14.09.2011 в 12:42:48
Ситуация следующая. Есть старый фонарь (древний как хз что) на деревянном столбе, который стоит на границе участка. Лет 14 назад поставили новые столбы в метрах 5 от прежней линии, ближе к дороге. Но так как новый столб оказался между деревьев, то фонарь оставили на старом месте (добрые электрики кинули провода с бетонного, заменили провода к выключателю). А вот злой сосед, когда у него что то случилось с подводкой к дому запитался от фонаря, в итоге все погорело. Потом слепил на соплях, которые регулярно отваливаются. Решили все поменять, в том числе и сам фонарь.
Поэтому подскажите:
П.Н. К местным властям обращались, но воз и ныне там (фонарь то висит, ну что, что не работает). Если не слишком в большую сумму все выйдет, то проще самим сделать, чем бегать по инстанциям.
14.09.2011 в 13:10:43
Не столб, а опора не фонарь, а уличный светильник. ;)
Alexcris написал :
- Что действительно фонари стоят больше 1000 р. (сужу по Электромонтажу)?
Да. Примерно 1500-7000 руб.
Alexcris написал :
- В современных фонарях трансформатор уже внутри или тоже отдельно надо покупать (тот, что есть уже почти насквозь прогнил)?
Только в самых мощных светильниках ПРА (пуско-регулирующий аппарат) вынесен из корпуса и то не всегда. Все остальные уличные светильники с установленным внутри ПРА.
14.09.2011 в 13:16:58
Alexiy написал : Не столб, а опора не фонарь, а уличный светильник.
Да я собственно знаю, просто как всегда писал попроще :)
Alexiy написал : Да. Примерно 1500-7000 руб
Ух, блин. Что то все меньше и меньше желания это делать. Особенно потому, что эти соседи-вредители даже на старый светильник ( :) ) ниразу лампу не покупали, но включали для себя всегда, когда хотели.
Alexiy написал : Только в самых мощных светильниках
Ну хоть что то хорошее)
14.09.2011 в 23:58:20
купите местную газету объявлений "куплю-продам", там в рубрике Разное - вы обязательно найдете объявление какого нибудь Плюшкина - Отдам за бутылку фонарь под лампу ДРЛ с пускорегулирущим аппаратом и ящиком запасных ламп.. у меня у самого на чердаке такой валяется уже лет 15.. и ДРЛок по полкам в гараже - ведро.. на днях ревизию делал, выкинул две абсолютно новые в упаковке ДнаТ-400 помоему, за неимением ИЗУ к ним.. а так, то ПРА для ДРЛ-250 можно сделать самоому из 3-х паралельно включенных дросселей от люминисцентных ламп ЛБ-80.. которые тоже на рынке- по три рубля за ведро..
15.09.2011 в 10:55:06
4eh написал : обязательно найдете объявление какого нибудь Плюшкина
Валялась где несколько таких газет - вроде ничего такого не было в них. Но все равно еще раз проверю.
Осталось разобраться с ценой работы - сам туда не полезу.
15.09.2011 в 10:59:24
4eh написал : ДнаТ-400 помоему, за неимением ИЗУ к ним..
ИЗУ только для ДНАТ и ДРИ. Для ДРЛ сроду никакие ИЗУ не нужны были!
4eh написал : а так, то ПРА для ДРЛ-250 можно сделать самоому из 3-х паралельно включенных дросселей от люминисцентных ламп ЛБ-80.. которые тоже на рынке- по три рубля за ведро..
проще купить тот же ПРА для нужной лампы, чем колхозить что-то из совершенно не предназначенных для этого деталей!
15.09.2011 в 12:13:50
С учетом того, что в обычных светильниках ПРА, как вы написали, находится внутри, то этот вопрос отпадает сам собой. Насколько помню все лампы в старом светильнике были на 400 Вт. Вроде хватало.
15.09.2011 в 16:54:50
Alexcris написал : Насколько помню все лампы в старом светильнике были на 400 Вт. Вроде хватало.
Ничего себе. У нас во дворе дома стоят ДНаТ70 и всё нормально видно. Такой и надо вешать.
in my humble opinion
15.09.2011 в 17:01:09
ДРЛ - прошлый век. ДНаТ - гораздо эффективнее, чем ДРЛ.
Световой поток от ДНаТ 250 Вт - 26000-28000 лм Световой поток от ДРЛ 400 Вт - 22000-24000 лм!
Заценили?! :)
15.09.2011 в 23:35:51
заценили.. только вы про спектр в котором эти лампы светят - не забывайте...
15.09.2011 в 23:37:51
Alexiy написал : проще купить тот же ПРА для нужной лампы, чем колхозить что-то из совершенно не предназначенных для этого деталей!
это вы так думаете, что одно и другое - предназначено для разных целей.. В реале - все совсем наоборот.. разница только в номинальном токе дросселя.. :)
15.09.2011 в 23:39:44
Alexiy написал : ИЗУ только для ДНАТ и ДРИ. Для ДРЛ сроду никакие ИЗУ не нужны были!
читайте по губам - ВЫКИНУЛ ДВЕ ЛАМПЫ ДНАТ, ЗА НЕИМЕНИЕМ ИЗУ К НИМ.. еще вопросы будут ?..
15.09.2011 в 23:43:23
а еще есть лампы ДРВ - и ПРА не надо, но эт я так, к слову...
16.09.2011 в 09:16:57
4eh написал : читайте по губам
Видео выложите? Так всё-таки
4eh написал : ДНАТ
а не ДРЛ... Вы уж не путайте... Их и внешне перепутать-то невозможно ни по форме, ни по прозрачности :)
4eh написал : выкинул ... ДнаТ-400... а так, то ПРА для ДРЛ-250...
4eh написал : только вы про спектр в котором эти лампы светят - не забывайте...
Я-то помню. Освещение городов почему на 95% переведено на ДНаТ? Все оспектре и цветопередаче забыли? К тому же, современные натриевые лампы высокого давления (НЛВД) уже имеют индекс цветопередачи повыше, чем раньше. Есть НЛВД, индекс цветопередачи которых выше, чем у старых ДРЛ.
4eh написал : разница только в номинальном токе дросселя..
вот именно. Сечение магнитопровода и обмоток - всё разное. К тому же, дроссель для люминесцентной лампы (ЛЛ) рассчитан на эксплуатацию в помещениях с 3 или 4 категорией, а дроссель для уличного светильника - на улице (категория 1) по ГОСТ 15150-69. Короче, дроссель для ЛЛ быстро сдохнет на улице - в сырости, резких перепадах температуры и жестоком нагреве лампой... Вообще, для каждого типа газоразрядной лампы требуются чётко определённые ток и напряжение, за ограничение которых отвечает ПРА. Неточный подбор этих характеристик приведёт к быстрому выходу лампы из строя. Таким образом, калхоз из дросселей от ЛЛ если и сумеет зажечь ДРЛ, то проработает оно, скорее всего, недолго. Да и вообще уже пора забыть про ДРЛ.
16.09.2011 в 09:23:03
haramamburu написал : а еще есть лампы ДРВ - и ПРА не надо
Это гибрид лампочки накаливания и ДРЛ. Всё это прошлый век. Низкий КПД и надёжность... Поэтому они не нашли широкого применения.