F202 и FH202) - тогда куда ноль и фазу - пофигу. Но - сверху.

0
Аватар пользователя
черныш

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Биробиджан

Сообщений: 7

23.04.2011 в 21:55:53

Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет.Его будет всё время выбивать.См.схему УЗО.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 22:26:54

черныш написал : Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.

S_CS написал : Ввод сверху.

Можно узнать почему вы так решили ? Повторяюсь, подключение -произвольное.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 22:28:46

черныш написал : Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет

Не знаю про данную модель ABB, но Moellerу например всё равно, что фаза справа, что фаза слева.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2011 в 22:33:13

dmitriev01 У НЕэлектронных - согласен. Да, думаю что у электронных тоже. Я категорично выразился чтобы:

  1. Не запутывать человека лишней инфой
  2. Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.
0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 22:40:39

S_CS написал : Да, думаю что у электронных тоже.

Насчёт всех не скажу, но ИЭК горит .На форуме была инфа.

S_CS написал : Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.

Да, так понятнее :)

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

23.04.2011 в 23:13:53

dmitriev01 написал : Повторяюсь, подключение -произвольное.

Поддерживаю. Только сегодня подключал себе УЗО от АВВ. Там даже в инструкции написано, что подключение и снижу и сверху возможны.

S_CS написал : Я категорично выразился чтобы: .....

То же поддерживаю. :)

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

01.12.2011 в 18:33:49

dmitriev01 написал : pilotikk ... а сильных почитателей данной марки на форуме нет.

Почему нет сильных почитателей? Дорогая фирма, не стоит тех денег которые за нее просят или ...?

0
Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

01.12.2011 в 21:48:32

Можно счить меня большим почитателем АВВ. Работаю то есть собираю электрощиты на 90% на номенклатуре АВВ. Страшно подумать уже 14 лет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.12.2011 в 22:05:42

alexpetrov57 написал : АВВ

и я за АВВ

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

01.12.2011 в 22:11:58

dmitriev01,Привет переехал в россию ты.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

02.12.2011 в 09:53:41

По европейски ввод всегда снизу, но это дело вкуса. УЗО (диф. трансформатор) - абсолютно симметричный агрегат, понятие L и N тоже совершенно условно, главное, чтобы токи через них были равны.