28.06.2011 в 06:40:02
Пока что еще не все готово, и есть возможность что-то исправить. Это мой первый опыт с проводкой, поэтому грешу что наделал ошибок. Прошу вашей оценки и комментариев. Огромное спасибо!
28.06.2011 в 07:21:45
все хорошо но кабель по подвесному потолку и за конструкциями надо было в гофре.
Переделка зарядных устройств и не только
28.06.2011 в 07:36:48
Anat78 Я тоже думал сперва засовывать провода в гофру. Но не понял какие преимущества это даст, и кроме этого в некоторых местах, если провода будут в гофрах, диаметр жгута окажется около метра О_о
28.06.2011 в 07:56:35
Какой кабель использовали (ПУНп какой нибудь)
28.06.2011 в 08:03:21
services написал : Какой кабель использовали
ШВВП, различных сечений. От 0.75 до 2.5 мм2. В зависимости от потребителя.
28.06.2011 в 08:08:34
Вот! А надо было стационарный для открытой проводки, тогда можно и без гофры.( НУМ, ВВг НГ и тд.)
28.06.2011 в 08:19:33
services написал : ( НУМ, ВВг НГ и тд.)
Эх, прийдется выкусывать почти 500 метров кабеля. Жаль, жаль ... :eek:
28.06.2011 в 08:30:06
К каждой розетке в квартире свой кабель от щитка что-ли?
28.06.2011 в 09:01:46
ну конечно если сделано то либо в гофру или проще поменять на нум
Переделка зарядных устройств и не только
28.06.2011 в 09:20:05
Larzuk написал : ШВВП, различных сечений. От 0.75 до 2.5 мм2
Минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата.
28.06.2011 в 09:31:26
SVKan написал : К каждой розетке в квартире свой кабель от щитка что-ли?
Угум-с.
Anat78 написал : ну конечно если сделано то либо в гофру или проще поменять на нум
Возможно оно то и так. Но "железных" аргументов против ШВВП так найти и не удалось. Отсюда и выбор пал на легкодоступный кабель. Примеры бы печального использования ШВВП и как этого можно было бы избежать если бы был НУМ.
Что я имею ввиду, постараюсь подробнее объяснить, к примеру:
Я использовал при прокладке проводки в квартире ШВВП. По прошествии "XXXXX" лет с кабелем случилось "YYYYY". Вот если бы вместо ШВВП был использован НУМ который обладает свойствами "ZZZZZ" которые не позволили бы случиться "YYYYY" все бы было хорошо. Все дело в том, что параметр "ZZZZZ" кабеля ШВВП гораздо ниже (или выше) чем у НУМ, поэтому его использовать для "статичной" проводки недопустимо.
Вот такой ответ несет хоть какую-то мало-мальскую смысловую нагрузку. А не просто демонстрирует наличие системы некоторых убеждений у собеседника. Тем не менее я благодарен за ответы. Хотя, откровенно говоря, хотелось бы "немого аргументированней". :) Без обид!
28.06.2011 в 09:54:05
Larzuk написал : Все дело в том, что параметр "ZZZZZ" кабеля ШВВП гораздо ниже (или выше) чем у НУМ, поэтому его использовать для "статичной" проводки недопустимо.
ШВВП уступает NYM по статистическому параметру надежности. А именно, многожильный кабель менее устойчив к неаккуратной разделке - возможно подрезание жил. Кроме того, он быстрее окисляется в виду намного большей поверхности жил при равном сечении. Требует обязательного оконцевания в силу многожильности. Все это вместе взятое снижает параметр статистической надежности.
Приведу пример из радиотехники. В военной технике для ремонта и исправлений на печатных платах широко используется многожильный МГТФ. Так вот, при разделке его концов режущим, даже специально разработанным инструментом возникает подрезание жилок - что приводит к снижению надежности на 1000 паек. Стандартом по предприятию использование режущего инструмента при разделке этого провода запрещено. Только специальные электрические "обжигалки" - проволочная нихромовая петля - изоляцию проплавляет, а медь - не трогает. При 500 метрах и нескольких сотнях концов - параметр статистической надежности - перестает быть пустым звуком. Даже при крайне аккуратном "для себя" монтаже. Единственное, что может служить в пользу ШВВП - это его бесплатность (ну, с работы принесли, типа). И даже в этом случае я бы купил платный NYM.
28.06.2011 в 09:54:06
avmal написал : Минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата.
Насколько я владею (или не владею) терминологией, групповых линий у меня нет.
Схема задумывалась (и реализовывается) так:
Розетки, кондиционеры и кухонная вытяжка: 3х2.5 мм2 Гирлянды софитов: 2х1.5 мм2 Освещение, вентиляторы системы вентиляции (тавтология?): 2х1.0 мм2 Клавиши управления освещением (выключатели): 2х0.75 мм2 (управление освещением по релейной схеме, управление 24 Вольта)
Каждый потребитель, будь люстра на потолке или же розетка, подключен к электрощиту напрямую отдельным кабелем (вернее еще не подключен, но проводка сделана именно так). Причина такого решения более чем очевидна. Конечно я признаю что это мой первый "высоковольтный" монтаж, но тем не менее мой 15-летний опыт работы в сфере радиоэлектроники подсказал что вся электрика "наука о контактах" и наиболее проблемные места это именно соединения.
Устанавливая по квартире множество распред-коробов можно сэкономить некоторую сумму денег и времени. Причем я прекрасно понимаю что при качественных соединениях риск минимален, считаю, что по возможности лучше сделать "прямые" соединения, нежели плодить скрутки, спайки, клемы и т.д.
Лично я редко встречал кабель который прогорел посередине цельного куска (хотя если заводской брак и заужено сечение в каком-то месте все возможно :) ), а вот в местах соединений - примеров вагон и маленькая тележечка.
28.06.2011 в 09:58:36
вот темы есть
Переделка зарядных устройств и не только
28.06.2011 в 10:03:52
Larzuk написал : Каждый потребитель, будь люстра на потолке или же розетка, подключен к электрощиту напрямую отдельным кабелем
Такая схема оправдана ТОЛЬКО для систем централизованного автоматизированного управления типа "Умный дом". Но для нее нужны щитовые большого объема для коммутации и контроллеров. Простое последовательное шлейфование розеток не снижает надежность в сравнении с отдельным кабелем к розетке в силу того, что соединения доступны за розеткой для обслуживания. У меня на доме в 150 кв метров два распределительных щитка. В одном - свет и розетки - в щит входят 18 кабелей, в другом - инженерное обеспечение дома (электропривода) - в щит входят 10 кабелей. Этого хватило.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу