Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2621597

Добрый вечер. Имеется розетка на которой есть фаза и нейтраль напряжение 220В. Решил добавить блок из двух розеток к данной розетке примерно через 3 метра. При подключении этих доп розеток почему то и на старой и на новых фаза появляется на обоих проводах?! Кабель подключения прозвонил замыкания нет. В чем может быть причина?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Pilgrim написал :
В чем может быть причина?

Проверка дешевой индикаторной отверткой.

а что проверять? подключаю фазы на обоих проводах, отключаю (оставляя только старую розетку) все нормально один провод фаза, один нейтраль.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Pilgrim написал :
подключаю фазы на обоих проводах, отключаю (оставляя только старую розетку) все нормально один провод фаза, один нейтраль.

Попробуйте лампочку включить, что ли.

Имет ввиду, что отвертка кажет все подряд

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

CAMPER написал :
Имет ввиду, что отвертка кажет все подряд

вернее, кто-то не умеет ею пользоваться...

CAMPER написал :
отвертка кажет все подряд

Alexiy написал :
кто-то не умеет ею пользоваться

тогда

Марсик написал :
Попробуйте лампочку включить, что ли