07.06.2011 в 11:55:26
Планируется подключение зависимого комплекта (духовой шкаф + варочная поверхность) мощность подключения ~ 11 квт. А также подключение проточного водонагревателя на 5 квт. Есть входная 3-х жильная алюминиевая линия 4 кв.мм. Планирую в распределительной коробке сделать от нее 2 отвода на В/Н и на Электроплиту. Хочу применить медные многожильные кабели на 4 квадрата на эти приборы. Возник вопрос - есть ли смысл делать вилку и розетку для электроплиты? Или сразу подсоединить напрямую к распределительной коробке?
07.06.2011 в 12:15:52
можно сделать и в распред коробке соединение но удовнее по обслуживанию конечно вилочное соендинение. Сеть надеюсь трехфазная?
Переделка зарядных устройств и не только
07.06.2011 в 12:23:04
Понятно.
сеть однофазная, фаза,ноль и земля...
вилочное соединение - удобно в плане перестановки? все равно будет встройка... поэтому предполагаю, что вилка и розетка не нужные промежуточные элементы... или как?
07.06.2011 в 12:24:35
suber45t написал : Планируется подключение зависимого комплекта (духовой шкаф + варочная поверхность) мощность подключения ~ 11 квт. А также подключение проточного водонагревателя на 5 квт. Есть входная 3-х жильная алюминиевая линия 4 кв.мм.
Начните с того, что замените кабель для электроплиты на медный сечением не менее 6 квадратов.
07.06.2011 в 12:50:53
avmal написал : сечением не менее 6 квадратов.
16 киловат человек хочет если бы было 3 фазы то еще кое как можно вывернуться, а вот 73 ампера на одной фазе это только 16 квадратов кабель
Переделка зарядных устройств и не только
07.06.2011 в 12:52:48
suber45t написал : вилочное соединение - удобно в плане перестановки? все равно будет встройка... поэтому предполагаю, что вилка и розетка не нужные промежуточные элементы... или как?
удобно в плане разьединения при обслуживании, отключать не придется в щите, а если делать соединение без вилки то при таких нагрузках надо ставить маленький щиточек
Переделка зарядных устройств и не только
07.06.2011 в 16:04:32
suber45t написал : Есть входная 3-х жильная алюминиевая линия 4 кв.мм.
Начать придётся с замены вводного кабеля на иного материала и сечения, соразмерно с "хотелками", которые (как минимум 11+5=16кВт) тянут в путь... в Энергосбыт за увеличением отпущенной на квартиру мощности.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.06.2011 в 15:09:50
Смысл есть, если новый ремонт и кухня под ключ, обычно установщики требуют, чтобы были розетки (уточните).
Две розетки по 16 лучше 32А (чтобы не грелись), Леграндовские, силовые, продаются в комплекте с вилками. Две розетки на линию.
6 мм кв это сечение по нормам, хватит 4 мм, только обязательно защитить автоматом 25А.
По д.шкафу и варочной панели 11 кВт - установленная мощность, она никогда не наберётся (возможно и блокировка есть или предохранитель в самом шкафу/панели, почитайте инструкцию).
Интерестно: у Вас 1 фазный ввод алюминием (т.е . старый), а присутствует защитный ноль..
Номинал вводного автомата?
Мощность по закону никто вам не увеличит в многоквартирном доме, если не "по закону" лучше с местным электриком от УК договориться (тот же смысл за меньшую взятку), но чтобы электрик был штатный и грамотный (т.е. был компетентен в вопросе: можно ли вообще туда лезть? а то рассыпится или сгорит всё).
Проточник можно при желании подключить через реле приоритета мощности, в любом случае отдельный автомат в щитке на него необходим.
08.06.2011 в 16:32:41
МиО написал : Леграндовские, силовые, продаются в комплекте с вилками.
Леграновские, как-раз, продаются не в комплекте, а раздельно. В комплекте продаются РШ-ВШ.
МиО написал : 6 мм кв это сечение по нормам, хватит 4 мм
Так рассуждать, то и 2,5 хватит. ТС спрашивает как НАДО сделать.
09.06.2011 в 22:23:37
МиО написал : если новый ремонт и кухня под ключ, обычно установщики требуют, чтобы были розетки
В некоторых случаях установщики "требуют" ПВС (им подключать удобнее).
24.06.2011 в 19:40:44
МиО написал : 6 мм кв это сечение по нормам, хватит 4 мм
Вопрос. Есть тройной провод 4х2+2,5. Можно ли протянуть линию из щитка из двух таких проводов? Вместо 6х3 ???
25.06.2011 в 23:32:45
нет нельзя а самый лучший вариант 3*10
22.07.2011 в 02:10:30
serj_mobias
А можно как аргументировать ответ? все же...
жила 4 мм2 держит нагрузку 5,9 кВт. жила 10 мм2 держит нагрузку 11 кВт.
Значит логично будет предположить, что две жилы 4 мм2 будут держать нагрузку 11,8 кВт???
25.07.2011 в 18:47:39
Странно. Никто ответить не может?
Искал объединение проводников - не нашел ничего подобного.
Вопрос такой. Возможно ли объединение 2-х проводников? Есть в наличие тройной провод 4х2+2,5... Можно ли дублированием его подключить зависимый комплект (духовой шкаф + варочная поверхность) мощность подключения ~ 11 квт. Эксплуатационная реально меньше будет.
Какой автомат нужен для этого?
26.07.2011 в 09:55:46
suber45t написал : Странно. Никто ответить не может?
Вам уже ответили...
suber45t написал : Искал объединение проводников - не нашел ничего подобного.
И не найдете. Колхозные варианты здесь не обсуждают.
suber45t написал : Вопрос такой. Возможно ли объединение 2-х проводников? Есть в наличие тройной провод 4х2+2,5... Можно ли дублированием его подключить зависимый комплект (духовой шкаф + варочная поверхность) мощность подключения ~ 11 квт. Эксплуатационная реально меньше будет. Какой автомат нужен для этого?
Нельзя. Сечение нулевого провода должно быть не меньше фазного. Сечение заземляющего провода также не должно быть меньше фазного/нулевого. Посему, по нормам, на плиту 3х6 меди и никаких извращений с объединением проводников.
P.S. Если у вас лежит алюминий в 4 квадрата, то с вероятностью 99% у вас и земли нормальной нет. Только два нуля (номинально один из них числится заземляющим, но реально он ничем от нулевого не отличается - в щитке подсединен к нулю).