15.06.2011 в 09:07:40
Alone написал : Получается в главном щите на выходе АВ 3P 40A и в этажном на входе такой же АВ ? Т.е. два АВ ? Зачем два ?
можно только один на главном щите и на этажном сразу в УЗО, но не рекомендую .
Alone написал : Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.
Огрничение мощности общим вводным. Грубо говоря, вводной этажный позволит вам брать полную выделенную мощность на любом этаже не ограничивая сам себя.
15.06.2011 в 10:01:56
Alone, мой совет
4 щита
1 вводно-учетный сдесь есть 2 варианта
1 вариант кабель> счетчик > вводной АВ (лучше рубильник с тепловым расцепителем) это не правильно, но зато можно больше выесть кВА
2 вариант кабель> рубильник ограничивающий> счетчик >АВ правильно, но может быть грустно
После АВ 3Р в водноучетном щите, ставится 4Р АВ на каждый щит, а в этажных щитах ставите однофазные УЗО
2 Щит на 1 этаж
3 Щит на 2 этаж
4 Щит на 3 этаж
И возможный щит на хоз постройки
15.06.2011 в 11:25:21
Alone написал : Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.
Это расчетная мощность исходя из приведенных вами данных. А сколько дадут, 15 кВт? Так вам этого только на кондиционеры и хватит... Да при таком раскладе вам не нужны будут этажные щитки и куча групп в каждом, ибо бесполезно будет. Три-четыре группы освещения, три-пять розеточных, отдельные линии на кондиционеры и инженерное оборудование- вот и всё.
Alone написал : Получается в главном щите на выходе АВ
Защищает линию до этажного щитка.
Alone написал : и в этажном на входе такой же АВ
Положено устанавливать вводной АВ при количестве групп в щитках 6 и более. Но не такой же, а обеспечивающий селективность защиты.
15.06.2011 в 13:53:40
ПPOPAБ написал : А сколько дадут, 15 кВт?
Да, пока дают 15 кВт, на время строительства улицы. Затем обещают модернизировать подстанцию и линию. Поэтому лучше сделать с запасом на будущее.
ПPOPAБ написал : Так вам этого только на кондиционеры и хватит...
Ну это вы преувеличили. На первый этаж канальник на 4 кВт, на второй 3х1,5 кВт. И это если все одновременно работают.
ПPOPAБ написал : Защищает линию до этажного щитка.
Т.е. ставим в главном щите на выходе АВ 3P 40A на каждый этаж, я правильно понял?
ПPOPAБ написал : Положено устанавливать вводной АВ при количестве групп в щитках 6 и более. Но не такой же, а обеспечивающий селективность защиты.
Второй на входе в этажный щиток? Какой номинал? Селективность чем обеспечивается? Характеристикой или номиналом ?
С одной фазной на этаж мне представлялось все проще. Вот набросок (не окончательный вариант), см только этажные щитки.
17.06.2011 в 19:25:06
Пытаюсь перерисовать схему на 3-х фазный подвод к этажным щитам. Помогите, какие АВ установить на выходе главного щита и какие на входе этажных? Общее этажное УЗО нужно?
17.06.2011 в 20:29:23
Alone написал : какие АВ установить на выходе главного щита
непонятно. Може на входе? тогда тот который вам разрешено ставить(ограничение по мощности)
Alone написал : Общее этажное УЗО нужно?
На каждом этаже, минимум одно.
17.06.2011 в 22:11:11
Alone написал : Т.е. ставим в главном щите на выходе АВ 3P 40A на каждый этаж, я правильно понял?
Да.
Alone написал : Второй на входе в этажный щиток? Какой номинал? Селективность чем обеспечивается? Характеристикой или номиналом ?
Есть таблицы для точного расчета, но это- почти фантастика. Обычно ставят на ступень меньше и не парятся. Например 40А->32А. Есть специальные селективные АВ с задержкой отключения, но в быту практически не встречаются из-за дороговизны.
Alone написал : Помогите, какие АВ установить на выходе главного щита и какие на входе этажных?
А Вы полностью схемку нарисуйте то, да уточните сколько могут выделить мощности в будущем. А то еще и реле приоритета придется применять, чтоб ввод не вишибало...
Alone написал : Общее этажное УЗО нужно?
Нет. УЗО обязательно: для розеток ванных комнат и наружных сетей(включая балконы и домовые знаки). Рекомендуется: для всех розеток и нагревателей. Для внутреннего освещения и приборов 1-го класса защиты- не обязательно. Для сигнализации, видео наблюдения, систем жизнеобеспечения (к примеру газового котла), аварийного освещения- не рекомендуется.
17.06.2011 в 23:38:58
Alone написал : Общее этажное УЗО нужно?
этажное 3х фазное не ставьте, лучше 3 одно фазных
18.06.2011 в 00:48:37
Верно сказал gugulaki, на счёт 3 щитов(для каждого этажа)! Чтобы не париться с селективностью, в этажных щитах на вводе поставить рубильники. Мало информации по цокольному и первому этажу(может пропустил). Какие нагрузки кухня(?)
18.06.2011 в 10:11:35
CAMPER написал : непонятно. Може на входе? тогда тот который вам разрешено ставить(ограничение по мощности)
Нет, на выходе. Мы говорим об выходе на этажные щитки.
CAMPER написал : На каждом этаже, минимум одно.
Одно общее планировал в главном щите.
18.06.2011 в 10:43:44
Alone написал : Одно общее планировал в главном щите.
Трехфазное на 30мА? :a
18.06.2011 в 10:45:17
ПPOPAБ написал : Трехфазное на 30мА?
Ну у вас и шуточки :) 1 УЗО 4Р 100А/300мА S забыл
18.06.2011 в 10:56:53
Alone Что бы обеспечить селективность между этажным щитов и главным щитом нужен торетический расчет петель, а после монтажа замер. Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться. В одном из проектов была замечена правильная компоновка: в главном щите на отводах к этажным стояли 4 Р рубильники с тепловым расцепителем, а в этажных стояли обычные АВ с характеристикой В. И кабели питаающие этажные щиты были с капитальным запасом. в этом доме 1 этажный щит имел ввод 40 А 2 этаж 25 а верхний этаж мансарда 16. Отдельным щитом технологическое оборудование запитывали с вводным 32 А. Кабели до щитов 5*16.
18.06.2011 в 15:00:42
ПPOPAБ написал : Для внутреннего освещения и приборов 1-го класса защиты- не обязательно. Для сигнализации, видео наблюдения, систем жизнеобеспечения (к примеру газового котла), аварийного освещения- не рекомендуется.
Спасибо за информацию, учту.
SMAIL написал : Какие нагрузки кухня(?)
Холодильник (отдельный кабель к щитку), эл. духовка, микроволновка, ПММ, вытяжка. К кому из них еще нужен отдельный кабель?
gugulaki написал : 1 УЗО 4Р 100А/300мА S
100А ? :eek: Это шутка или как ?
gugulaki написал : Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться.
Т.е. любое срабатывание АВ на любом этаже вызовет срабатывание общего АВ ? Как этого избежать?
18.06.2011 в 15:22:51
К кому из них еще нужен отдельный кабель? Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3) К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный, для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа! Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно) мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4. Вот Вам и отдельные кабели!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу