Частный дом, питание 3 фазы, заземление ТN-C-S. Организована розетка для питания 3-фазных потребителей (сварка, станок) - РЩ на 4 контакта.

Куда идеологически верно подключать 4 контакт в розетке, который помечен символом "земля"? На шину нуля или шину PE? Подключение планируется как 3-фазных потребителей так и обычных 1-фазных, но в ту же розетку (так можно?).

1
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2011 в 11:08:07

можно и однофазных. В таком случае, о "земле" нечего и говорить. В розетке 4-й контакт - "ноль", или защитное зануление, но в системе ТN-C-S использование такой розетки для 3-фазного потребителя - не совсем уместно. Нужна розетка с 5-ю контактами.

Если подключить 4-й контакт на шину PE, то велика вероятность срабатывания УЗО из-за несимметрии нагрузки.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.08.2011 в 12:00:37

Alexiy написал : Если подключить 4-й контакт на шину PE, то велика вероятность срабатывания УЗО из-за несимметрии нагрузки.

она равна 100 процентам. только 5-контактная розетка, а рядом проще поставить 3-контактную однофазную

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2011 в 13:00:53

Anat78 написал : она равна 100 процентам.

А вдруг - движок с идеальной симметрией по фазам? :) Но мне самому слабо верится...