10.07.2011 в 18:59:13

Имеется кабель ВВГ-П 3х6 (ОЖ)-0,66 внутри провода с расцветкой, как для трехфазных кабелей, но без голубого и жёлто-зеленого.
Белый, черный, красный = А, В, С. Как его правильно подключить к однофазной сети L, N, PE,
чтобы потом меня потом другие электрики не вспоминали "добрыми" словами? :help

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.07.2011 в 19:08:46

У меня тоже такой красивый кабель был, надевал на концы термоусадку стандартных цветов.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2011 в 19:10:00

точно про термоусадку, а так: Красный, коричневый, розовый(часто в кабелях у Турков, Арабов и т.д.)- фазный черный, синий, голубой, салатневый(в паре к розовому)- нейтраль полосатый зелено желтый(ШВВП, ПВС), желтый, редко зеленый- земелька.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.07.2011 в 19:38:17

NazAnd написал : чтобы потом меня потом другие электрики не вспоминали "добрыми" словами?

Термоусадка или изолента соответствующих цветов помогут избежать икоты. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Driver

Местный

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

10.07.2011 в 19:48:09

А неплохо было бы узнать у отечественных производителей,какими правилами они руководствуются при цветовой раскраске жил? Или это их собственные ТУ ?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.07.2011 в 20:04:04

черный это рабочий ноль красный -фаза

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 20:09:14

Эта расцветка стандартная для фаз А, В, С в пятижильном кабеле, но там еще и N - голубой и РЕ - желто-зеленый.
А вот зачем такой 3-х жильный, разве что 3-х фазный двигатель подключить. Буду термоусадку цветную искать...

0
Аватар пользователя
Driver

Местный

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

10.07.2011 в 20:14:14

NazAnd написал : А вот зачем такой 3-х жильный, разве что 3-х фазный двигатель подключить.

3-х фазный двигатель подключают 4-х жильным кабелем.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 20:29:16

Почитал ещё раз ГОСТ Р 50462-92. Тоже напутано и сходу не поймешь :swoon Но рабочий ноль однозначно голубой, а защитный желто-зеленый.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 20:32:57

Driver написал : 3-х фазный двигатель подключают 4-х жильным кабелем.

Не всегда. Обычно только три фазы, без нуля, а земля отдельно к общему корпусу.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.07.2011 в 20:57:36

NazAnd написал : Почитал ещё раз ГОСТ Р 50462-92

ГОСТ Р 50462-92 - недействующий, вместо него ГОСТ Р 50462-2009 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2010&search=&id=175401

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.07.2011 в 20:58:18

4eh написал : черный это рабочий ноль красный -фаза

это откуда?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.07.2011 в 00:24:13

ЖЗК - АБС, а нуль транса черный.Из ПТЭ иПТБ старых сечас красят кто как хочет По Европейским нормам вообще красного цвета нет Черный , Серый, коричневый - фазы синий-нуль желто-зеленый - земля

юра Т написал : это откуда?

а вы как то по другому предлагаете подключить эту расцветку черного красного и белого ??

0
Аватар пользователя
Kapitoha

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

08.12.2011 в 19:02:35

4eh написал : а вы как то по другому предлагаете подключить эту расцветку черного красного и белого ??

К примеру: Однажды нам на объекте попалась маркировка Ч-К-З. Практически все встали в ступор, что по какому проводу пускать. С помощью данной таблицы мы достаточно быстро обозначили для себя фазу, ей стал черный провод, потом нашли землю, ей стал зеленый провод, а роль нуля отвели красному проводу.

Взято отсюда:
Вот и верь после этого людям.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.12.2011 в 19:20:10

Kapitoha, Вы темой ошиблись - пихать сеё деяние надо в "лжеэлектрики"

Усиление мер безопасности привело к тому, что был введен еще один провод, под названием земляной, или по научному – глухозаземленная нейтраль.

Копать там более и не имеет смысла

0