maxilor
maxilor
Новичок

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

17.08.2011 в 23:58:52

В сан. узел идут две линии кабеля от бытового квартирного щитка : одна - на бойлер и вторая - на стиралку , эл .сушитель и бытовую розетку.
Электрик предлагает поставить на эти две линии один диф. автомат (С 25 А, 0.03 А). Допускается ли это или надо обязательно на каждую линию по диф. автомату ставить ?

Вопрос 2.
Квартира однокомнатная , провели кучу линий 3*2.5. Получается на каждую линию надо обязательно по автомату ставить ?
Или как -то можно сократить количество автоматов ? Можно ли несколько линий под один автомат ставить ?
На автомат , 25 А , скажем, подключить три линии, если ты знаешь, что они в суме не буду потреблять более 4.5 кВт ? Можно ли так ?
А то смешно как -то квартира маленькая, а автоматов и и проч. получается как в космическом корабле )

1
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

18.08.2011 в 00:03:13

если на линии освещения на 10амперный автомат можно а на розеточную цепь не уверен если можно

0
maxilor
maxilor
Новичок

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

18.08.2011 в 00:07:23

Ну да, я знаю, что все освещение квартиры обычно на один автомат сажают , на 16 А , чаще всего.

А вот остальные линии ??? Можно ли , хотя бы по две линии на автомат ? Если нет то почему ? В моем случае ?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

18.08.2011 в 00:09:21

розетки можно и шлейфом пустить 1 автомат 4 розетки

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.08.2011 в 00:19:22

maxilor написал : Можно ли , хотя бы по две линии на автомат ?

две жилы одинакового диаметра можно штатно зажимать в автомате, а подключить вы можете на один автомат хоть всю квартиру, только номинал надо выбрать правильный, С25 это жестоко на бытовые розетки будет...

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.08.2011 в 00:19:23

serj_mobias написал : розетки можно и шлейфом пустить 1 автомат 4 розетки

а 5 уже нельзя?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

18.08.2011 в 00:20:20

Согласно п.3.4.7. ПУЭ "Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается."

0
maxilor
maxilor
Новичок

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

18.08.2011 в 00:21:56

serj_mobias написал : розетки можно и шлейфом пустить 1 автомат 4 розетки

я знаю, все равно линий очень много - 6 кухня , 1 коридор , 2 комната , + реле напряжения , таймер , контактер , ей богу, смешно , на однокомнатную , громадный щиток на 24 выходит

0
maxilor
maxilor
Новичок

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

18.08.2011 в 00:27:47

одуванчик написал : Согласно п.3.4.7. ПУЭ "Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается."

даже если моножила ? В худшем варианте чем это чревато ? Пожаром в щитке ?

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.08.2011 в 01:26:33

maxilor написал : даже если моножила ? В худшем варианте чем это чревато ? Пожаром в щитке ?

  • когда делал себе разводку в щите, использовал ПВ3 4 мм.кв. От УЗО под 1 зажим - 3 многожилки, каждую шлейфом на 3 автомата. Итого 9 автоматов. Работает и не кашляет. ПС. Многожилка не оконцованная.
0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

18.08.2011 в 01:49:36

одуванчик написал : Согласно п.3.4.7. ПУЭ "Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается."

Ключевое слово "не рекомендуется " и это оправдано может зажатся один провод, а второй будет болтатся, все зависит от грамотности монтажника, например если вы всовываете два провода под плоский зажим автомата, то следует их сначала скрутить, а только потом они хорошо и равномерно зажмутся в автомате.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу