ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.06.2011 в 00:27:06

Alone написал : Что меняет площадь?

Нагрузку/потребляемую мощность. Мощность тех-же кондиционеров и освещения- прямо зависит от площади помещения.

Alone написал : Можно подробнее разъяснить этот момент?

Ноль один на три фазы. Попробуйте посчитать требуемое сечение кабелей при однофазной и трехфазной нагрузке.

Alone написал : Мне кажется, что идеально распределить нагрузку по фазам в любом случае не получится.

Это понятно, но и не будет 100%-го перекоса. Когда два из трех этажей пустуют...

Alone написал : Это не понял, к сожалению...

Обычно в частных домах прокладывается отдельная линия к каждому щитку, общие стояки в многоквартирных домах применяются. Для работы в одном из щитов на общем стояке, требуется отключить весь подъезд(у Вас практически весь дом придется обесточить).

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

15.06.2011 в 01:37:29

ПPOPAБ написал : Обычно в частных домах прокладывается отдельная линия к каждому щитку, общие стояки в многоквартирных домах применяются. Для работы в одном из щитов на общем стояке, требуется отключить весь подъезд(у Вас практически весь дом придется обесточить).

Я наверное неверно выразился.
Хочу соединить главный щит с двумя этажными отдельными кабелями. Проходного (общего) не будет.

ПPOPAБ написал : Это понятно, но и не будет 100%-го перекоса. Когда два из трех этажей пустуют...

Здесь вы правы.

ПPOPAБ написал : Ноль один на три фазы. Попробуйте посчитать требуемое сечение кабелей при однофазной и трехфазной нагрузке.

Как подсчитать сечение кабеля, если нагрузка этажа не постоянна? Планируются следующие автоматы в щите 2-го этажа: cвет 3х10А, разетки 3х16А, вынные 3х10А. Еще кондиционеры 3х1,5 кВт.

Входные автоматы этажных щитов где лучше расположить? В этажных щитах на входе или в главном на выходе?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.06.2011 в 02:01:41

Alone написал : Как подсчитать сечение кабеля, если нагрузка этажа не постоянна? Планируются следующие автоматы в щите 2-го этажа: cвет 3х10А, разетки 3х16А, вынные 3х10А. Еще кондиционеры 3х1,5 кВт.

Грубо: 40А вводной АВ 3Р этажного щита, кабель ВВГ 5х6.

Alone написал : Входные автоматы этажных щитов где лучше расположить? В этажных щитах на входе

Естественно.

Alone написал : или в главном на выходе?

И.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

15.06.2011 в 07:43:55

ПPOPAБ написал : Грубо: 40А вводной АВ 3Р этажного щита, кабель ВВГ 5х6.

ПPOPAБ написал : И.

Получается в главном щите на выходе АВ 3P 40A и в этажном на входе такой же АВ ? Т.е. два АВ ? Зачем два ?

ПPOPAБ написал : Грубо: 40А

Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

15.06.2011 в 09:07:40

Alone написал : Получается в главном щите на выходе АВ 3P 40A и в этажном на входе такой же АВ ? Т.е. два АВ ? Зачем два ?

можно только один на главном щите и на этажном сразу в УЗО, но не рекомендую .

Alone написал : Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.

Огрничение мощности общим вводным. Грубо говоря, вводной этажный позволит вам брать полную выделенную мощность на любом этаже не ограничивая сам себя.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.06.2011 в 10:01:56

Alone, мой совет
4 щита 1 вводно-учетный сдесь есть 2 варианта 1 вариант кабель> счетчик > вводной АВ (лучше рубильник с тепловым расцепителем) это не правильно, но зато можно больше выесть кВА 2 вариант кабель> рубильник ограничивающий> счетчик >АВ правильно, но может быть грустно После АВ 3Р в водноучетном щите, ставится 4Р АВ на каждый щит, а в этажных щитах ставите однофазные УЗО 2 Щит на 1 этаж 3 Щит на 2 этаж 4 Щит на 3 этаж И возможный щит на хоз постройки

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.06.2011 в 11:25:21

Alone написал : Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.

Это расчетная мощность исходя из приведенных вами данных. А сколько дадут, 15 кВт? Так вам этого только на кондиционеры и хватит... Да при таком раскладе вам не нужны будут этажные щитки и куча групп в каждом, ибо бесполезно будет. Три-четыре группы освещения, три-пять розеточных, отдельные линии на кондиционеры и инженерное оборудование- вот и всё.

Alone написал : Получается в главном щите на выходе АВ

Защищает линию до этажного щитка.

Alone написал : и в этажном на входе такой же АВ

Положено устанавливать вводной АВ при количестве групп в щитках 6 и более. Но не такой же, а обеспечивающий селективность защиты.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

15.06.2011 в 13:53:40

ПPOPAБ написал : А сколько дадут, 15 кВт?

Да, пока дают 15 кВт, на время строительства улицы. Затем обещают модернизировать подстанцию и линию. Поэтому лучше сделать с запасом на будущее.

ПPOPAБ написал : Так вам этого только на кондиционеры и хватит...

Ну это вы преувеличили. На первый этаж канальник на 4 кВт, на второй 3х1,5 кВт. И это если все одновременно работают.

ПPOPAБ написал : Защищает линию до этажного щитка.

Т.е. ставим в главном щите на выходе АВ 3P 40A на каждый этаж, я правильно понял?

ПPOPAБ написал : Положено устанавливать вводной АВ при количестве групп в щитках 6 и более. Но не такой же, а обеспечивающий селективность защиты.

Второй на входе в этажный щиток? Какой номинал? Селективность чем обеспечивается? Характеристикой или номиналом ?

С одной фазной на этаж мне представлялось все проще. Вот набросок (не окончательный вариант), см только этажные щитки.

0
Вложение
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

17.06.2011 в 19:25:06

Пытаюсь перерисовать схему на 3-х фазный подвод к этажным щитам. Помогите, какие АВ установить на выходе главного щита и какие на входе этажных? Общее этажное УЗО нужно?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

17.06.2011 в 20:29:23

Alone написал : какие АВ установить на выходе главного щита

непонятно. Може на входе? тогда тот который вам разрешено ставить(ограничение по мощности)

Alone написал : Общее этажное УЗО нужно?

На каждом этаже, минимум одно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.06.2011 в 22:11:11

Alone написал : Т.е. ставим в главном щите на выходе АВ 3P 40A на каждый этаж, я правильно понял?

Да.

Alone написал : Второй на входе в этажный щиток? Какой номинал? Селективность чем обеспечивается? Характеристикой или номиналом ?

Есть таблицы для точного расчета, но это- почти фантастика. Обычно ставят на ступень меньше и не парятся. Например 40А->32А. Есть специальные селективные АВ с задержкой отключения, но в быту практически не встречаются из-за дороговизны.

Alone написал : Помогите, какие АВ установить на выходе главного щита и какие на входе этажных?

А Вы полностью схемку нарисуйте то, да уточните сколько могут выделить мощности в будущем. А то еще и реле приоритета придется применять, чтоб ввод не вишибало...

Alone написал : Общее этажное УЗО нужно?

Нет. УЗО обязательно: для розеток ванных комнат и наружных сетей(включая балконы и домовые знаки). Рекомендуется: для всех розеток и нагревателей. Для внутреннего освещения и приборов 1-го класса защиты- не обязательно. Для сигнализации, видео наблюдения, систем жизнеобеспечения (к примеру газового котла), аварийного освещения- не рекомендуется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу