Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

16.08.2011 в 20:28:05

Здравствуйте. История такова. Имеется 3-х фазный ввод. В квартире на каждой фазе стоят по УЗО 40А/30мА, после них автоматы потребителей. Подключил варочную поверхность 7 кВт по 2-х фазной схеме в соответствии с инструкцией. При включении 2-х полюсного автомата плиты (16А) сработали 2 УЗО. Отключил вторую фазу и поставил перемычку на ее контакт от первой фазы (второй вариант в инструкции). УЗО не срабатывают, при включении конфорок плита функционирует. Если подключить вторую фазу и поставить перемычку на первую фазу, то при включении автомата срабатывают УЗО. В кабеле есть свободный провод. Подключил опять по 2-х фазной схеме, но землю отключили вместо нее подключил свободный провод. При включении автомата УЗО не сработали, но если включить любую конфорку, то срабатывают. Значит ли это, что проблема однозначно в кабеле, или есть другие варианты? Все автоматы потребителей однополюсные, при их отключении картина не меняется. Все остальные потребители работают, УЗО не срабатывают. Единственный вопрос к теплому полу. Не понятно, нагревается он или нет, так как не было времени ждать, надо было уезжать. Ноль и землю теплого пола не отключал, не успел. Плита подключена четырьмя квадратами. Буду очень благодарен за комментарии и советы. Внутренне готовлюсь заменять кабель (ужас!), но вдруг что-то другое? Спасибо.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.08.2011 в 20:34:50

Михель написал : В квартире на каждой фазе стоят по УЗО 40А/30мА,

Михель написал : Подключил варочную поверхность 7 кВт по 2-х фазной схеме в соответствии с инструкцией.

У вас однофазные УЗО и при подключении 3х (2х) фазной нагрузки они обязаны сработать Вам же нужно 3х фазное УЗО или вообще без оного (для стац оборудования необязательно УЗО)

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

16.08.2011 в 20:48:03

Все правильно, они так и будут срабатывать. Для варочной поверхности не требуется УЗО. Так что ничего менять не надо, просто подключите в обход УЗО

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2011 в 21:29:40

Михель,Кто вам такую схему-то разработал?

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

16.08.2011 в 22:06:11

Спасибо Вам, уважаемые, что носом в дерьмо ткнули прилюдно. Поделом. Ведь после происшедшего у меня первая мысль была, что одно УЗО работает штатно, а второе нет, так как ноль берется от первой шины. Но позвонил знакомому электрику, обрисовал ситуацию, он сказал, чтоб землю переключил на свободный провод. Не хочу очернять человека, возможно, я недостаточно четко ему все рассказал. В субботу он обещал приехать посмотреть. Avmal, тот кто это сделал, хотел сначала подключать по 1-фазной схеме, но я настоял, чтобы по 2-х фазной. Теперь я понял, почему у него в глазах была неуверенность и он очень сопротивлялся. Получается, он не знал как нужно делать для плиты разводку в щитке? Но почему не сказал - не понимаю. Проверить работу плиты сразу нельзя было, а я этот момент профукал. Найти этого человека можно, но через третьих лиц, а это долго будет. Матушка в субботу приедет, смотреть будет как и что у нее. Теперь от лирики к делу. Хочу быть уверенным, что правильно Вас понял. Значит, вход первого УЗО соединить с первым входом двухполюсного автомата (соответственно убрав провод, кот подключен сейчас), а вход второго УЗО соединить со вторым входом автомата (также убрав имеющийся провод). Ноль тоже беру до УЗО. Правильно понял или нет?

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

16.08.2011 в 22:13:35

Да, все верно. Не забудьте про безопасность.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.08.2011 в 22:19:12

Михель написал : Правильно понял

Да, но пусть это сделает электрик.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

16.08.2011 в 22:25:01

Спасибо! Камень сдуши сняли. :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.08.2011 в 22:30:57

Михель написал : Не хочу очернять человека

Вам респект! - обычно в точности до наоборот.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2011 в 01:02:12

Михель написал : Значит, вход первого УЗО соединить с первым входом двухполюсного автомата (соответственно убрав провод, кот подключен сейчас), а вход второго УЗО соединить со вторым входом автомата (также убрав имеющийся провод). Ноль тоже беру до УЗО. Правильно понял или нет?

И оба УЗО сработают при подключении плиты по 2-фазной схеме! Выходов 2:

  1. использовать 3-полюсное УЗО (можно 4-полюсное, если 3-полюсное не найдёте - один модуль будет не задействован - не страшно)
  2. подключить-таки плиту на одну фазу и не мучаться (нужен как минимум автомат на 32 А)
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 01:20:07

Alexiy написал : И оба УЗО сработают при подключении плиты по 2-фазной схеме!

Перечитайте ещё раз и повнимательнее, чтобы понять написанное - откуда там УЗО взялось?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу