Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.09.2011 в 02:34:45

здравствуйте! ситуация следующая: в щитке на лестничной площадке стоит автомат 25А, от него идет провод на кухню (3х2.5) на кухне находятся: стиральная машинка, эл. духовка, 1квт. тёплого пола, ну и мелочи типа вытяжки и телевизора.

вопрос: куда ставить УЗО?

  1. до автомата в щитке?
  2. после автомата в квратире?

если после автомата - то я просто ставлю его в провод перед кухней и все?

извиняюсь за тупой вопрос, но времени изучать матчасть совсем-совсем нету (

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.09.2011 в 02:49:57

Olesha написал : если после автомата - то я просто ставлю его в провод перед кухней и все?

Вам проще поставить после автомата в щите - можно будет отключить фазу. Только его не просто надо будет "в провод перед кухней" поставить, а отыскать там ещё и нулевой провод, который идёт на кухню и тоже подключить на выход УЗО, подключив на входе УЗО ноль после счётчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу