Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.09.2011 в 00:37:41

Здравствуйте, уважаемые жители "города". Оставаясь чайником прошу помочь мне в решении в общем не сложной, наверное, задачи, но я встал перед ней вглухую и только на вас надежда :help Нужно ввести в дом кабель от столба со счётчиком на нём. Растояние от столба до дома около 60 метров. Выделено на дом 15 КВт (маленькая деревня). Дом 10х11 м с мансардой, предполагается потом баня и гараж с мастерской (как мин. эл. точило для ножичков :) В доме скорее всего будут конвекторы. В электрических документах написано запитывать кабелем бронированным сечением 4х16, но не указано каким, медным или алюминиевым. Вопрос:
1) Какой кабель закопать в данном случае в землю медный или люминиевый (разница в цене около 400 руб/метр)? 2) Одножильный или многожильный кабель брать? 3) Если кабель бронированный надо ли его прокладывать в трубе или как-то ещё защищать? (будет проходить под грунтовой редко проезжей дорогой) и на какой глубине? Грунт песчаный. 4) Если что по недомыслию важное не спросил поправьте сами пожалуйста. 5) По ходу, могут ли быть проблемы с эксплуатацией злектроящика со счётчиком домовым и прочим, установленного на уличном эл. столбе и если да, то возможные пути устранения этих проблем? Местный электрик сказал, что хватит люминиевого кабеля, но ему похоже всё равно, а мне важно знать как лучше и чтоб потом лет через несколько не переделывать. Буду очень благодарен всем ответившим. Спасибо заранее.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.09.2011 в 00:53:01

IgorMax написал : Какой кабель закопать в данном случае в землю медный или люминиевый

без разницы при таких квадратах

IgorMax написал : Одножильный или многожильный кабель брать?

при 16 квадратах... одножильный, другого нет

IgorMax написал : Если кабель бронированный надо ли его прокладывать в трубе или как-то ещё защищать?

под дорогой обычно в асбестовой трубе

IgorMax написал : и на какой глубине?

0.7 метра , точнее "не менее"

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.09.2011 в 09:10:06

1) лучше медь 4*6 хватит 2) одножильный 3) под дорогой в трубе 5) с медью проблем не будет

0

Переделка зарядных устройств и не только

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.09.2011 в 09:23:21

  1. АВБбШв 4*16
  2. по условию задачи он уже многожильный
  3. глубина 0,7м, под дорогой в а/ц трубе
  4. no comments
  5. no problems ;)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

12.09.2011 в 12:50:20

Anat78 написал : 1) лучше медь 4*6 хватит

Для PEN "не хватит".

5*6 - дело другое, но формально не проходит по ТУ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.09.2011 в 13:14:02

IgorMax написал : В электрических документах написано запитывать кабелем бронированным сечением 4х16

все равно написано это, я то написал что хватило бы и 4*6 меди

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2011 в 14:48:06

sergey_sav написал :

  1. АВБбШв 4*16
  2. по условию задачи он уже многожильный
  3. глубина 0,7м, под дорогой в а/ц трубе
  4. no comments
  5. no problems

согласен

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

12.09.2011 в 15:49:30

Anat78 написал : я то написал что хватило бы и 4*6 меди

Для ТТ? :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.09.2011 в 23:58:34

Спасибо большое всем ответившим! Мне ещё посоветовали 4х10 медь и я её нашёл в пластике не поддерживающем горение - это как важно в данном случае или без разницы? И если 4х10 заложить, а в бумагах написано 4х16 не будут потом цепляться кто-нибудь?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2011 в 00:01:55

haramamburu написал : Сообщение от IgorMax
Какой кабель закопать в данном случае в землю медный или люминиевый без разницы при таких квадратах

Т.е. я понял, что у медного кабеля 4х16 нет преимуществ перед 4х16 из люминия и алюминиевого хватит на всё про всё, на все возможные нужды в пределах подворья?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2011 в 07:26:59

аллюминия хватит за глаза

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.