Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

09.08.2011 в 10:15:40

Вводную линию из СИП 4*16 надо провести по внешней стене деревянного дома около 10 метров. Вдоль дерева линию хочу вести в металлорукаве. 4 проводника лезут в защиту 25 мм. В имеющуюся защиту ступенью уже (18 мм) проходят только по 2 (либо 3 и 1). Возможности достать толстый рукав к моменту монтажа практически нет, собираюсь "запаковать" кабель из двух металлорукавов по 2 проводника. Физически оба рукава идут по одной трассе, стянуты металлохомутами. Кроме незначительной неэстетичности никаких факторов против не вижу. Обьект для личного использования. Есть скрытые подводные камни?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 10:28:13

Мишутк написал : Есть скрытые подводные камни?

Будут - когда СИП в металлорукав затянете. А в два - это и вовсе оригинально.

Почему бы не перейти на кабель в виниле? К примеру, ВВГ 4*10? (Да хоть в броне - если очень хочется.)

Или сделать ВУ на внешней стене дома, а дальше ВВГ 5*4.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 10:32:15

Мишутк написал : из двух металлорукавов по 2 проводника

Металлическая (проводящая) оболочка должна быть общей для всех проводников линии - чтобы наводок не было.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

09.08.2011 в 12:21:59

ВТБ! написал : Будут - когда СИП в металлорукав затянете.

Какие?

ВТБ! написал : Почему бы не перейти на кабель в виниле? К примеру, ВВГ 4*10? (Да хоть в броне - если очень хочется.) Или сделать ВУ на внешней стене дома, а дальше ВВГ 5*4.

До ВУ предполагалось вести СИП по воздуху, но это влекло установку дополнительной опоры. Точка подключения дома - дальний угол от столба ЛЭП. В текущей конфигурации вводной кабель висит над крышей. После переустройства ввода либо от столба ЛЭП тянуть до столба, который должен стоять у дома рядом с точкой ввода, либо от столба ЛЭП до ближайшего угла дома и по стене дома до точки подключения. Расположение ВУ с переходом с СИП на другой тип кабеля на ближайшем к ЛЭП углу дома труднореализуем и тяжелоэксплуатируем.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

09.08.2011 в 12:24:42

ВТБ! написал : Металлическая (проводящая) оболочка должна быть общей для всех проводников линии - чтобы наводок не было.

Не совсем улавливаю, что ухудшает в плане наводок наличие оболочек по сравнению с чистым СИП?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 13:06:36

Мишутк

Когда все провода вместе, сумма токов равна нулю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.08.2011 в 13:19:55

2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.

Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

09.08.2011 в 13:20:55

ВТБ! написал : Когда все провода вместе, сумма токов равна нулю.

Оплетки (металлорукава) соединены.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 13:31:37

Мишутк

Интеграл по контуру возьмите. Хотя, не надо - металлорукав сам возьмёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 13:34:24

Мишутк написал : Расположение ВУ с переходом с СИП на другой тип кабеля на ближайшем к ЛЭП углу дома труднореализуем и тяжелоэксплуатируем.

Без ВУ перейдите на ВВГ 4*10 с помощью герметичных сжимов. Реализуется легко, эксплуатируется без обслуживания весь срок службы ответвления СИП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 13:38:54

И независимо от этого, СИП в металлорукаве не место. Одно дело полметра в трубе с улицы прямо в щиток. И совсем другое десять метров в рукаве изоляцию драть...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу