alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

30.05.2011 в 20:17:52

Начальные условие - квартира в новострое, в санузле из стены выведен провод (одна многопроволочная жила), по моим догадкам предназначенный для организации системы уравнивания потенциалов. Стояки (водопровод и канализация) выполнены соответственно полипропиленом и пластиком. Хотелось бы расставить точки над "і" и узнать как все правильно организовать. :o

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.05.2011 в 20:42:25

все металлические части сантех оборудования соединяете с этим проводом, можете еще сеточку на пол положить+полотенчик

0

Переделка зарядных устройств и не только

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

30.05.2011 в 21:48:51

alexander_ua у УК запрсить схему. а не гадать на кофейной гуще!!!!

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.05.2011 в 09:10:38

alexander_ua написал : Стояки (водопровод и канализация) выполнены соответственно полипропиленом и пластиком

Anat78 написал : все металлические части сантех оборудования соединяете с этим проводом, можете еще сеточку на пол положить+полотенчик

Только если это оборудование имеет электрическое подключение. Смесители,краны, водяные полотенцесушители в вашем случае - (пластик на стояках и каналье) не требуется подключать.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

31.05.2011 в 12:11:17

Насяльника написал : Смесители,краны, водяные полотенцесушители в вашем случае - (пластик на стояках и каналье) не требуется подключать.

если ванна железо или чугун то подключают, так же производят подключение в случае любого полотенчика и железной мойки

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.05.2011 в 15:19:10

из документика от Росэлектромонтажа http://www.news.elteh.ru/arh/2010/60/11.php

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
0
alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

31.05.2011 в 15:48:49

Хм, как-то все противоречиво. Если можно, давайте по порядку, что и КАКИМ ОБРАЗОМ должно быть соединено с искомым проводом:

  1. Акриловая ванная
  2. Унитаз
  3. Биде
  4. Умывальник/рукомойник
  5. Смесители
  6. Полотенцесушитель
  7. Батарея
  8. Водомеры
  9. Накопительный водогрей
  10. В санузле планирую разместить стиральную машину, для нее и водогрея будет честная розетка с PE.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2011 в 16:32:01

alexander_ua написал : что и КАКИМ ОБРАЗОМ должно быть соединено с искомым проводом:

  1. Акриловая ванная

Основание ванны тоже акриловое?

alexander_ua написал :

  1. Унитаз
  2. Биде
  3. Умывальник/рукомойник

Из токопроводящих материалов?

alexander_ua написал :

  1. Смесители
  2. Полотенцесушитель
  3. Батарея
  4. Водомеры

Чем выполнена разводка?

alexander_ua написал :

  1. Накопительный водогрей
  2. В санузле планирую разместить стиральную машину, для нее и водогрея будет честная розетка с PE.

Клеммы РЕ розеток и электрооборудования соединить с проводом РЕ из щита.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.06.2011 в 08:11:47

Металл. раму ванной плюс

avmal написал : Клеммы РЕ розеток и электрооборудования соединить с проводом РЕ из щита

т.е. "многожильным искомым проводом"

0
alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

01.06.2011 в 12:23:30

avmal написал : Основание ванны тоже акриловое?

Ванная будет установлена на штатных ногах

avmal написал : Чем выполнена разводка?

Планирую полипропиленом

avmal написал : Из токопроводящих материалов?

Это вряд ли, обычный санфаянс

Насяльника написал :

avmal написал : Клеммы РЕ розеток и электрооборудования соединить с проводом РЕ из щита.

т.е. "многожильным искомым проводом"

Так если у меня в розетке третий провод и так РЕ со щитка, зачем его соединять с "многожильным искомым проводом"?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2011 в 12:37:58

alexander_ua написал : Ванная будет установлена на штатных ногах

Из акрила?

alexander_ua написал : Это вряд ли, обычный санфаянс

Значит вопрос ваш был излишним.

alexander_ua написал : Планирую полипропиленом

В таком случае все токопроводящие части 5-8 надо соединить с РЕ.

alexander_ua написал : если у меня в розетке третий провод и так РЕ со щитка, зачем его соединять с "многожильным искомым проводом"?

Чтобы выполнить уравнивание потенциалов в санузле. Насчёт "многожильного искомого провода" я не понял, поскольку никто и ничего не ищет, но все вышеперечисленные единицы надо соединить проводами в КоробкеУравниванияПотенциалов на шине.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.