Вводная:
старая хрущевка, дом 2х этажный, 2х подьездный, кирпичный. Счетчики в квартрах изначально. На этажном щитке черт ногу сломит, стоят по одному предохранителю на квартиру в виде старых пробок, хотя воздушку к дому заменили недавно на СИП. Планирую заменить всю проводку на медь, поставить квартирный щиток, сделать достаточное количество линий розеток и освещения. Проводка планируется по такой схеме Надо сделать достаточно безопасно и функционально, но не разбрасываться деньгами. Расходы впереди еще будут и немалые. Что надо исправить? По комнатам розетки будут подключены шлейфом. Проводка все таки будет 2х проводка, ибо нормальной земли в щитке на этаже не будет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2011 в 23:32:10

mpei написал : Проводка все таки будет 2х проводка, ибо нормальной земли в щитке на этаже не будет.

Не вижу смысла проводку менять.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

14.09.2011 в 00:00:57

там алюминий, неизвестно в каком состоянии, какого сечения. Некоторые розетки уже искрят. Плюс все идет от одной линии, и розетки и свет, на автомате 16А. А смысл пускать 3 провод если применения ему не будет? Оставить старую проводку и ждать когда полыхнет? А жильцы этой квартиры(брат с девушкой) ждут ребенка. Надо сделать побезопаснее.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.09.2011 в 00:23:46

Есть смысл делать ТРЁХпроводную электропроводку. Иначе смысла нет. А то чего сейчас в стояке нету может там появится через два года или через 17 лет. Должна пятипроводка прийти в каждый дом или нет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 00:28:23

mpei написал : Надо сделать побезопаснее.

Так что же вы ерундой занимаетесь?

mpei написал : Проводка все таки будет 2х проводка

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

14.09.2011 в 00:42:47

avmal, подключить 3 провод правильно не получится все равно, и скорее не получится его подключить никогда. Какой безопасности добавит наличие 3его непоключенного провода?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2011 в 01:16:59

mpei написал : скорее не получится его подключить никогда

Если дом собираются сносить, то менять проводку смысла не имеет - есть смысл только подлатать дыры. Если снос в ближайшее время не предвидится, то реконструкция неизбежна. Вы готовы напрасно тратить деньги на повторный ремонт с заменой "новой" проводки на новую, если так печётесь о безопасности?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

14.09.2011 в 08:00:16

avmal, даже если и заменят там стояк, сомневаюсь что сделают нормально. Может в Москве и делают в подобных случаях нормально, а в провинциальном городке, населением 50 тыс. человек, при замене стояка в подьезде могут сделать даже хуже чем было. Сносить старые дома там никто не собирается, это во-первых. Во-вторых, у родителей в более новом доме вот в прошлом году меняли стояк, счетчики и автоматы в этажных щитах. Сделали алюминием, не больше 10 квадратов сечение(это сейчас запрещено), далее подсоединили так что половина нагрузки соседей была через наш счетчик, автоматы на фазу и ноль отдельные 1р(это тоже запрещено), эти же автоматы несколько раз горели. Ну как, стоит в таком случае ждать нормально реконструкции? P.S. Допустим, сделаю трехпроводку, не сложно купить 3*2,5 и 2*2,5 ввгнг. ЧТо по схеме?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.09.2011 в 08:12:46

mpei написал : Может в Москве и делают в подобных случаях нормально, а в провинциальном городке, населением 50 тыс. человек, при замене стояка в подьезде могут сделать даже хуже чем было.

Вы бы указали, что дом не в столице - ведь в Вашем профиле указана Москва.

mpei написал : Что надо исправить?

Вот это:

mpei написал : будет 2х проводка

Ну и по щитку (хотя, без списка и расположения планируемой техники, рекомендации могут не иметь смысла). Дело вкуса, но я бы раскидал три Ваших УЗО по-иному: *УЗО 40А 30мА - розетки кухни (для мощной техники свои линии, "общие" розетки можно под одну); *УЗО 40А 30мА - розетки во всей остальной квартире (с линиями для серьезных потребителей ситуация та же); *УЗО 25А 30мА - свет.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

14.09.2011 в 09:23:00

Марсик, спасибо. Планируемые нагрузки. Кухня: холодильник, чайник, газовая плита с эл поджигом и подсветкой духовки. В будущем еще микроволновка водможно и мелкая бытовая тенхника. Зал: ТВ, торшер, периодически пылесос, домашний кинотеатр. Спальня: ПК, настенный бра. Возможно будет что то еще, не сильно мощное. Электрообогревателя мощного для комнаты точно не будет, и так тепло.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.09.2011 в 07:43:42

mpei написал : Кухня: холодильник, чайник, газовая плита с эл поджигом и подсветкой духовки. В будущем еще микроволновка водможно и мелкая бытовая тенхника.

Пару линий.

mpei написал : Зал: ТВ, торшер, периодически пылесос, домашний кинотеатр.

Одна линия.

mpei написал : Спальня: ПК, настенный бра.

Одна линия.

0