29.08.2011 в 17:36:40
Добрый день, в силу определенных причин, планирую заменить кабель для подключения плиты на кухне на аналог меди. Сейчас
стоит алюминий -диаметр с оболочкой 4мм самой жилы около 3мм. Какой провод медный подойдет чтобы продолжить алюминиевую жилу? Соединить планирую через WAGO.
29.08.2011 в 18:50:17
все не так все не здесь. Кабель менять будете от щита? ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая). соединять зачем медь-алюминий собрались? ваго в силе зло
Переделка зарядных устройств и не только
29.08.2011 в 19:05:01
Судя по размерам провода алюминий сечением 6 мм2 который держит до 31 А ,медный провод подойдёт 4 мм2 тянет до 32 А
29.08.2011 в 19:35:24
Anat78 написал : ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая)
При любом раскладе сечение кабеля с медной жилы для электроплиты должно быть не менее 6 кв.мм.
29.08.2011 в 19:40:26
Да должно быть 3*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4
Переделка зарядных устройств и не только
29.08.2011 в 19:42:05
Anat78 написал : Да должно быть 2*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4
При любом раскладе должно быть не менее 3х6,0.
29.08.2011 в 21:12:52
не от щита, поэтому и WAGO долбить пол квартиры в которой живем не готов. Почему WAGO зло?
29.08.2011 в 21:36:21
В данном случае WAGO рекомендовать нельзя. Ибо мощность весьма приличная, большие токи. Мощность электроплиты какая?
29.08.2011 в 22:11:15
Pilgrim
Где будет соединение? Сейчас розетка?
30.08.2011 в 07:41:47
мощность плиты 6.5, духовки 2.7 соединение будет под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия. Сейчас розетка на стене у окна. Протянуть надо будет метра 3.
30.08.2011 в 07:43:17
может можно алюминий и медь вот этим соединить?