IgorMax написал : Т.е. я понял, что у медного кабеля 4х16 нет преимуществ перед 4х16 из люминия и алюминиевого хватит на всё про всё, на все возможные нужды в пределах подворья?

В вашем случае нет преимуществ. Алюминий 16 мм2 применяется только из соображений повышения устойчивости к высоким токам при КЗ или при стекании наводок от грозовых разрядов. Именно поэтому СИП просто не делают меньшего сечения.

Номинальный ток нагрузки обычно не требует такого сечения - для него оно с запасом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

13.09.2011 в 09:42:10

IgorMax написал : И если 4х10 заложить, а в бумагах написано 4х16 не будут потом цепляться кто-нибудь?

Медь 10 квадратов и алюминий 16 считаются эквивалентными сечениями. Но особого смысла переплачивать за медь не видно...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.09.2011 в 10:04:41

ВТБ! написал : Но особого смысла переплачивать за медь не видно...

очевидно, в организации, выдающей ТУ про медь даже не думали. Само собой подразумевается, что ввод будет выполнен по-рабоче-крестьянски - алюминием.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2011 в 12:45:28

А негорючесть оплетки кабеля представляет интерес или фиг с ней и обычная годится? Дом деревянный.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

13.09.2011 в 13:01:28

IgorMax написал : негорючесть оплетки кабеля

В боксе на опоре кроме счётчика имеется защитный автомат? Если он исправен, то вероятность возгорания оболочки поверх брони околонулевая. И при одиночной прокладке даже "обычная" виниловая изоляция не должна поддерживать горение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.09.2011 в 13:48:50

Нас в энергонадзоре заставили заменить кусок бронированного кабеля, идущий в отдельной бетонной шахте из подвала на 3-й этаж во ВРУ, установленное там. Причина - внутри здания - только нг-LS и всё. Без вариантов. :( Сначала требовали перенести ВРУ в подвал, после разрешили установить там коробку, в которой ВБбШв переходит в точно такой же ВВГнг-LS. А для себя как делать - сами решайте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.09.2011 в 13:57:56

Нас в энергонадзоре заставили заменить кусок бронированного кабеля, идущий в отдельной бетонной шахте на 3-й этаж во ВРУ, установленное там. Причина - внутри здания - только нг-LS и всё. Без вариантов. :( Сначала требовали перенести ВРУ в подвал, после разрешили установить там коробку, в которой ВБбШв переходит в точно такой же ВВГнг-LS. А для себя как делать - сами решайте.

ВТБ! написал : И при одиночной прокладке даже "обычная" виниловая изоляция не должна поддерживать горение.

однако, очень неплохо поддерживает, когда кабель раскалён добела! Мой приятель был свидетелем такой ситуации - при ударе молнии ввод раскалился до бела и расплавился. Начался пожар. Несмотря на то, что два мужика наблюдали за этим явлением - потушить как следует не смогли (или не захотели - не знаю), но почти полдома сгорело. Дом был застрахован, так что отстроились заново. УЗИП ценой собственной жизни спас домашнюю бытовую технику. :)

Если у вас на опоре с ответвлением ОПН не установлен, тогда ждите шаровую молнию в гости. :)

Я бы не парился сильно и проложил до щитка кабель в стальной трубе со стенками не менее 3,2 мм (в соответствии с СП 31-110-2003. Таблица 14.1 ). Этого будет достаточно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

13.09.2011 в 15:24:21

Alexiy написал : ВБбШв переходит в точно такой же ВВГнг-LS

Броню на голый? Да, уж...

до щитка кабель в стальной трубе со стенками не менее 3,2 мм

Вреда не будет, хотя при прямом ударе молнии деревянный дом без молниезащиты всё равно сгорит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2011 в 15:33:43

Alexiy написал : Нас в энергонадзоре заставили заменить кусок бронированного кабеля, идущий в отдельной бетонной шахте из подвала на 3-й этаж во ВРУ, установленное там. Причина - внутри здания - только нг-LS и всё. Без вариантов.

Где же вы такой ВБбШв с бронёй, поддерживающей горение и сильнодымной нашли?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.09.2011 в 15:40:15

avmal написал : Где же вы такой ВБбШв с бронёй, поддерживающей горение и сильнодымной нашли?

Не мы - Энергонадзор. Читайте внимательнее.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2011 в 15:56:29

Alexiy написал : Не мы - Энергонадзор. Читайте внимательнее.

Куда, уж, внимательнее ...

Alexiy написал : Причина - внутри здания - только нг-LS и всё. Без вариантов.

Внутри без вариантов неподдерживающий горение малодымный. Какой ещё можно сделать вывод, если вы заменили его?