Добрый день!
Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше.
Балкон холодный, первый снизу. Чем может грозить такая схема?
Длина проводов на балконе, как назло около 2 метров (сделали вывод под розетку не там где нужно).
Зимой будет иметь значение что часть провода на холоде?
Будет ли срабатывать постоянно УЗО из-за влажности на балконе (дождь).
Балкон застекленный.
Зимой будет иметь значение что часть провода на холоде?
Будет ли срабатывать постоянно УЗО из-за влажности на балконе (дождь).
Балкон застекленный.
Каким проводом и как проложили проводку? Если ВВГнг или NYM, то важно чтобы не было механических повреждений кабеля. NYM предназначен для прокладки внутри помещений, поэтому не желательно воздействие ультрафиолета. От способа прокладки кабеля зависит, будет ли зимой дуть холодом из розеток.
Так вообще делать нельзя, на балкон заводится розетка через свой автомат и УЗО 10 ма. поскольку это сырое помещение.
На помещения внутренние, розетки ставятся тоже через свой автомат и УЗО 30ма. и отдельной линией от щитка, все что вам сделали это бред пьяного электрика, впервые в жизни с таким встречаюсь,
надо в обязательном порядке переделывать.
Учится никогда не поздно, а ваши "мало вы в жизни видели" не воспринимаю, лучше бы дали дельный совет, если способны.
Прочитайте первый пост -
"Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше."
человеку подключили другую комнату через провод на балконе.
Одно дело защитить розетку на балконе, Автоматом и УЗО, а другое что не сделана нормальная внутриквартирная проводка, по стенам или в стенах квартиры, ни одна норма это не предусматривает, Счастье что не через чердак дома.
На мой взгляд от этого соеденения нужно избавлятся и в последнюю комнату заводить провод на розетки отдельно внутри квартиры.
avmal написал :
Можно завести и через свой автомат и УЗО 10мА, а можно и через 30мА, если линия на балкон не отдельная.
Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.
"то это не значит, что так делать нельзя"
Обоснуйте с сылкой на правила что так делать можно
Starik1 написал :
Обоснуйте с сылкой на правила что так делать можно
Обычно ссылкой на правила обосновывают то, что делать нельзя - вам и флаг в руки.
ВТБ! написал :
Тем более не значит, что так делать нужно.
ADM05 написал :
И всё же согласитесь, что так делать не нужно.
Скажем так - не очень желательно, но если место в щите для защитных аппаратов ограничено или бюджет ограничен, то почему бы и так не сделать? Почему никого не возмущают розетки в нескольких комнатах, кухне, прихожей, сидящие на одной групповой линии, а одна единственная розетка, установленная за пределами помещения на адекватно защищённой линии уже вне закона? Другое дело, что эта розетка должна иметь соответствующую степень защиты.
ADM05 написал :
Скорее всего электрик так сделал потому что это было ему проще.
Вне всякого сомнения - зачем тащить ещё одну линию на одну единственную розетку и расходовать уйму кабеля, если за стенкой проходит розеточная линия ...
Не вижу особой разницы. Если бы ТСу сразу поставили механизм с соответствующей защитой на балконе, то этот вопрос даже и не поднимался бы. По крайней мере, если есть сомнения в надёжности клемм на механизмах розеток, то ничто и сейчас не мешает сделать соединения облюбованным способом за механизмами розеток, а на клеммы механизмов сделать ответвления.
Закольцовка это когда в эт. щите с АВ и нулевой колодки (к примеру розеточная группа) уходит 2 кабеля. В каждой розетке 6 концов. В данном случае розетки идут шлейфом.
Ну, конечно, же не "закольцевали", а "зашлейфовали".
Если балкон сухой, то и так сойдёт. Но по возможности желательно запитать остальные розетки (те что после балконной) ответвлением от внутрикомнатных розеток, а не через балкон. Но криминала в этом (если проводка и соединения выполнены грамотно) нет.
Alexiy написал :
Ну, конечно, же не "закольцевали", а "зашлейфовали".
Если балкон сухой, то и так сойдёт. Но криминала в этом (если проводка и соединения выполнены грамотно) нет.
Для себя любимого вы бы так не сделали, а сейчас рекомендуете по русскому на авось, а вдруг все будет нормально.
Электрика, на авось, всегда боком выходила.
По описанию ТС совсем не так:
шлейфом через балкон.
Да, именно шлейфом через балкон. Сейчас стяжка уже залита.
Что лучше сделать: штробить стяжку, прокладывать провод между розетками (две стороны комнаты) минуя балкон, а на балкон отдельное ответвление через коробку? Или оставить все как есть, кабель NYM спрятать в гофру на балконе?
Какие ваши мнения?
Схемку к сожалению не могу - сканер не под рукой: сделано так: розетка около балкона на стене - от нее через стену провод на балкон - там 1,5 метра до розеткибалкона, от розетки балконна обратно в ту же дырку (рядом ок 30 см) и далее под стяжкой к противоположной стене - к следующим розеткам.
Oleg34 написал :
Схемку к сожалению не могу - сканер не под рукой: сделано так: розетка около балкона на стене - от нее через стену провод на балкон - там 1,5 метра до розеткибалкона, от розетки балконна обратно в ту же дырку (рядом ок 30 см) и далее под стяжкой к противоположной стене - к следующим розеткам.
Неверная постановка вопроса или вы что то хитрите, "через балкон в соседнюю комнату" ?, а столько людей подняли.
Oleg34 написал :
Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше.
"Розетки комнаты дальше"
Как хочешь так и понимай, загадка в вопросе, или другой "комнаты дальше".
на практике лет семь на открытом балконе торчали клеммы в открытом подрозетнике(закольцованно было на комнату), т.е розетка долгое время не была установленна.. узо не срабатывало, ничего не коротило
Да вот я уже второй день и размышляю - как можно ухитриться просверлить стенку два раза из одного места, чтобы выходные отверстия оказались в 30см друг от друга ...