09.08.2011 в 13:02:18
Добрый день! Решил в ванне установить встроенные светильники в натяжной потолок. Подскажите, пожалуйста, насколько важно устанавливать специальные влагозащищённые встроенные светильники для ванной комнаты. Можно ли в ванную комнату устанавливать обычные встроенные потолочные светильники без влагозащиты? Спасибо.
09.08.2011 в 13:34:53
Вам- для себя или по науке?
katsman написал : Можно ли в ванную комнату устанавливать обычные встроенные потолочные светильники без влагозащиты?
Какие конкретно? Напряжение питания 220В, 12В ?
09.08.2011 в 13:46:00
ПPOPAБ написал : Вам- для себя или по науке?
Какие конкретно? Напряжение питания 220В, 12В ?
Для себя. А что, для себя не по науке надо делать?)) Хочется правильно сделать, чтоб последствий серьёзных не было. А какие лучше: 220В или 12в? Я думал 220 поставить, чтоб не заморачиваться с монтажём трансформатора.
09.08.2011 в 13:48:39
безопаснее 12 вольт, а если это светодиодные то еще и не горячие
Переделка зарядных устройств и не только
09.08.2011 в 13:54:25
Anat78 написал : безопаснее 12 вольт, а если это светодиодные то еще и не горячие
А если на 12В не влагозащищённые?
09.08.2011 в 14:06:25
есть опасность попадания брызг на лампу и ее взрыв
Переделка зарядных устройств и не только
09.08.2011 в 14:30:27
Anat78 написал : есть опасность попадания брызг на лампу и ее взрыв
Это касается только ламп на 12В? Или и на 220В?
09.08.2011 в 14:39:09
katsman написал : А если на 12В не влагозащищённые?
Да:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять: — ограждениями или оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень защиты не ниже IР2Х, или — изоляцией, способной выдержать испытательное напряжение переменного тока 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.
katsman написал : Я думал 220 поставить, чтоб не заморачиваться с монтажём трансформатора.
Тогда:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Это по условиям безопасности.
09.08.2011 в 14:58:45
Прораб, а можно на языке обывателя. Я ничего не понял. Что означают эти степени защиты
09.08.2011 в 15:35:04
Ну вот, а говорили- по науке... :p
katsman написал : Что означают эти степени защиты
Первая цифра- защита от проникновения твердых частиц/предметов. Вторая- от влаги/воды. Грубо говоря- при питании от 12 вольт влагозащита светильников не требуется. Достаточно того, что пальцем не могли прикоснутся к токоведущим частям. При питании 220 вольт светильник должен быть брызгозащищенного исполнения, IP44 и выше. Еще один нюанс- горизонтальная граница зон в ванной комнате заканчивается на уровне 2,25 метра от уровня пола. И по условиям безопасности можно применять светильники любого исполнения. Но учитывая повышенную влажность стоит задуматься о коррозии металлических деталей и конденсате. По этому и задавал о вопрос- о каком конкретно светильнике идет речь.
09.08.2011 в 15:51:55
Прораб, спасибо за подробный лаконичный ответ. Понял)) Короче говоря, если обычные светильники, не влагозащищённые, то лучше ставить на 12В. С 12В правда проблема спрятать трансформатор под натяжным потолком. А если трансформатор перегорит, так вообще придётся разбирать потолок.
А если светильник никелерованный, литье. Такие тоже подвержены коррозии от влаги в ванной?
09.08.2011 в 16:08:55
Если на языке обывателя, ставьте на 12В, безопаснее, лампочки дольше живут, трансформатор обычно проблем не доставляет. Лампочки ставьте закрытые (в плафоне с отражателем) см. фото
P.S. Трансформатор можно поставить снаружи ванной, с точки зрения безопасности не докопаешься. Либо сделать его доступным через отверстие под точечник.
09.08.2011 в 18:46:23
Про трансформатор- уже ответили.
katsman написал : А если светильник никелерованный, литье. Такие тоже подвержены коррозии от влаги в ванной?
Литьё? :eek: Обычно- стальная штамповка, покрытие бывает очень разным по качеству. Цена- смешная, сменить- не долго. Большое влияние оказывает вентиляция запотолочного пространства.
09.08.2011 в 19:19:45
NazAnd, а для такой лампочки 12В, как у вас на картинке, влага не особо опасна, я правильно понял?
09.08.2011 в 20:02:58
Могут выводы поржаветь... А в остальном- абсолютно индифферентно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу