NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 18:59:13

Имеется кабель ВВГ-П 3х6 (ОЖ)-0,66 внутри провода с расцветкой, как для трехфазных кабелей, но без голубого и жёлто-зеленого.
Белый, черный, красный = А, В, С. Как его правильно подключить к однофазной сети L, N, PE,
чтобы потом меня потом другие электрики не вспоминали "добрыми" словами? :help

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.07.2011 в 19:08:46

У меня тоже такой красивый кабель был, надевал на концы термоусадку стандартных цветов.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2011 в 19:10:00

точно про термоусадку, а так: Красный, коричневый, розовый(часто в кабелях у Турков, Арабов и т.д.)- фазный черный, синий, голубой, салатневый(в паре к розовому)- нейтраль полосатый зелено желтый(ШВВП, ПВС), желтый, редко зеленый- земелька.

0

Переделка зарядных устройств и не только

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.07.2011 в 19:38:17

NazAnd написал : чтобы потом меня потом другие электрики не вспоминали "добрыми" словами?

Термоусадка или изолента соответствующих цветов помогут избежать икоты. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Driver
Driver
Новичок

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

10.07.2011 в 19:48:09

А неплохо было бы узнать у отечественных производителей,какими правилами они руководствуются при цветовой раскраске жил? Или это их собственные ТУ ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.07.2011 в 20:04:04

черный это рабочий ноль красный -фаза

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 20:09:14

Эта расцветка стандартная для фаз А, В, С в пятижильном кабеле, но там еще и N - голубой и РЕ - желто-зеленый.
А вот зачем такой 3-х жильный, разве что 3-х фазный двигатель подключить. Буду термоусадку цветную искать...

0
Driver
Driver
Новичок

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

10.07.2011 в 20:14:14

NazAnd написал : А вот зачем такой 3-х жильный, разве что 3-х фазный двигатель подключить.

3-х фазный двигатель подключают 4-х жильным кабелем.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 20:29:16

Почитал ещё раз ГОСТ Р 50462-92. Тоже напутано и сходу не поймешь :swoon Но рабочий ноль однозначно голубой, а защитный желто-зеленый.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.07.2011 в 20:32:57

Driver написал : 3-х фазный двигатель подключают 4-х жильным кабелем.

Не всегда. Обычно только три фазы, без нуля, а земля отдельно к общему корпусу.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

10.07.2011 в 20:57:36

NazAnd написал : Почитал ещё раз ГОСТ Р 50462-92

ГОСТ Р 50462-92 - недействующий, вместо него ГОСТ Р 50462-2009 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2010&search=&id=175401

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу