Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12516

25.07.2011 в 16:36:59

Многожильный медный провод 16 квадратов. С одной стороны входит щиток в доме. С другой стороны подключается к стальной полосе выходящей из земли у дома.

Конец в щитке: 1 Опрессовать в гильзу и зажать в шину? 2 Опрессовать в клемму и посадить на болт в щитке, с болта другим проводом моножилой на шину? 3 Без опрессовки скрутить кольцо и широкими шайбами зажать на болт в щитке, с болта моножилой на шину?

Конец на улице к контуру: 1 Опрессовать в клемму и болтом к стали? 2 Без опрессовки прижать широкими шайбами?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2011 в 16:59:03

Мишутк, В обоих случаях опрессовать, но в щитке опрессовать штырьковым наконечником и в шину, а на улице кольцевым наконечником и болтом между двух шайб к полосе, не забыв про "гровер".

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.07.2011 в 17:28:50

avmal написал : не забыв про "гровер".

  • технический вазелин, ЦИТАИМ и т.д будет не лишним.