29.08.2011 в 17:36:40
Добрый день, в силу определенных причин, планирую заменить кабель для подключения плиты на кухне на аналог меди. Сейчас
стоит алюминий -диаметр с оболочкой 4мм самой жилы около 3мм. Какой провод медный подойдет чтобы продолжить алюминиевую жилу? Соединить планирую через WAGO.
29.08.2011 в 18:50:17
все не так все не здесь. Кабель менять будете от щита? ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая). соединять зачем медь-алюминий собрались? ваго в силе зло
Переделка зарядных устройств и не только
29.08.2011 в 19:05:01
Судя по размерам провода алюминий сечением 6 мм2 который держит до 31 А ,медный провод подойдёт 4 мм2 тянет до 32 А
29.08.2011 в 19:35:24
Anat78 написал : ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая)
При любом раскладе сечение кабеля с медной жилы для электроплиты должно быть не менее 6 кв.мм.
29.08.2011 в 19:40:26
Да должно быть 3*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4
Переделка зарядных устройств и не только
29.08.2011 в 19:42:05
Anat78 написал : Да должно быть 2*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4
При любом раскладе должно быть не менее 3х6,0.
29.08.2011 в 21:12:52
не от щита, поэтому и WAGO долбить пол квартиры в которой живем не готов. Почему WAGO зло?
29.08.2011 в 21:36:21
В данном случае WAGO рекомендовать нельзя. Ибо мощность весьма приличная, большие токи. Мощность электроплиты какая?
29.08.2011 в 22:11:15
Pilgrim
Где будет соединение? Сейчас розетка?
30.08.2011 в 07:41:47
мощность плиты 6.5, духовки 2.7 соединение будет под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия. Сейчас розетка на стене у окна. Протянуть надо будет метра 3.
30.08.2011 в 07:43:17
может можно алюминий и медь вот этим соединить?
30.08.2011 в 09:41:08
Pilgrim написал : под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия
Установить там коробку с клеммниками, проложить от коробки до плиты гладкую трубу или гофру без поворотов. И подключить шнуром ПВС 3*4 от коробки прямо к плите.
К примеру,
Pilgrim написал : духовки 2.7
Комплект зависимый или у духовки шнур с вилкой? Возможна замена шнура без потери гарантии?
30.08.2011 в 09:45:23
независимая, духовка и плита встраиваемые.У духовки отдельный шнур, но хочу её на эту же линию подсоединить.
Можно ли этот клеммник?
30.08.2011 в 10:22:05
Pilgrim
Какой номинал автомата, защищающего линию? Есть уверенность в исправности этого автомата?
Можно поставить вместо коробки мини-бокс с автоматом на духовку. Или с двумя двухполюсными автоматами подешевле - вместо клеммников. ;)
30.08.2011 в 10:25:23
сейчас стоит 25А. как план хотел с помощью электрика поставить С32.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.