Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12516

15.08.2011 в 10:52:02

Изоляция негорючего кабеля различными изолентами (матерчатая, ПВХ) как влияет на его горючесть?

Используется изолента для:

  • цветовой маркировки жил (ПВХ);
  • изоляции гильз и внутренностей орехов (матерчатая);
  • бандаж в местах потенциальных механических воздействий на кабель (матерчатая, иногда притянутая сверху ПВХ);

Концы ВВГ-нг, где кончается внешняя оболочка и начинаются 10 сантиметров отдельных жил - горючие или нет? Как защищаются от воздействия окружающей среды (бокс не используется, монтаж через сжимы и орехи)?

Использование изоляции матерчатой лентой + ПВХ на месте окончания внешней оболочки ВВГ-нг как? (Бандаж и изоляция внутрикабельного пространства).

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.08.2011 в 11:42:11

Есть изолента не горючая.

Мишутк написал : Концы ВВГ-нг, где кончается внешняя оболочка и начинаются 10 сантиметров отдельных жил - горючие или нет? Как защищаются от воздействия окружающей среды (бокс не используется, монтаж через сжимы и орехи)?

термоусадка, изолента, спец трубки, гофра различных сечений 4,6,10,16,20 - большого диаметра одеваем на кабель, меньшего на жилы, внутреннюю полость герметиком, сверху теромусадку илии изоленту. В орехи солидола - но это атавизм. Лучше использовать спец жимы с пастой

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.08.2011 в 13:51:14

gugulaki написал : В орехи солидола - но это атавизм. Лучше использовать спец жимы с пастой

  • вот у нас, к примеру, даже орехов обычных не купить, не говоря уже про спец. сжимы с пастой. Да и город наш - не село, 800 тыс. населения, магазов специальных тьма, а такой простой штуки в продаже нет.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2011 в 13:52:12

Это праздный интерес или ХБ vs ПВХ? -ХБ- в топку!

Мишутк написал :

  • цветовой маркировки жил (ПВХ);
  • но проблем.

Мишутк написал :

  • изоляции гильз и внутренностей орехов (матерчатая);

Зачем внутри "орехов" что-то изолировать? Гильзы, по определению, греться не должны. -Смените кабельщика!

Мишутк написал :

  • бандаж в местах потенциальных механических воздействий на кабель (матерчатая, иногда притянутая сверху ПВХ);

С точностью до- наоборот. ХБ- истирается в разы хуже чем ПВХ. Существуют и другие виды изоляционных лент/трубок, на порядок превосходящие вами упомянутые.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

15.08.2011 в 13:56:40

ПPOPAБ написал : Существуют и другие виды изоляционных лент/трубок, на порядок превосходящие вами упомянутые

Стеклолента "спасет отца русской демократии"? Про негорючесть имею ввиду.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.08.2011 в 13:57:11

У нас есть ветка скоростного трамвая. Так там кабельки потпитки ну ооооочень толстые, так электрики электротранса сами делают орехи из нержавейки и нержавеющих болтов. Сейчас они меняют от ТП подпиток до магистралей кабели, вдоль линий идет медяха 250 (может и более) на изоляторах, а к ней от ТП тянут сип. И они клепают что-то на подобии гигантских орехов

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2011 в 14:12:23

Аникей написал : Стеклолента "спасет отца русской демократии"? Про негорючесть имею ввиду.

Можно и ЛЭТСАР вспомнить...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12516

15.08.2011 в 15:10:07

ПPOPAБ написал : Зачем внутри "орехов" что-то изолировать? Гильзы, по определению, греться не должны.

Изоляция от влаги открытых металлических частей - предотвращение коррозии сжимающих пластин, проводников, винтов.

Плюс перестраховка на случай "а что будет, если намокнет все от орешков и до места, где провода входят в кабель (20-30 см водной пленки по изоляции проводов)".

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2011 в 15:57:14

Мишутк написал : Изоляция от влаги открытых металлических частей - предотвращение коррозии сжимающих пластин, проводников, винтов.

Чем, ХБ? :cool: Можно бинтиком медицинским обмотать... Литолу туда, спичечный коробок, чтоб и не думали ржаветь.

Мишутк написал : Плюс перестраховка на случай "а что будет, если намокнет все от орешков и до места, где провода входят в кабель (20-30 см водной пленки по изоляции проводов)".

Винил намокнет? -Круто! Корешок в низ загните, чтоб под оболочку не затекало. Если уж совсем по науке- КнТП вам в помощь. Я же и говорю- кабельщика на мыло!

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.08.2011 в 16:18:08

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Городские и сельские телефонные сети**РД 45.120-2000**

12.7.14 При оборудовании вводов кабелей с металлическими жилами и оптических кабелей в здания АТС следует обеспечивать условия пожарной безопасности, т.е. станционные кабели с металлическими жилами и оптические кабели должны предусматриваться с негорючей оболочкой или с наружной оболочкой, не распространяющей горение; При монтаже разветвительной муфты в станционном колодце, на участке от разветвительной муфты до линейной стороны кросса, должны прокладываться линейные кабели с оболочкой из поливинилхлорида (марки ТПВ) или с оболочкой, не распространяющей горение. При этом расшивки пучков жил от среза оболочки на кабелях должны быть обмотаны поливинилхлоридной лентой 12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке, обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

16.08.2011 в 07:41:48

ПPOPAБ написал : Литолу туда, спичечный коробок, чтоб и не думали ржаветь

Не вытечет на жаре?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.