дом - новостройка Московская область внутриквартирной проводки нет, будет новая - мощные потребители - 3*4мм2, розетки - 3*2.5мм2, освещение - 3*1,5мм2 набросал схему, указаны мощности предполагаемых нагрузок прошу помочь оптимизировать состав, расположение элементов щитке какого производителя выбрать? цель - уменьшить стоимость (такой набор Legrand дороговато выходит)

0
Вложение
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

30.08.2011 в 23:40:46

А в сан.узеле не будет разве стоять разве стиралная машина и и розетка под фен если и будет то добавте в схему 1 узо на 16\10 ма и розетку на 10 ампер.

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

30.08.2011 в 23:44:12

Есть хагер и шнайдер но не ставте китай и еще на воде стоит автомат на 50 ампер то по наминалам узо возьмите на 63/30 ма.

0
Аватар пользователя
AnatolyK

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 24

31.08.2011 в 00:15:07

serj_mobias написал : А в сан.узеле не будет разве стоять разве стиралная машина и и розетка под фен если и будет то добавте в схему 1 узо на 16\10 ма и розетку на 10 ампер.

для фена предполагается розетка "Розетки 5" после АВ9, стиралка+сушильная машина - "Розетки 9" после АВ18. т.о. УЗО2 перед ними стоит поменять на 10мА - поправил схему

0
Вложение
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

31.08.2011 в 00:25:06

УЗО ВОЗЬМИКА НА 25/10 МА НО ПРО УЗО НА 40/10 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТАКОВО НОМИНАЛА.

0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

31.08.2011 в 02:38:26

На входе до счетчика стоит АВ на 50 а, а после счетчика где надпись "рубильник" стоит АВ 63 а , до счетчика должен стоять АВ номиналом выше чем после счетчика. Розетки на детскую лучше сделать отдельным проводом АВ 10-16 а. и УЗО на ток 10ма., так безопастней будет для детей. Свет по квартире делайте через отдельный АВ на 6-10а., связано это прежде всего чтобы при случайной аварии у вас всегда был свет, или сверху или из переноски.

0
Аватар пользователя
AnatolyK

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 24

31.08.2011 в 09:41:33

Starik1 написал : На входе до счетчика стоит АВ на 50 а, а после счетчика где надпись
"рубильник" стоит АВ 63 а , до счетчика должен стоять АВ номиналом выше чем после счетчика. Свет по квартире делайте через отдельный АВ на 6-10а., связано это прежде всего чтобы при случайной аварии у вас всегда был свет, или сверху или из переноски.

AB63 на входе стоит в качестве выключателя всех потребителей сразу,т.е. чтобы не смущал-надо заменить на неавтоматический. если поставить вместо него автомат на 40А,то мощность на квартиру ограничится 9кВт? обязателен ли общий автомат на входе? свет и так на отдельных автоматах,или имелось ввиду,что их нужно подключить на вход,минуя общий входной АВ(как холодильник)? розетки в детской отдельно-ок

0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

01.09.2011 в 00:18:13

AnatolyK написал : свет и так на отдельных автоматах,или имелось ввиду,что их нужно подключить на вход,минуя общий входной АВ(как холодильник)?

Входной автомат или по ПУЭ называемый "коммутационным аппаратом" что может быть и выключатель и рубильник, до счетчика это обязаловка, почему я обратил на это внимание, именно вы правильно сказали, у вас внутри получился ограничитель мощности - АВ на 40а., не хотите терять общую мощность, оставте входной на 63а., а внутри после счетчика, поставте два АВ, вместо одного на 40а., на внутренние цепи, разделив их на две части, разьеденение сами выберете по приоритетам, заодно решится вопрос по свету его на один автомат, а розетки на другой, при этом общую мощность не потеряете, что тоже плюс.