Pilgrim
Pilgrim
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Москва

Сообщений: 106

29.08.2011 в 17:36:40

Добрый день, в силу определенных причин, планирую заменить кабель для подключения плиты на кухне на аналог меди. Сейчас
стоит алюминий -диаметр с оболочкой 4мм самой жилы около 3мм. Какой провод медный подойдет чтобы продолжить алюминиевую жилу? Соединить планирую через WAGO.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.08.2011 в 18:50:17

все не так все не здесь. Кабель менять будете от щита? ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая). соединять зачем медь-алюминий собрались? ваго в силе зло

0

Переделка зарядных устройств и не только

VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

29.08.2011 в 19:05:01

Судя по размерам провода алюминий сечением 6 мм2 который держит до 31 А ,медный провод подойдёт 4 мм2 тянет до 32 А

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2011 в 19:35:24

Anat78 написал : ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая)

При любом раскладе сечение кабеля с медной жилы для электроплиты должно быть не менее 6 кв.мм.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.08.2011 в 19:40:26

Да должно быть 3*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2011 в 19:42:05

Anat78 написал : Да должно быть 2*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4

При любом раскладе должно быть не менее 3х6,0.

0
Pilgrim
Pilgrim
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Москва

Сообщений: 106

29.08.2011 в 21:12:52

не от щита, поэтому и WAGO долбить пол квартиры в которой живем не готов. Почему WAGO зло?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.08.2011 в 21:36:21

В данном случае WAGO рекомендовать нельзя. Ибо мощность весьма приличная, большие токи. Мощность электроплиты какая?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

29.08.2011 в 22:11:15

Pilgrim

Где будет соединение? Сейчас розетка?

0
Pilgrim
Pilgrim
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Москва

Сообщений: 106

30.08.2011 в 07:41:47

мощность плиты 6.5, духовки 2.7 соединение будет под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия. Сейчас розетка на стене у окна. Протянуть надо будет метра 3.

0
Pilgrim
Pilgrim
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Москва

Сообщений: 106

30.08.2011 в 07:43:17

может можно алюминий и медь вот этим соединить?http://www.electro-mpo.ru/card11072.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу