Top22
Top22
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Москва

Сообщений: 14

03.06.2011 в 13:51:12

со столба приходит СИП 4 провода. три фазы. как его правильно в деревянный дом завести? думал упрятать в металлорукав и к щитку, а там сразу в вводной автомат.

кстати- обжимать СИП нужно или можно прям так зажать в автомате?

0
Махно
Махно
Новичок

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 36

03.06.2011 в 13:59:54

А СИП сразу в дом вводят? У нас в СНТ требуют, чтобы СИП до дома, потом через орешки АВВГ. И АВВГ уже идет к щитку.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

03.06.2011 в 14:34:54

Махно написал : У нас в СНТ требуют, чтобы СИП до дома, потом через орешки АВВГ.

И в чем тогда смысл перехода?
По правилам - нужен переход с СИП на медь - для ввода в дом

0
Махно
Махно
Новичок

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 36

03.06.2011 в 14:52:17

Смысл не ясен, но у нас исполняется тупо и прилежно. А, кстати,чайниковский вопрос: какой медный аналог для АВВГ - ВВГ? ))

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

03.06.2011 в 14:58:33

Махно написал : аналог для АВВГ - ВВГ?

Да

0
Top22
Top22
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Москва

Сообщений: 14

03.06.2011 в 15:09:15

а в чем смысл перехода на медь? там всего то метра 3 дотянуться до щитка. зачем лишние соединения? да еще и на улице?

0
Махно
Махно
Новичок

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 36

03.06.2011 в 15:36:48

Кстати, еще дополнение: и СИП и АВВГ у нас ставят 2х16

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

03.06.2011 в 15:37:06

Top22 написал : а в чем смысл перехода на медь?

Смысл в запрете люминя в жилом секторе до 16 квадрат

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

03.06.2011 в 15:38:17

Махно написал : СИП и АВВГ у нас ставят 2х16

16 люминя (аввг) - проходит, т.е. можно Хоть СИП тоже на 16 - но не проходит по изоляции

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

03.06.2011 в 16:25:12

Я как то спрашивал , мне объяснили что нельзя вводить в дом сип, так как он для этого не предназначен "Провод СИП-4 предназначен для устройства воздушных линий электропередач и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на переменное напряжение 0,66 или 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Область применения проводов СИП-4: воздушные линии электропередач и ответвлении квводам в жилые дома, хозяйственные постройки"

0
M@STER
M@STER
Местный

Регистрация: 05.05.2008

Москва

Сообщений: 108

06.06.2011 в 01:15:34

От столба до дома СИП, на стене через прокалывающие сжимы переход сделать на ВВГ.(нг.Ls) 4х10мм2, для красоты можно все эти сжимы спрятать в р\к (местный электрик может и ее опломбаровать- мало-ли захотите подключиться). До щитка, если по ПУЭ, ташить ВВГ в железной трубе, а по жизни мало кто такого делает. Делают в ПНД, а вот проход через стену обязательно через металическую трубу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу