suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

07.06.2011 в 11:55:26

Планируется подключение зависимого комплекта (духовой шкаф + варочная поверхность) мощность подключения ~ 11 квт. А также подключение проточного водонагревателя на 5 квт. Есть входная 3-х жильная алюминиевая линия 4 кв.мм. Планирую в распределительной коробке сделать от нее 2 отвода на В/Н и на Электроплиту. Хочу применить медные многожильные кабели на 4 квадрата на эти приборы. Возник вопрос - есть ли смысл делать вилку и розетку для электроплиты? Или сразу подсоединить напрямую к распределительной коробке?

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.06.2011 в 12:15:52

можно сделать и в распред коробке соединение но удовнее по обслуживанию конечно вилочное соендинение. Сеть надеюсь трехфазная?

0

Переделка зарядных устройств и не только

suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

07.06.2011 в 12:23:04

Понятно.
сеть однофазная, фаза,ноль и земля...


вилочное соединение - удобно в плане перестановки? все равно будет встройка... поэтому предполагаю, что вилка и розетка не нужные промежуточные элементы... или как?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2011 в 12:24:35

suber45t написал : Планируется подключение зависимого комплекта (духовой шкаф + варочная поверхность) мощность подключения ~ 11 квт. А также подключение проточного водонагревателя на 5 квт. Есть входная 3-х жильная алюминиевая линия 4 кв.мм.

Начните с того, что замените кабель для электроплиты на медный сечением не менее 6 квадратов.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.06.2011 в 12:50:53

avmal написал : сечением не менее 6 квадратов.

16 киловат человек хочет если бы было 3 фазы то еще кое как можно вывернуться, а вот 73 ампера на одной фазе это только 16 квадратов кабель

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.06.2011 в 12:52:48

suber45t написал : вилочное соединение - удобно в плане перестановки? все равно будет встройка... поэтому предполагаю, что вилка и розетка не нужные промежуточные элементы... или как?

удобно в плане разьединения при обслуживании, отключать не придется в щите, а если делать соединение без вилки то при таких нагрузках надо ставить маленький щиточек

0

Переделка зарядных устройств и не только

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.06.2011 в 16:04:32

suber45t написал : Есть входная 3-х жильная алюминиевая линия 4 кв.мм.

Начать придётся с замены вводного кабеля на иного материала и сечения, соразмерно с "хотелками", которые (как минимум 11+5=16кВт) тянут в путь... в Энергосбыт за увеличением отпущенной на квартиру мощности.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

МиО
МиО
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

08.06.2011 в 15:09:50

Смысл есть, если новый ремонт и кухня под ключ, обычно установщики требуют, чтобы были розетки (уточните).
Две розетки по 16 лучше 32А (чтобы не грелись), Леграндовские, силовые, продаются в комплекте с вилками. Две розетки на линию. 6 мм кв это сечение по нормам, хватит 4 мм, только обязательно защитить автоматом 25А. По д.шкафу и варочной панели 11 кВт - установленная мощность, она никогда не наберётся (возможно и блокировка есть или предохранитель в самом шкафу/панели, почитайте инструкцию).
Интерестно: у Вас 1 фазный ввод алюминием (т.е . старый), а присутствует защитный ноль.. Номинал вводного автомата? Мощность по закону никто вам не увеличит в многоквартирном доме, если не "по закону" лучше с местным электриком от УК договориться (тот же смысл за меньшую взятку), но чтобы электрик был штатный и грамотный (т.е. был компетентен в вопросе: можно ли вообще туда лезть? а то рассыпится или сгорит всё).
Проточник можно при желании подключить через реле приоритета мощности, в любом случае отдельный автомат в щитке на него необходим.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2011 в 16:32:41

МиО написал : Леграндовские, силовые, продаются в комплекте с вилками.

Леграновские, как-раз, продаются не в комплекте, а раздельно. В комплекте продаются РШ-ВШ.

МиО написал : 6 мм кв это сечение по нормам, хватит 4 мм

Так рассуждать, то и 2,5 хватит. ТС спрашивает как НАДО сделать.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

09.06.2011 в 22:23:37

МиО написал : если новый ремонт и кухня под ключ, обычно установщики требуют, чтобы были розетки

В некоторых случаях установщики "требуют" ПВС (им подключать удобнее).

0
suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

24.06.2011 в 19:40:44

МиО написал : 6 мм кв это сечение по нормам, хватит 4 мм

Вопрос. Есть тройной провод 4х2+2,5. Можно ли протянуть линию из щитка из двух таких проводов? Вместо 6х3 ???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу