03.06.2011 в 13:51:12
со столба приходит СИП 4 провода. три фазы. как его правильно в деревянный дом завести? думал упрятать в металлорукав и к щитку, а там сразу в вводной автомат.
кстати- обжимать СИП нужно или можно прям так зажать в автомате?
03.06.2011 в 13:59:54
А СИП сразу в дом вводят? У нас в СНТ требуют, чтобы СИП до дома, потом через орешки АВВГ. И АВВГ уже идет к щитку.
03.06.2011 в 14:34:54
Махно написал : У нас в СНТ требуют, чтобы СИП до дома, потом через орешки АВВГ.
И в чем тогда смысл перехода?
По правилам - нужен переход с СИП на медь - для ввода в дом
03.06.2011 в 14:52:17
Смысл не ясен, но у нас исполняется тупо и прилежно. А, кстати,чайниковский вопрос: какой медный аналог для АВВГ - ВВГ? ))
03.06.2011 в 14:58:33
Махно написал : аналог для АВВГ - ВВГ?
Да
03.06.2011 в 15:09:15
а в чем смысл перехода на медь? там всего то метра 3 дотянуться до щитка. зачем лишние соединения? да еще и на улице?
03.06.2011 в 15:36:48
Кстати, еще дополнение: и СИП и АВВГ у нас ставят 2х16
03.06.2011 в 15:37:06
Top22 написал : а в чем смысл перехода на медь?
Смысл в запрете люминя в жилом секторе до 16 квадрат
03.06.2011 в 15:38:17
Махно написал : СИП и АВВГ у нас ставят 2х16
16 люминя (аввг) - проходит, т.е. можно Хоть СИП тоже на 16 - но не проходит по изоляции
03.06.2011 в 16:25:12
Я как то спрашивал , мне объяснили что нельзя вводить в дом сип, так как он для этого не предназначен "Провод СИП-4 предназначен для устройства воздушных линий электропередач и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на переменное напряжение 0,66 или 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Область применения проводов СИП-4: воздушные линии электропередач и ответвлении квводам в жилые дома, хозяйственные постройки"
06.06.2011 в 01:15:34
От столба до дома СИП, на стене через прокалывающие сжимы переход сделать на ВВГ.(нг.Ls) 4х10мм2, для красоты можно все эти сжимы спрятать в р\к (местный электрик может и ее опломбаровать- мало-ли захотите подключиться). До щитка, если по ПУЭ, ташить ВВГ в железной трубе, а по жизни мало кто такого делает. Делают в ПНД, а вот проход через стену обязательно через металическую трубу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу