Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

05.08.2011 в 15:19:33

#2546976

электрика , за последние 2 года видел 1 раз, трезв не бывает, ничего не делает, но тем не менее если в промежутках между стаканами ползает по щиткам и увидит какой-то новый провод, сразу крики, комиссии, сосед в соседнем подъезде человек сам сделал ввод новый, так вроде даже в суд собрались тащить . или мне теперь в новом доме себе жильё подискать ?

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.08.2011 в 15:25:58

#2546982

Fallcon написал : скажите что делать в моей ситуации ?

Идти в управляющую компанию. Писать заявление о 100%% кап.ремонте всего эл.хозяйства. Приложить фотографии, и пр.... Обращаться к вашему электрику не надо. Ему это не нужно всё.......

Аватар пользователя
Профан2

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

05.08.2011 в 17:28:16

#2547118

Fallcon написал : электрика , за последние 2 года видел 1 раз, трезв не бывает,

Мля, тут запьёшь! :( Не обижайте электрика!

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2011 в 18:55:04

#2547222

Начните с техника-смотрителя вашего дома...

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.08.2011 в 02:02:57

#2547916

так управляющая компания грудью за электрика !!!! у НАС ВСЁ ХОРОШО И НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ !!! И ВООБЩЕ У НАС ДЕНЕГ НЕТ !!!

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.08.2011 в 02:04:14

#2547918

так смотритель помогает электрику остаканиваться .........

в этом - то и тупиковость , не понять чего делать.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2011 в 02:11:18

#2547925

Жестко... Ростехнадзор, пожарная инспекция МЧС могут выдать предписание.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.08.2011 в 02:39:23

#2547950

а если вызовет контролера из энергонадзора , хотя бы одна квартира с этажа ведь получится целый стояк, правильно ? и получив предписание, я думаю увидев такое на каждом этаже он не откажет его дать, идти в ЖЭК - поможет ? ведь есть сроки исполнения ? а то ведь щас будет зима и все с радостью включат печки :), а ноль прошлой осенью уже горел..... было не дешево, по крайней мере мне.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.08.2011 в 03:12:28

#2547968

Fallcon написал : а ноль прошлой осенью уже горел..... было не дешево, по крайней мере мне.

а вот это забота управляющей компании, должны были всё компенсировать..., Вы им всё простили?

...по мне так надо там всё "дожигать", и тогда всё быстро решается, без света то не оставят...

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.08.2011 в 07:33:53

#2548016

уже и так всё сгорело :) как раз я единственный, который хоть что- то получил. с криками - воплями,с половиной потерянного, но получил. а всем остальным - простили !!! у пол дома холодильники и компы выгорели, не говоря про телики.

вы телевизор смотрите ? там таких репортажей пруд-пруди . все получают - хрена лысого, а не компенсацию. и всем на всё глубоко на какать. я просто не в управляющую, я в жилкомсервис пошел.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

06.08.2011 в 07:54:23

#2548020

Fallcon написал : увидит какой-то новый провод, сразу крики, комиссии, сосед в соседнем подъезде человек сам сделал ввод новый, так вроде даже в суд собрались тащить .

Скорее всего ни в какой суд никто бы никого не потащил. Это электрик пытался развести на бутылку водки вашего соседа.

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.08.2011 в 13:50:42

#2548253

Fallcon написал : я просто не в управляющую, я в жилкомсервис пошел.

вобщето решается походом в суд, но обычно чуток до него не доводят...

ADM05 написал : Скорее всего ни в какой суд никто бы никого не потащил.

если погорела бы техника, и была бы возможность свалить на того кто лазал, вполне могли бы...

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

06.08.2011 в 14:55:56

#2548306

юра Т написал : была бы возможность свалить на того кто лазал

Гражданам алкоголикам надо одно - это опохмелиться и сделать это как можно скорее. А суд - это дело долгое.

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.08.2011 в 22:38:46

#2548758

юра Т написал : вобщето решается походом в суд, но обычно чуток до него не доводят...

так на меня и хотели свалить, у меня в парадной у одного только кондей висит, оооооо!!! нагрузка !!!!!!!!!!!!! потом, когда я насупился, решили помолчать. ДЕБИЛОИДЫ 2 киловатта увидели, подо мной бабулька живет лет 85, так она тремя трамвайными печками греется, и не переубедить ее никак , правда я потом понял почему - она счетчик , с криками "ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ , РАСПЯТЬ ЧУБАЙСА!!!" вообще оторвала, и он у нее в коридоре на леске от пломбы болтается а в жилкомсервисе тоже послали сначала в сад, и когда разговоры пошли серьезней и я заговорил о суде , отправили туда же, и задумались только после того как я досудебную притензию принес и попросил поставить входящий, дальше стали вежливые. но все равно всё не покрыли. а техники много погорело, да народ у нас АМОРФНЫЙ, его е...т , а он крепчает !!!! только вот теперь я хочу ЖЭК чуток по.... любить :)

Аватар пользователя
Vovanchik58

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

06.08.2011 в 23:23:00

#2548841

Fallcon написал : только вот теперь я хочу ЖЭК чуток по.... любить

ЖЭК должен обратиться в компанию по энергоснабжению, заказать ремонт и оплатить его. А где счётчик ваш? Всё, что после счётчика вы имеете права сами переделать. Вот и выкиньте что сфотографировали, в эту дыру вставьте новый шкафик и уложите провода новые в пластиковый короб прямо до квартиры. А ещё лучше щиток встроить у себя в квартире, а подводку к нему сделать после счётчика через двухполюсный автомат одним трёхжильным кабелем. В таком старом доме есть ограничения на нагрузку, поэтому начальство боится переделок и пугает комиссиями, если ограничения будут соблюдены, то вам за это ничего не будет. Если многие жители напишут коллективное письмо и потребуют ремонт, то его непременно сделают, но только до счётчиков. После ремонта ограничения на нагрузку должны быть пересмотрены, и вы можете вместо кабеля 2,5 кв. заменить на 4. от счётчика до своего щитка. Я полагаю у вас нет электрических плит в доме.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

06.08.2011 в 23:34:56

#2548856

плит нету , а проектная нагрузка 3квт ( сказали в энергонадзоре).щиток я и буду делать у себя в квартире , а дыра - это и есть щит на площадке. так я и хочу добиться до счетчика, только вот 3 квт ...... хорошо бы хоть чайник вскипятить с включенным телевизором ... так вот и по третьей жиле пока еще не могу додуматься ..... куда мне ее потом прикручивать ?

то есть ремонт стояков должен делать не ЖЭК, а компания по энергоснабжению ? получается Ленэнерго ? так может прямо им пожаловаться ? дом не далеко от их главного офиса стоит. да, блин блинский.... а ведь уже скоро в центре города дом будет, во как .

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2011 в 23:48:27

#2548883

Надо конечно раскачивать всю общественность в доме и писать требование о модернизации энергоснабжения дома. ("А я жалобу на Вас подам, коллективную!" (С)

Щиток для своей квартиры делать в самой квартире. От щита тянуть проводом с сечением 4 мм. Землю при отсутствии оной в стояке не подключать (но и провод не обрезать), кабель запитать через двух полюсной автомат C16 в вашем случае. Переделают стояк - будет Вам счастье, поменяете автомат в соответствии с отпущенной мощностью, наверняка это будет 32A.

Аватар пользователя
Vovanchik58

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

07.08.2011 в 00:00:31

#2548901

Fallcon написал : о есть ремонт стояков должен делать не ЖЭК, а компания по энергоснабжению ? получается Ленэнерго ?

Да. Но есть правила. Заказчиком является ваш ДЭЗ. Они должны перечислить деньги на счёт в Ленэнерго и составить договор. Если у вас не ДЭЗ и не ЖЭК, то ваша частная управляющая компания.

Fallcon написал : а дыра - это и есть щит на площадке

так он подключен после счётчика должен. А счётчик в другом щитке находится?

Fallcon написал : только вот 3 квт ...... хорошо бы хоть чайник вскипятить с включенным телевизором

Брать чайник не более чем 3,2 квт.

Fallcon написал : так вот и по третьей жиле пока еще не могу додуматься ..... куда мне ее потом прикручивать ?

Сразу после счётчика к нулевому проводу до коммутации (пакетник или автомат) ставится земленая шина-клеммник, и если нет до счётчика никаких больше отключений. После УЗО ставится нулевой клеммник. В вашем случае УЗО обязательно, если будет третий провод. Когда починят стояк, там будет всё понятнее.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

07.08.2011 в 00:32:49

#2548957

Vovanchik58 написал : так он подключен после счётчика должен. А счётчик в другом щитке находится?

эта дыра на лестнице - это и есть лестничный щит, от одного из этих автоматов идет ко мне в квартиру, счетчик у меня в квартире стоит, а пробки в дыре - это и есть вводные автоматы на квартиры ( 3 штуки - 3 квартиры ) во как !!! тут надо не одно высшее чтоб разобраться :):):)

спасибо за разъяснения , пойду теперь Лениным работать ( буду общественность баламутить ) , тяжко будет ... народ совсем не подъемный...

с заземлением - это моей бедной голове пока тяжело, надо пока почитать не мало постов. а в них сплошное "П" "ПЕ" "ПЕН" - хоть бы кто русским языком написал ШО ЕСТЬ ШО !!! ну ничего - почитаю , газ пока в доме не отключили, буду им греться, через пару лет может и электричества добьюсь. наверное надо энтузиаста поискать за долю малую и пусть бегает жалобы пишет !

Аватар пользователя
Vovanchik58

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

07.08.2011 в 03:39:08

#2549043

Fallcon написал : счетчик у меня в квартире стоит, а пробки в дыре - это и есть вводные автоматы на квартиры ( 3 штуки - 3 квартиры ) во как !!! тут надо не одно высшее чтоб разобраться

Да так делали когда-то. Ломать даже жалко. Это бы всё в музей! При таком раскладе вам даже начинать ничего нельзя с проводкой.

Fallcon написал : а в них сплошное "П" "ПЕ" "ПЕН" - хоть бы кто русским языком написал ШО ЕСТЬ ШО

PE - защитное заземление. PEN - совмещённые рабочий и защитный проводник. Это одно целое. N - нулевой рабочий.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.08.2011 в 03:49:31

#2549046

ёлки , автор... вы же в Питере!! Звоните в 004, оставляете завку это гор линия жил инспекции они быстро передадут заввку в ук, и пока ВЫ эту заявку не закроете, ук будет обязана работать!!!

а вообще можно идти последовательно районный ГУЖА, выше городская жил инспекция письменным обращением, принести лично в 2 экземплячрах ... просить входящий номер и подпись похоже вам у вашей УК делать нечего... а когда на них будут давить сверзу - забегают... проверено

у жилищного комитета вообще есть он-лайн приемная правда такие вопросы они все равно перешлют в дил инспекцию... но ответят оч быстро

Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

07.08.2011 в 04:16:45

#2549047

По правилал ПУЭ 1.5.36 до счетчика должен коммутационный аппарат (Автомат, выключатель или предохранители) Ваши щитки просто в безобразном состоянии и давно нуждаются в реконструкции, испробуйте все рекомендации по жалобам что написано выше. Никаких заземлений после счетчика делать нельзя, это запрещено все соеденения защитного и рабочего НУЛЯ делаются до коммутационного аппарата , в вашем случае безобразного щитка третий провод никуда не присоеденяйте, иначе это чревато, Зашита от отгорания НУЛЯ возможна и нужна при установке в квартире после счетчика РН (реле перенапряжения) типа УЗМ51М делает в Питере завод Меандр , при превышении в сети напряжения 265 вольт он обесточит квартиру.

Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.08.2011 в 18:35:53

#2549698

Брать инициативу в свои руки, приводите частного электрика пусть все меняет на новое и правильное. Алкоголику подарите хорошую бутылку, что бы пасть не разевал.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.08.2011 в 18:57:02

#2549731

leonard написал : Брать инициативу в свои руки, приводите частного электрика пусть все меняет на новое и правильное

стояк поменяет частник??? да его же и пришибет второй же встретившейся сосед...

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.08.2011 в 02:06:52

#2550306

наверное надо 004 звонить , скорее отремонтируют, так наверное тогда может и хотя бы кВт 5 дадут..... так можно будет вместе с чайником еще и свет включить... задумчиво.

Аватар пользователя
Vovanchik58

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

08.08.2011 в 02:30:02

#2550310

Fallcon,

Никакие земли при такой коммутации до счётчика проводить нельзя, в этом я убедился и сказал вам раньше. Остаётся только писать, а лучше коллективно писать (пусть больше народа подпишут заявления, им всё равно, обойдите соседей и паспортные номера с данными на всякий случай, можно и без них). Мне кажется у вас достаточно информации и земляки ваши подсказали куда обращаться. Пишите вызывайте и жалуйтесь всем. Так и соседи в раж войдут и поднимутся от вечной спячки. Ваш ЖЭК поднимут за уши и заставят ремонт оплатить. :)

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.08.2011 в 04:00:52

#2550320

может народ и пробудится, но даже если не пробудится, то я уже пробудился и чайник при свете хочу кипятить.

Землю я делать не буду, да и как ? уголки под окном вкапывать ? точно бабки сдадут, скажут минировал !!! я лучше УЗО обвешаюсь, благо у меня их дофига на работе, можно понабрать. но вот с ванной вопрос , как ее-то заземлять если нет земли, а зунулять нельзя ? и быть прибитым током во время блаженного омовения тоже чего-то не хочется. от ванны надо куда-то , что-то тянуть, а то я хочу стены делать, не ломать же их потом , чтоб опять с проводами бегать. надо все сразу продумать.

а вообще, когда за тебя вся страна думает - ЭТО КРУТО !!! ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО !!! но! после этого сидишь и думаешь - ну я и глупый !!! надо обратно в школу !!!

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.08.2011 в 13:08:33

#2550662

а кто-нибудь может ПРАВИЛЬНО "накидать" жалобу , я в смысле образец или сразу экземпляр. просто хочется что бы она выглядела правильно. я например не знаю как правильно называется данное отверстие на этаже, или как назвать провода с верху до низу (в моем понимание СТОЯК). нет я не спорю - СТОЯК - это великолепно, а когда круглосуточно - вообще СУПЕР !! я напишу подводку, они и поменяют подводку с нижнего этажа до моего. а вместо ящика в стене поменяют почтовый ящик. вместо рубильника поставят опять что-нибудь вроде того ,что стоит. и повесят опять алюминий. поставят плавкий предохранитель на 10 ампер. составить так, чтобы выглядело грамотно, положено там по нормам столько-то кВт по такому-то документу ( ну уж наверное положено не 3 как у меня ) со ссылками на нормы, которые указаны в современных документах. №.... пункт .... параграф...от 32 декабря 17го года. я готов даже заплатить, РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

08.08.2011 в 15:07:26

#2550868

щас думаю вам подскажут законодат акт, который регламентирует период, через который необходимо менять стояк... заявление в произвольной форме. Лучше отвезти лично в жил инспекцию. Они через 2-3 недели пришлют комиссию. На ней будете присутствовать вы и представитель УК. Вот там вам все карты в руки... показать весь этот страх им.

Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

08.08.2011 в 15:29:20

#2550906

vitya написал : показать весь этот страх им.

Пожарников еще до кучи было бы хорошо. Они правда могут вообще запрет на использование сразу наложить до устранения нарушений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу