samulik
samulik
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Минск

Сообщений: 51

15.08.2011 в 13:40:51

можно ли использовать кабель сечением о.5 на освещение нагрузка ватт 200-300 ?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.08.2011 в 13:45:46

Нет. Групповые сети - минимум 1,5 мм.кв. по ПУЭ. Тем более ШВВП - это шнур, не предназначенный для стационарной прокладки.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

15.08.2011 в 14:07:27

но такой ввп испольшуют для подключения настольных ламп, а так 0,5 квадратов держит 5 ампер или 1000 вт

0

Переделка зарядных устройств и не только

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.08.2011 в 14:51:23

Anat78 написал : но такой ввп испольшуют для подключения настольных ламп, а так 0,5 квадратов держит 5 ампер или 1000 вт

  • так сразу надо уточнять, будет ли это кабель стационарной прокладки, или же от розетки к светильнику. Тогда и ШВВП 2х0,75 можно.
0
samulik
samulik
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Минск

Сообщений: 51

15.08.2011 в 16:57:26

под натяжной и гипсокартонавый потолок

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.08.2011 в 17:33:36

samulik написал : под натяжной и гипсокартонавый потолок

  • нельзя, это групповая сеть. Минимальное сечение 1,5 мм.кв.
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.08.2011 в 18:55:22

alexposter написал : Минимальное сечение 1,5 мм.кв.

Кроме ответвления от групповой линии к светильнику, где допустимо сечение 0,75 (Таблица 52J, ГОСТ 50571-15)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 06:42:49

samulik написал : под натяжной и гипсокартонавый потолок

ну тогда конечно только ВВГ или нум на 1,5 квадрата

0

Переделка зарядных устройств и не только

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.08.2011 в 10:02:14

sergey_sav написал : Кроме ответвления от групповой линии к светильнику, где допустимо сечение 0,75 (Таблица 52J, ГОСТ 50571-15)

Во первых ГОСТ Р 50571.15-97. Через тире это год. В пятнадцатом году таких ГОСТов не было... И странно как то вы его смотрите. Смотрю в эту таблицу. Стационарные электроустановки, кабели и изолированные проводники, осветительные цепи, медь - 1,5 квадрата минимум. "Гибкие соединения" к проводке в потолке не имеют никакого отношения...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.08.2011 в 16:57:33

SVKan написал : В пятнадцатом году таких ГОСТов не было...

Ой как пошутил! Самому-то смешно?

SVKan написал : "Гибкие соединения" к проводке в потолке не имеют никакого отношения...

Ответвление к керамическому патрону встраиваемого софита, к примеру, тоже полторашкой ВВГ делаете? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

radistmaster
radistmaster
Местный

Регистрация: 04.10.2010

Омск

Сообщений: 311

16.08.2011 в 18:26:35

Качественно сделал и забыл. А не думаешь, сгорит, не сгорит. ШВВП - шнур.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу