fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

23.09.2011 в 11:48:04

Имеется кабель ВВГ 3х2,5. Требуется "раздвоить" его хвостик, т.е. сделать два отвода, к одной розетке и к другой. Правильно ли будет просто скрутить вместе провода одного цвета и насадить на них колпачки? Кабель предполагается запихать за облицовку из гкл, среди негорючих материалов.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

23.09.2011 в 11:52:01

Нет не правильно. соединение должно быть обслуживаемое

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 11:54:10

Во-первых, все соединения необходимо делать доступными для осмотра и обслуживания, во-вторых, скрутки (без дополнительного скрепления проводников) запрещены. Если под колпачком подразумевается СИЗ - тогда можно. в-третьих, обычно разветвление выполняют на клемме розетки или позади розетки в подрозетнике (розетки соединяются шлейфом от одной к следующей)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

23.09.2011 в 14:43:06

fhlfibh написал : Требуется "раздвоить" его хвостик, т.е. сделать два отвода, к одной розетке и к другой.

Ни до одной из этих розеток кабель не дотягивается? Тогда сделайте ещё одну - посередине. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 14:54:11

шутки шутками, но выбор не велик:

  1. промежуточная распаечная коробка с крышечкой
  2. полная замена кабеля до розеток
  3. промежуточная розетка, а от неё - к следующим розеткам
0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.09.2011 в 21:53:56

Тогда сделайте ещё одну - посередине.

  1. промежуточная розетка

самый здравый вариант – глядишь пригодится вместо "сопли" удлинителя.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 22:42:45

SoVA написал : самый здравый вариант – глядишь пригодится вместо "сопли" удлинителя.

Это в случае, если только один кабель приходит и один уходит, а в описанном случае встречаются 3 кабеля - лучше оформить в виде распаечной коробки и поставить заглушу ( они имеются практически во всех сериях установочных ).

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.09.2011 в 22:53:03

avmal написал : поставить заглушу

розетка практичней.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 22:57:33

SoVA написал : розетка практичней.

Не у каждого хватит опыта кроме трёх кабелей, соединённых тремя клеммниками, ещё и механизм установить.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.09.2011 в 23:02:31

avmal написал : Не у каждого хватит опыта

Коробку углублённую, нет?:o

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 23:17:49

SoVA написал : Коробку углублённую, нет?

Если кабели вывести у самого основания коробки, т.е. на глубине 50мм, и оболочку ухитриться снять ( очень тяжело подлезть ) сразу при входе в коробку, то можно и без особого опыта попробовать всё установить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу