Подскажите пожалуйста, хотели на даче дополнительно заземлить ноль на бетонном столбе, возможно ли это сделать по поверхности столба стальной проволокой, в пуэ написано: " На железобетонных опорах PEN -проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек" то есть это как понять, только к армаатуре, что внутри столба, а по поверхности нельзя?

а проволку к опоре чем крепить ? Дюбелями ? Потому и к арматуре в столбе прикручивается, чтоб на когтях можно вылезть было..
че за маня пошла лезть к опорам заземляться, заземли у себя на вводе в дом..
зачем сторожу лезть на столб ??

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Slavka.sav написал :
Подскажите пожалуйста, хотели на даче дополнительно заземлить ноль на бетонном столбе, возможно ли это сделать по поверхности столба стальной проволокой, в пуэ написано: " На железобетонных опорах PEN -проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек" то есть это как понять, только к армаатуре, что внутри столба, а по поверхности нельзя?

Можно по поверхности, если нет возможности присоединиться к арматуре столба

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Slavka.sav Да, арматура д.б. подсоединена к PEN. Но это не значит, что не может второго заземляющего устройства в дополнение к опоре (естественному заземлителю).

4eh написал :
а проволку к опоре чем крепить ?

Традиционный вариант - хомутами.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Slavka.sav написал :
как понять, только к армаатуре, что внутри столба, а по поверхности нельзя?

Нафига тянуть по поверхности, если есть арматура?! Только делать надо было по уму - на нижний выпуск арматуры приваривается ус длиной в 2 м, с краю в дно пробуренного отверстия под опору забивается заземляющий стержень нужной длины так, чтобы он торчал на поверхности, ставится опора и приваривается ус к стержню.
Если так не сделали в момент установки, то придётся забивать стержень заземления в поверхность земли и тянуть спуск по поверхности опоры.

Спасибо большое всем за ответы, в том и дело когда ставили опору о заземлении вообще не думали.

Slavka.sav А вы уверенны что от ТП через каждые 200 метров заземляли повторно РЕН если о заземлении не думали, может проще сделать возле дома ТТ!

Так в том и дело, что не то что каждые 200 метров, вообще ни одного повторного нет. Ну даже если и ТТ делать, все равно же надо нейтраль заземлять, вроде так где то читал, для защиты от грозовых помех. Или я не правильно понял?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Slavka.sav написал :
Так в том и дело, что не то что каждые 200 метров, вообще ни одного повторного нет. Ну даже если и ТТ делать, все равно же надо нейтраль заземлять, вроде так где то читал, для защиты от грозовых помех. Или я не правильно понял?

Выуверены что ваш контур выдержит заземление всей сети?

При системе ТТ,РЕН повторно заземлять не надо.Заземление отдельно,РЕН отдельно,установка УЗО обезательна.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Slavka.sav написал :
Ну даже если и ТТ делать, все равно же надо нейтраль заземлять, вроде так где то читал, для защиты от грозовых помех. Или я не правильно понял?

Правильно.

gugulaki написал :
Выуверены что ваш контур выдержит заземление всей сети?

Для этого есть

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ГОСТ Р 50669-94 написал :
4.3 Требования электробезопасности

4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети ТN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.

4.3.2 УЗО следует устанавливать согласно 4.2.9.

4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.

..

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Придется Slavka.sav, окучивать ВЛ за свой счет

ага, пусть окучивает.. завтра с проводов снимать будут следующего..

Kamikaze написал :
Традиционный вариант - хомутами.

на своей собственной опоре пусть хоть хомутами, хоть оглоблями крепит, а к чужим нефик че лезть своими кривыми руками

у меня на подстанции сетевики ворон отстреливали, ввиду введения в действие ПУЭ-7, вижу что скоро "заземляльщиков" будут отстреливать..

4eh написал :
у меня на подстанции сетевики ворон отстреливали, ввиду введения в действие ПУЭ-7, вижу что скоро "заземляльщиков" будут отстреливать..

Чужие столбы заземлять естественно не собираюсь, этот стоит на участке, единственное что на данный момент смущает может ли это заземление при аварии (обрыв ноля, перепутывании фазы с нулем) быть опасным, так как рядом огород, грядки, ходят люди, поливают. Может ли быть опасное шаговое напряжение?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Slavka.sav написал :
Может ли быть опасное шаговое напряжение?

если сделаете как положено - горизонтальный заземлитель на глубине 70 см, от него вертикальные 2 метра вниз, и всё это не под тропинкой, а хотя бы метрах в восьми от неё - бояться нечего (не в грозу)...
А насчёт "выдержит ли контур заземление ВСЕЙ сети" - ну хуже этой баянной страшилки только трёп про ртутную антенну. Закон Ома никто не отменял.
Допустим, заземлитель сопротивлением 4 Ома. Допустим, на нейтрали чистая фаза 220 В. Итого ток будет (в самом идеально наихудшем случае, которого не бывает) 220/4 = 55 Ампер. Для провода в 16 Ампер это не опасно. А вот для тонюсеньких соплей...

Одинец написал :
и всё это не под тропинкой, а хотя бы метрах в восьми от неё - бояться нечего

В том и дело, что нет свободного места, ни то что восьми, даже двух метров куда бы никто не ходил.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Slavka.sav написал :
В том и дело, что нет свободного места, ни то что восьми, даже двух метров куда бы никто не ходил.

вертикальные заземлители большой длинны(глубины)