Pilgrim написал :
то есть нейтраль и земля фактически один провод? а чем тогда смысл земли?
Это разные провода. Да, они соединены, но в рабочем нуле ток нагрузки течёт в рабочем режиме, а в защитном - не течёт. Защитный - только для защиты.
Ясен пень, они соединены, как минимум на вводе в здание в системе TN-C-S.
На днях сдавал объект. Сдача " по взрослому", с лабораторией, проверкой срабатывания УЗО, качества монтажа, и т.д. Так вот - один из проверяющих, увидев в щите УЗО на линии электроплиты, " по секрету" шепнул, что вышел какой-то норматив, отменяющий обязательность установки УЗО на линиях питантя электроплит. Если кто - нибудь в курсе, подтвердите, так ли это? С уважением.
Алекс 61 написал :
один из проверяющих, увидев в щите УЗО на линии электроплиты, " по секрету" шепнул, что вышел какой-то норматив, отменяющий обязательность установки УЗО на линиях питантя электроплит.
Необязательность диффзащиты для освещения и стационарного оборудования, к которым и электроплиты относятся, действует с введения ПУЭ-7, а точнее с 1-го января 2001 года.
avmal написал :
Необязательность диффзащиты для освещения и стационарного оборудования, к которым и электроплиты относятся, действует с введения ПУЭ-7, а точнее с 1-го января 2001 года.
Это, я думаю, общеизвестно. Но в понятие " стационарного", я полагаю, входит принцип подключения без разъема ( в данном случае - без силовой розетки). Или я неправ? С уважением.
Так ведь суть вопроса в том, что разговор с этим инспектором и шел о якобы отмене обязательности установки УЗО и (или) дифф. АВ в цепи подключения плит через разъем.
Алекс 61 написал :
Так вот - один из проверяющих, увидев в щите УЗО на линии электроплиты, " по секрету" шепнул, что вышел какой-то норматив, отменяющий обязательность установки УЗО на линиях питантя электроплит.
Алекс 61 написал :
Так ведь суть вопроса в том, что разговор с этим инспектором и шел о якобы отмене обязательности установки УЗО и (или) дифф. АВ в цепи подключения плит через разъем
В следующий раз попросите чтоб "не шептал",а нормально обьяснил что за норматив.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.