Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

13.09.2011 в 21:28:20

Счетчик находится на лестничной клетке, на противоположной стороне от квартиры.
Подскажите пожалуйста по переносу

  1. При переносе наша лестничная клетка обесточивается каким нибудь рубильником на 1м этаже, или по идее должен быть рубильник до счетчика?
  2. Проводом какого сечения тянуть ввод до квартиры? Дом без электро плиты(9 этажка)
  3. Тянуть ввод обязательно скрытой проводкой, или крепить по стене в подъезде?
  4. Каков принцип переноса счетчика? Рубильников снять напряжение, (винтами?) отсоединить старый счетчик , винтами же подсоединить провод(вводной) и тянуть до квартиры?

Представления особо не имею пока, решил проконсультироваться , строго не судите за глупые вопросы пожалуйста.

Понимаю что все дома разные, интересует скорее общий принцип.

0
Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

13.09.2011 в 21:44:38

Ах, да, и еще - что такое Орехи - часто здесь упоминается)

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.09.2011 в 22:14:07

Сходите в сбытовую организацию вашего района, и узнайте, разрешат ли вообще счетчик переносить. Если да, то у них перенос и заказывайте, проще и быстрее будет.

0
Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

13.09.2011 в 22:29:21

Перенос разрешили. Сказали делайте сами, мы не запрещаем. Интересуют больше ответы по заданным вопросам)

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.09.2011 в 22:36:28

Vasya_NN написал :

  1. При переносе наша лестничная клетка обесточивается каким нибудь рубильником на 1м этаже, или по идее должен быть рубильник до счетчика?
  • рубильники или вставки должны быть в щитовой дома/подьезда. Обесточивается весь стояк.

Vasya_NN написал :

  1. Проводом какого сечения тянуть ввод до квартиры? Дом без электро плиты(9 этажка)
  • наверное, 3х6 по меди будет оптимальным.

Vasya_NN написал :

  1. Тянуть ввод обязательно скрытой проводкой, или крепить по стене в подъезде?
  • лучшу скрытой, но допустимо и в кабель-канале.

Vasya_NN написал :

  1. Каков принцип переноса счетчика? Рубильников снять напряжение, (винтами?) отсоединить старый счетчик , винтами же подсоединить провод(вводной) и тянуть до квартиры?
  1. Снять питание стояка в щитовой.
  2. Проверить отсутствие напряжения. Демонтировать счетчик.
  3. Сделать новые отводы от стояка, фазу и ноль - тем же сечением, каким будет кабель в квартиру.
  4. Установить в старом щите 2-полюсный автомат, наверное на 25А, если квартира без эл.плиты.
  5. От этого автомата пустить кабель в квартиру, в новый щит.
  6. В новом щите установить 2-полюсный рубильник/автомат (лучше всё-таки рубильник), номиналом равный автомату в этажном щите, желательно под пломбу (иначе можете не сдать).
  7. Вешаете счетчик, подключаете его. Закрываете клеммную коробку, перед этим проверив правильность подключений.
  8. Включить питание в щитовой.
0
Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

13.09.2011 в 22:45:28

Ок, спасибо большое за подробный ответ. А почему рубильник лучше чем автомат? и какая его функция до счетчика? Я думал с входной линии в квартиру сразу на счетчик под клемную коробку, а после счетчика уже щит квартирный.

Новые отводы от стояка делаются обычно пайкой?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.09.2011 в 22:48:29

Vasya_NN написал : А почему рубильник лучше чем автомат? и какая его функция до счетчика?

Рубильник лучше чем автомат в том, что не требуется защита, а только коммутация. Защита будет в этажном щите. Функция - гарантированное обесточивание до счетчика. Можно и без него, если гимора с доп.пломбами не хочется.

0
Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

13.09.2011 в 22:52:09

25А автомат это максимальная мощность тогда 5.5 кВт получится? а на 2*6 провод 32 автомат допустим?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.09.2011 в 23:06:29

Vasya_NN написал : на 2*6 провод 32 автомат допустим?

  • допустим, но всё зависит от состояния стояка, его сечения и выделенной мощности на квартиру согласно договора электроснабжения.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2011 в 23:29:40

Vasya_NN написал : При переносе наша лестничная клетка обесточивается каким нибудь рубильником на 1м этаже, или по идее должен быть рубильник до счетчика?

Если фотографию этажного щита выложите, то кроме вас и другие будут знать.

0
Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

14.09.2011 в 06:47:51

Но зачем? Зачем это жужжащее чудище в свою квартиру тащить? Нафига оно там? Смотреть как циферки бегают? А ещё пожилых тёток странного вида привлекает - прям ломятся в квартиру иногда. Показания проверять.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.09.2011 в 08:12:53

Брейгель написал : Зачем это жужжащее чудище в свою квартиру тащить?

электронные не жужжат, а в подьезде и сломать его могут, а тетки и не придут если вовремя показания самому давать

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

14.09.2011 в 08:33:23

Брейгель написал : Но зачем? Зачем это жужжащее чудище в свою квартиру тащить? Нафига оно там? Смотреть как циферки бегают? А ещё пожилых тёток странного вида привлекает - прям ломятся в квартиру иногда. Показания проверять.

Место где сейчас стоит щиток самовольно захвачено соседями - квартира увеличена на эту площадь. Для все манипуляций приходится попадать в эту область с их разрешения

0
Аватар пользователя
Vasya_NN

Местный

Регистрация: 16.11.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 29

14.09.2011 в 08:33:53

Ок, вечером выложу

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

14.09.2011 в 09:00:11

Щиток нужно переносить а не счетчик, зачем вам нужно что бы домой заходили проверяющие.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу