Аватар пользователя
vag045

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

23.06.2011 в 19:53:57

Собираюсь подключить к тепловой пушке мощностью 4,5 квт напряжением 380 вольт 4жильный кабель длиною 15 метров. Какое выбрать сечение: 1,5 или 2,5? И марку кабеля: чтоб был гибкий и медный?

0
Аватар пользователя
alex228

Местный

Регистрация: 03.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 87

05.02.2012 в 05:20:45

КГ 4Х2.5 подайдет

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.02.2012 в 08:15:08

ток фазы 6.8а пойдет даже КГ 4х1.5 но лучше взять 2.5 - из соображений механической прочности..

0
Аватар пользователя
vag045

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

05.02.2012 в 19:54:19

Спасибо за советы! Из соображения большей гибкости взял ПВС 4х1,5. Остался доволен: не греется от нагрузки, гибок и тонок.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

05.02.2012 в 20:15:45

vag045 написал : Из соображения большей гибкости взял ПВС 4х1,5.

:) Пока не придётся разматывать на холоде...

0
Аватар пользователя
alex228

Местный

Регистрация: 03.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 87

05.02.2012 в 21:54:49

Alex___dr написал : Пока не придётся разматывать на холоде...

В самую точку :applause:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2012 в 23:21:46

vag045 написал : Спасибо за советы! Из соображения большей гибкости взял ПВС 4х1,5.

Я балдею! :a Зачем было просить совета, если всё-равно по-своему сделали?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.02.2012 в 23:39:29

vag045 написал : взял ПВС

Имхо хорош только для шнура стационарно подключенных потребителей - типа варочной панели,бойлера или электродуховки..

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу