13.06.2011 в 18:22:58
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста. Дом три этажа – цокольный, первый, второй. Примерно по 150 кв.м. Можно ли один электрический щит разбить на три? Ввод сделать в главный щит на 1-м этаже, а на каждом этаже сделать еще отдельные этажные щитки. Между собой их соединить “магистральным” кабелем. Как мне кажется, это сэкономит определенное количество кабеля и упростит монтаж, т.к. не нужно будет все вести именно к одному главному щиту. На каждом этаже своя независимая разводка к своему щитку.
13.06.2011 в 18:32:52
В многоэтажках примерно так и сделано.
13.06.2011 в 18:39:17
Alone написал : Посоветуйте, пожалуйста.
именно так надо делать. У меня бы получилось 4 щита. 3 фазы?
13.06.2011 в 18:47:11
Alone написал : Можно ли один электрический щит разбить на три?
Нужно, как уже подсказали, только "разбивать" по-существу не придётся - на первом этаже будет вводно-распределительный щит, а от него будут запитаны распределительные.
13.06.2011 в 19:04:46
avmal написал : по-существу
У меня так. В цоколе один щит вводно распределительный с противопож. УЗО и АВ на отходящие линии 1,2,3 этаж и на каждом этаже уже распределительные щиты.
Если 3 фазы, то ведите на каждый этаж, так более равномерно распределите.
PS. Недавно разбирался, у человека сделали монтаж, все красиво и ровно(проводок к проводку) трехэтажная гостиница на 46 номеров, но при наличие 3фазного ввода притащили на гостиницу одну. И в итоге на одной фазе 45 и более А на остальных по 5-10. Вызванные специалисты заенили 32А АВ на 100А
13.06.2011 в 23:38:36
CAMPER написал : 3 фазы?
Да, фазы три.
avmal написал : Нужно, как уже подсказали, только "разбивать" по-существу не придётся - на первом этаже будет вводно-распределительный щит, а от него будут запитаны распределительные.
Да, так и планирую, на первом вводной совмещен с этажным, плюс цокольный и второй этаж. Что значит "по-существу" ?
13.06.2011 в 23:52:11
CAMPER написал : Если 3 фазы, то ведите на каждый этаж, так более равномерно распределите.
На каждый этаж по 3 фазы? Я так не хотел делать, это усложнит схему и не факт, что поможет равномерно распределить нагрузку по фазам.
Хочу на каждый этаж (свет+розетки) по фазе. Хотя, скорее всего, первый этаж будет самый нагруженный.
Другие важные и 3-х фазные нагрузки напрямую к главному щитку.
14.06.2011 в 19:43:10
Alone написал : На каждый этаж по 3 фазы? Я так не хотел делать, это усложнит схему и не факт, что поможет равномерно распределить нагрузку по фазам.
Не усложнит совершенно. Равномерно распределить будет лехше.
Как правило один этаж(первый) нагружен больше всего, кухня и т.д. и если привести на этот этаж одну фазу, то нагрузить фазы другие на получится.
14.06.2011 в 22:31:43
Alone написал : На каждый этаж по 3 фазы?
По 150 м кв.? -Непременно.
Alone написал : Я так не хотел делать, это усложнит схему
Нет, но позволит значительно уменьшить сечение питающих кабелей.
Alone написал : и не факт, что поможет равномерно распределить нагрузку по фазам.
Факт, что при при схеме фаз на этаж- симметрировать нагрузку не возможно.
Alone написал : Между собой их соединить “магистральным” кабелем.
При однофазном питании вариант- не традиционный, мягко говоря. При трехфазном- допустим, но усложнит обслуживание этажных щитков(необходимо отключение всех трёх этажей).
14.06.2011 в 23:52:36
CAMPER написал : Не усложнит совершенно.
Что то я сомневаюсь. На каждый этажный щиток нужен будет 3-х фазный автомат и соответствующий кабель.
CAMPER написал : Равномерно распределить будет лехше.
Как правило один этаж(первый) нагружен больше всего, кухня и т.д. и если привести на этот этаж одну фазу, то нагрузить фазы другие на получится.
Второй и цокольные этажи потребляют в любом случае меньше. Как 3-х фазка сможет изменить ситуацию?
15.06.2011 в 00:06:14
ПPOPAБ написал : По 150 м кв.? -Непременно.
Что меняет площадь? Например на втором этаже 3 спальни, 3 ванных комнаты и холл. Только освещение и розетки, ну кондиционер(ы) со временем будут.
ПPOPAБ написал : Нет, но позволит значительно уменьшить сечение питающих кабелей.
Можно подробнее разъяснить этот момент?
ПPOPAБ написал : Факт, что при при схеме фаз на этаж- симметрировать нагрузку не возможно.
Мне кажется, что идеально распределить нагрузку по фазам в любом случае не получится.
ПPOPAБ написал : При однофазном питании вариант- не традиционный, мягко говоря. При трехфазном- допустим, но усложнит обслуживание этажных щитков(необходимо отключение всех трёх этажей).
Это не понял, к сожалению...
15.06.2011 в 00:27:06
Alone написал : Что меняет площадь?
Нагрузку/потребляемую мощность. Мощность тех-же кондиционеров и освещения- прямо зависит от площади помещения.
Alone написал : Можно подробнее разъяснить этот момент?
Ноль один на три фазы. Попробуйте посчитать требуемое сечение кабелей при однофазной и трехфазной нагрузке.
Alone написал : Мне кажется, что идеально распределить нагрузку по фазам в любом случае не получится.
Это понятно, но и не будет 100%-го перекоса. Когда два из трех этажей пустуют...
Alone написал : Это не понял, к сожалению...
Обычно в частных домах прокладывается отдельная линия к каждому щитку, общие стояки в многоквартирных домах применяются. Для работы в одном из щитов на общем стояке, требуется отключить весь подъезд(у Вас практически весь дом придется обесточить).
15.06.2011 в 01:37:29
ПPOPAБ написал : Обычно в частных домах прокладывается отдельная линия к каждому щитку, общие стояки в многоквартирных домах применяются. Для работы в одном из щитов на общем стояке, требуется отключить весь подъезд(у Вас практически весь дом придется обесточить).
Я наверное неверно выразился.
Хочу соединить главный щит с двумя этажными отдельными кабелями. Проходного (общего) не будет.
ПPOPAБ написал : Это понятно, но и не будет 100%-го перекоса. Когда два из трех этажей пустуют...
Здесь вы правы.
ПPOPAБ написал : Ноль один на три фазы. Попробуйте посчитать требуемое сечение кабелей при однофазной и трехфазной нагрузке.
Как подсчитать сечение кабеля, если нагрузка этажа не постоянна? Планируются следующие автоматы в щите 2-го этажа: cвет 3х10А, разетки 3х16А, вынные 3х10А. Еще кондиционеры 3х1,5 кВт.
Входные автоматы этажных щитов где лучше расположить? В этажных щитах на входе или в главном на выходе?
15.06.2011 в 02:01:41
Alone написал : Как подсчитать сечение кабеля, если нагрузка этажа не постоянна? Планируются следующие автоматы в щите 2-го этажа: cвет 3х10А, разетки 3х16А, вынные 3х10А. Еще кондиционеры 3х1,5 кВт.
Грубо: 40А вводной АВ 3Р этажного щита, кабель ВВГ 5х6.
Alone написал : Входные автоматы этажных щитов где лучше расположить? В этажных щитах на входе
Естественно.
Alone написал : или в главном на выходе?
И.
15.06.2011 в 07:43:55
ПPOPAБ написал : Грубо: 40А вводной АВ 3Р этажного щита, кабель ВВГ 5х6.
ПPOPAБ написал : И.
Получается в главном щите на выходе АВ 3P 40A и в этажном на входе такой же АВ ? Т.е. два АВ ? Зачем два ?
ПPOPAБ написал : Грубо: 40А
Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.