Можно ли отбиться от опломбирования PEN (под болтом на ГЗШ)? и Нуля на счетчик с нее же?
Есть во ВРУ ГЗШ - здоровая медная шина, с нарезанными под болты М8 отверстиями. К этой шине подключен PEN(делится на ней) болтом с гравером и шайбой и гайкой. Есть отдельный болт с нулем к счетчику.. У сбытовиков претензии дескать нужно эти болты пломбировать- типа счетчик без них меньше считает.. итп ..Помогите отбиться ссылками на документы. или же подскажите инженерное решение (пока кроме как просверлить гайку в двухгранях и соединить пломбой с проволочкой с шиной ГЗШ типа чтобы не выкрутить и не снять PEN с шины.... но останавливает что не смогу в случае чего подзатягивать эту гайку !..... нужно решение помогите...
ЗЫ. дали электричество - ПП334 рулит 550 рублей -отлично за 200 метров новой линии со столбами , но нужно доделать или отбиться от этого замечания сбытовиков