Добрый вечер! Имеем четыре однофазных электроприемника на 2 кВт, 5 кВт, 5 кВт, 7 кВт. Необходимо скомплектовать щит. Какие автоматы следует подобрать для них, какого номинала поставить вводной трехфазный автомат (питание на щит - 380 В) и каким кабелем соответственно подать питание на щит? Заранее большое спасибо
В16 и три В32. Сервисный ТКЗ неизвестен.
(Номиналы "впритык" нежелательны - это не своя квартира. 7кВт на 3*4 - вынужденно без запаса, если нагрузка длительная.)
Общий автомат в этом щитке точно нужен?
Лучше поставить его в вышестоящем щите.
А тут выключатель нагрузки или УЗО.
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
Для конечных потребителей выберите "ТЭН, лампа 230В".
Для общего автомата нагрузки по фазам распределите так: 5 + (5+2) + 7 ~= 7+7+7 = 21КВт, нагрузка -"ТЭН, лампа 3*400В". Способ прокладки - лоток. И видим, что пиковую нагрузку 6мм2 не выдержит. Нужно 10мм2.
Но нагрузки потребляют 30А, следовательно, для нее нужен автомат 40А. Поэтому для обеспечения селективности входной автомат должен быть не менее 50А. Кабель 3*10мм в лотке выдерживает 50А, что есть совсем впритык - абсолютно без запаса. Да и в воздухе он выдержит только 55А. Поэтому благоразумно на ввод взять кабель 16мм и поставить на ввод автомат 50А (предпочтительнее) или 63А.