Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.07.2011 в 13:48:33

ГОСТ Р 50669-94 написал : 4.3 Требования электробезопасности

4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети ТN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.

4.3.2 УЗО следует устанавливать согласно 4.2.9.

4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.

..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.07.2011 в 14:05:16

Придется Slavka.sav, окучивать ВЛ за свой счет :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.07.2011 в 23:39:25

ага, пусть окучивает.. завтра с проводов снимать будут следующего..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.07.2011 в 23:41:36

Kamikaze написал : Традиционный вариант - хомутами.

на своей собственной опоре пусть хоть хомутами, хоть оглоблями крепит, а к чужим нефик че лезть своими кривыми руками

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.07.2011 в 23:45:26

у меня на подстанции сетевики ворон отстреливали, ввиду введения в действие ПУЭ-7, вижу что скоро "заземляльщиков" будут отстреливать..

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.08.2011 в 07:34:42

4eh написал : у меня на подстанции сетевики ворон отстреливали, ввиду введения в действие ПУЭ-7, вижу что скоро "заземляльщиков" будут отстреливать..

Чужие столбы заземлять естественно не собираюсь, этот стоит на участке, единственное что на данный момент смущает может ли это заземление при аварии (обрыв ноля, перепутывании фазы с нулем) быть опасным, так как рядом огород, грядки, ходят люди, поливают. Может ли быть опасное шаговое напряжение?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.08.2011 в 09:25:47

Slavka.sav написал : Может ли быть опасное шаговое напряжение?

если сделаете как положено - горизонтальный заземлитель на глубине 70 см, от него вертикальные 2 метра вниз, и всё это не под тропинкой, а хотя бы метрах в восьми от неё - бояться нечего (не в грозу)... А насчёт "выдержит ли контур заземление ВСЕЙ сети" - ну хуже этой баянной страшилки только трёп про ртутную антенну. Закон Ома никто не отменял. Допустим, заземлитель сопротивлением 4 Ома. Допустим, на нейтрали чистая фаза 220 В. Итого ток будет (в самом идеально наихудшем случае, которого не бывает) 220/4 = 55 Ампер. Для провода в 16 Ампер это не опасно. А вот для тонюсеньких соплей...

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.08.2011 в 12:22:34

Одинец написал : и всё это не под тропинкой, а хотя бы метрах в восьми от неё - бояться нечего

В том и дело, что нет свободного места, ни то что восьми, даже двух метров куда бы никто не ходил.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.08.2011 в 13:09:51

Slavka.sav написал : В том и дело, что нет свободного места, ни то что восьми, даже двух метров куда бы никто не ходил.

вертикальные заземлители большой длинны(глубины)

0