Добрый вечер! Имеем четыре однофазных электроприемника на 2 кВт, 5 кВт, 5 кВт, 7 кВт. Необходимо скомплектовать щит. Какие автоматы следует подобрать для них, какого номинала поставить вводной трехфазный автомат (питание на щит - 380 В) и каким кабелем соответственно подать питание на щит? Заранее большое спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

09.08.2011 в 23:41:54

Stylize

Нужны подробности. Это офис, магазин, производство?.. Вышестоящий щит ваш?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Stylize
Stylize
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5

09.08.2011 в 23:54:04

) 2 кВт - ВВГнгLS 3х2,5 - 17м 2)5 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 15 м 3) 5 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 20 м 4) 7 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 13 м Характер нагрузки - музыкальное и осветительное оборудование ресторана

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 00:08:34

ТП близко? Освещение обычными лампами накаливания или иное? Как проложены кабели? Одиночно/группой, открыто/в трубе?

Stylize написал : каким кабелем соответственно подать питание на щит?

ВВГнгLS 5*6. Какой будет способ прокладки?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Stylize
Stylize
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5

10.08.2011 в 00:26:58

освещение - стробоскопы, вращающиеся лазеры, колорчейнджеры и т.п. кабели проложены в гофре одиночно за подвесным потолком

0
Stylize
Stylize
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5

10.08.2011 в 00:36:39

5х6 будет прокладываться открыто в лотке

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 00:42:04

Stylize написал : в гофре одиночно

В16 и три В32. Сервисный ТКЗ неизвестен. (Номиналы "впритык" нежелательны - это не своя квартира. 7кВт на 3*4 - вынужденно без запаса, если нагрузка длительная.)

Общий автомат в этом щитке точно нужен? Лучше поставить его в вышестоящем щите. А тут выключатель нагрузки или УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 00:44:06

Тогда автомат на 40-50А. Так какой расчётный ТКЗ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Stylize
Stylize
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5

10.08.2011 в 00:53:38

на ткз не расчетов. а на 7 кВт автомата на 32 не в самый впритык будет???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 07:10:05

Stylize написал : на ткз не расчетов

Расстояние до ТП известно? Ввод кабельный непосредственно от ТП? Сечение кабеля, мощность трансформатора. Или иначе?

на 7 кВт автомата на 32 не в самый впритык будет?

Да, но увеличить номинал кабель в гофре не позволит. Надеюсь, это пиковая нагрузка, а не длительная?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

10.08.2011 в 19:16:50

http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения

Для конечных потребителей выберите "ТЭН, лампа 230В".

Для общего автомата нагрузки по фазам распределите так: 5 + (5+2) + 7 ~= 7+7+7 = 21КВт, нагрузка -"ТЭН, лампа 3*400В". Способ прокладки - лоток. И видим, что пиковую нагрузку 6мм2 не выдержит. Нужно 10мм2. Но нагрузки потребляют 30А, следовательно, для нее нужен автомат 40А. Поэтому для обеспечения селективности входной автомат должен быть не менее 50А. Кабель 3*10мм в лотке выдерживает 50А, что есть совсем впритык - абсолютно без запаса. Да и в воздухе он выдержит только 55А. Поэтому благоразумно на ввод взять кабель 16мм и поставить на ввод автомат 50А (предпочтительнее) или 63А.