Уважаемые мастера. Нужен Ваш проф.взгляд на схему электрощита. Ниже приведена схема как собираюсь собирать щит. Делать буду сам, до этого такими вещами не занимался. Все автоматы, узо и прочее уже куплено.

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.08.2011 в 09:36:19

О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.08.2011 в 09:36:50

1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ? 2) Номинальные токи? 3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 09:55:06

Неверно разведен фазный проводник. Не найдете УЗО с током более 63А

0
Аватар пользователя
Nikson

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 12:00:53

gugulaki написал : 1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ? 2) Номинальные токи? 3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?

1) Да, в данный момент одна. Как понимаю? это не правильно, но никак не пойму как развести нейтраль на несколько шин не объединяя их вместе.
2) Точно токов посчитать не смогу, позже переделаю схему, пропишу какой автомат куда идет. Если вкратце то кухня (2 линии розеток на каждую свой АВ С16), вар.панель АВ С32, кондишен АВ С16, стиралка ДИФ , комната - розетки С16, коридор - розетки,свет- АВ С16. Автоматы ABB SH201L, УЗО ABB DS941 C25, ДИФ ABB FH202 AC-25

0
Аватар пользователя
Nikson

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 12:02:18

Насяльника написал : Неверно разведен фазный проводник. Не найдете УЗО с током более 63А

Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.
УЗО на 63 А не планировалось.

0
Аватар пользователя
Nikson

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 12:05:00

Марсик написал : О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.

А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой? По поводу назначений позже переделаю схему

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 12:13:51

Nikson написал : Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода. УЗО на 63 А не планировалось.

Смотрим: 1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО. 2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

23.08.2011 в 12:14:09

Nikson написал : Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.08.2011 в 12:27:39

Nikson написал : А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой?

Если после УЗО несколько автоматов - ноль идет на отдельную шинку. Проводники линий, защищаемых этим УЗО, подключаются так: фазные на автоматы, нулевые на шинку, защитные нулевые - на общую для всего щитка шину РЕ.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.08.2011 в 13:01:02

Nikson, поизучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.08.2011 в 13:17:04

что то типа такого. Шина нейтрали крепится в боксах снизу и сверху, там же закреплены шины для PE. на них собираем хвосты кабелей. В комплекте они идут разной длинны

0
Вложение
Аватар пользователя
Nikson

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 13:59:37

Насяльника написал : Смотрим: 1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО. 2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.

Спасибо, сразу свою ошибку не усмотрел. Сейчас перерисовал схему, надеюсь там все верно. P.S. да забыл добавить. Ввод будет идти от счетчика из щитка на лестничной площадке. Там же останутся 2 старые линии на свет и старые розетки, они еще задействованы в других комнатах.
До счетчика будет стоять 2P автомат ABB S202 C63

0
Вложение
Аватар пользователя
Nikson

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 14:02:33

gugulaki написал : Nikson, поизучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668

Спасибо, тему Юрия по сборке щитов изучалю Но мои знания в этой области пока в начальной стадии. Многие вещи которые он использует мне не понятны. Но стараюсь разобраться.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.08.2011 в 14:06:23

Наверное вот так:[](http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/1108/de/754e519305ba.jpg.html)