Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.07.2011 в 18:34:35

Подскажите пожалуйста, хотели на даче дополнительно заземлить ноль на бетонном столбе, возможно ли это сделать по поверхности столба стальной проволокой, в пуэ написано: " На железобетонных опорах PEN -проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек" то есть это как понять, только к армаатуре, что внутри столба, а по поверхности нельзя?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.07.2011 в 20:45:57

а проволку к опоре чем крепить ? Дюбелями ? Потому и к арматуре в столбе прикручивается, чтоб на когтях можно вылезть было.. че за маня пошла лезть к опорам заземляться, заземли у себя на вводе в дом.. зачем сторожу лезть на столб ?? http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=33255

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.07.2011 в 07:47:43

Slavka.sav написал : Подскажите пожалуйста, хотели на даче дополнительно заземлить ноль на бетонном столбе, возможно ли это сделать по поверхности столба стальной проволокой, в пуэ написано: " На железобетонных опорах PEN -проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек" то есть это как понять, только к армаатуре, что внутри столба, а по поверхности нельзя?

Можно по поверхности, если нет возможности присоединиться к арматуре столба

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.07.2011 в 08:36:47

Slavka.sav Да, арматура д.б. подсоединена к PEN. Но это не значит, что не может второго заземляющего устройства в дополнение к опоре (естественному заземлителю).

4eh написал : а проволку к опоре чем крепить ?

Традиционный вариант - хомутами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.07.2011 в 09:45:44

Slavka.sav написал : как понять, только к армаатуре, что внутри столба, а по поверхности нельзя?

Нафига тянуть по поверхности, если есть арматура?! Только делать надо было по уму - на нижний выпуск арматуры приваривается ус длиной в 2 м, с краю в дно пробуренного отверстия под опору забивается заземляющий стержень нужной длины так, чтобы он торчал на поверхности, ставится опора и приваривается ус к стержню. Если так не сделали в момент установки, то придётся забивать стержень заземления в поверхность земли и тянуть спуск по поверхности опоры.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

05.07.2011 в 10:22:34

Спасибо большое всем за ответы, в том и дело когда ставили опору о заземлении вообще не думали.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.07.2011 в 12:55:06

Slavka.sav А вы уверенны что от ТП через каждые 200 метров заземляли повторно РЕН если о заземлении не думали, может проще сделать возле дома ТТ!

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

05.07.2011 в 13:18:35

Так в том и дело, что не то что каждые 200 метров, вообще ни одного повторного нет. Ну даже если и ТТ делать, все равно же надо нейтраль заземлять, вроде так где то читал, для защиты от грозовых помех. Или я не правильно понял?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.07.2011 в 13:20:06

Slavka.sav написал : Так в том и дело, что не то что каждые 200 метров, вообще ни одного повторного нет. Ну даже если и ТТ делать, все равно же надо нейтраль заземлять, вроде так где то читал, для защиты от грозовых помех. Или я не правильно понял?

Выуверены что ваш контур выдержит заземление всей сети?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.07.2011 в 13:30:01

При системе ТТ,РЕН повторно заземлять не надо.Заземление отдельно,РЕН отдельно,установка УЗО обезательна.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.07.2011 в 13:36:51

Slavka.sav написал : Ну даже если и ТТ делать, все равно же надо нейтраль заземлять, вроде так где то читал, для защиты от грозовых помех. Или я не правильно понял?

Правильно.

gugulaki написал : Выуверены что ваш контур выдержит заземление всей сети?

Для этого есть 51 - Заземлители. Минимальные размеры. Типовые конструкции и их сопротивления растеканию

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.